Hallo,
ich weiß nicht ob es in diesem Bereich am besten aufgehoben ist, wenn nicht, bitte verschieben.
Folgene Situation: Schaltschrank im Außenbereich mit Steckdose und einer 120W Heizung, Vorsicherung LS-Schalter B16A.
Das wurde früher so aufgebaut, Das sie von dem LS-Schalter mit 1,5mm² in eine Abzweigdose springen, von dort aus mit 1,5mm² zum Thermostat und zur Steckdose gehen, vom Thermostat geht es wieder zurück in die Abzweigdose (mit 1,5mm²) und von dort aus zur Heizung, aber die Heizung ist lediglich mit 0,75mm² angeschlossen.
Ich habe bei der Prüfung diese Schränke alle bemängelt, da eine Querschnittsreduzierung ohne weitere Absicherung erfolgt ist und der B16A Automat für eine 0,75mm² zu groß ist. Die Heizung verfügt intern über keinen eigenen Überlastschutz.
Liege ich da mit meiner Behauptung richtig?
Vielen Dank für eure mühen!
ich weiß nicht ob es in diesem Bereich am besten aufgehoben ist, wenn nicht, bitte verschieben.
Folgene Situation: Schaltschrank im Außenbereich mit Steckdose und einer 120W Heizung, Vorsicherung LS-Schalter B16A.
Das wurde früher so aufgebaut, Das sie von dem LS-Schalter mit 1,5mm² in eine Abzweigdose springen, von dort aus mit 1,5mm² zum Thermostat und zur Steckdose gehen, vom Thermostat geht es wieder zurück in die Abzweigdose (mit 1,5mm²) und von dort aus zur Heizung, aber die Heizung ist lediglich mit 0,75mm² angeschlossen.
Ich habe bei der Prüfung diese Schränke alle bemängelt, da eine Querschnittsreduzierung ohne weitere Absicherung erfolgt ist und der B16A Automat für eine 0,75mm² zu groß ist. Die Heizung verfügt intern über keinen eigenen Überlastschutz.
Liege ich da mit meiner Behauptung richtig?
Vielen Dank für eure mühen!