Hallo,
ich sehe jetzt öfters FI/LS (16A) mit 1 TE Breite.
Hat die schon mal jemand in der Praxis gesehen oder eingesetzt?
Was haltet ihr davon?
Gibts schon Erfahrung (positiv/negativ)?
 
Dann setze doch mal einen Link.
Meines Erachtens fehlt ein besseres Verdrahtungssystem in Verteilungen für FI/LS.
Irgendwer sollte mal ein 4pol. Schienensystem erfinden, wo man die Reihenbaugeräte einfach drauf klickt, sonst hat man bei der Verdrahtung mit Schiene immer ein Problem mit dem N wenn sich FI/LS mal durchsetzen sollen.
Schließlich muss man ja auch mal einen 4pol. neben einen 2pol. setzen können.
 
Ich habe mal Google bemüht, weil ich die Bauform grundsätzlich interessant finde. Allerdings habe ich nur Produkte aus Fernost gefunden, teils für 6-7€ pro Stück. Das ist wirklich ein Kampfpreis, allerdings kommt da dann noch der Zoll drauf, und das VDE-Bapperl fehlt natürlich auch...

Link 1
Link 2
Link 3

oder ganz dubiose Bauformen... aber das Ding ist ausnahmsweise sogar von Hager :shock: :

Link 4
 
Link 1 kannst du schon mal vergessen, wegen der 3kA. Bei uns brauchst du 6kA

Bei keinem der Teile hab ich den FI-Typ irgendwo erkennen können. Deshalb wird es wohl wie bei den Billigen aus Polen kein TypA sondern AC sein, dann wären sie auch nicht erlaubt.
 
Ich habe kein Interesse, die Dinger zu importieren, sondern habe nur grundsätzlich nach der Bauform geschaut. Auf dem deutschen Markt habe ich die nämlich noch nicht gesehen, würde mich aber wie gesagt interessieren.
 
bigdie schrieb:
Dann setze doch mal einen Link.
Z.B.:

http://www.ebay.de/itm/KFILS-B16-0-03-F ... 3ce0f4d4c8

http://www.ebay.de/itm/FI-LS-Leitungssc ... 5408c5aa92

http://www.ebay.de/itm/XBS-FI-LS-B-16A- ... 35d45f92c3

http://www.ebay.de/itm/FI-LS-B-25A-30mA ... 3cdcad38d3

und natürlich die aus GB usw.
Ich habe mir die Daten nicht alle angeschaut, sofern es überhaupt welche gibt.

Damit wird dann hier der Markt "überschwemmt".
 
Schön, das die hier jemand verkauft. Weniger schön, das die dann bestimmt auch jemand einbaut...

Interessant wären welche, die ich guten Gewissens bei einem Kunden einbauen kann...
 
werner_1 schrieb:
bigdie schrieb:
Dann setze doch mal einen Link.
Z.B.:

http://www.*e321*.de/itm/KFILS-B16-0-03 ... 3ce0f4d4c8

http://www.*e321*.de/itm/FI-LS-Leitungs ... 5408c5aa92

http://www.*e321*.de/itm/XBS-FI-LS-B-16 ... 35d45f92c3

http://www.*e321*.de/itm/FI-LS-B-25A-30 ... 3cdcad38d3

und natürlich die aus GB usw.
Ich habe mir die Daten nicht alle angeschaut, sofern es überhaupt welche gibt.

Damit wird dann hier der Markt "überschwemmt".
Sind alle Typ AC bis auf einen, da kann man nur raten, da ist gar kein Symbol drauf.
Sind also bei uns alle nicht erlaubt.
 
Das wissen aber nicht die Käufer und sicher auch zum teil nicht einmal die Verkäufer..

Die Konsequenzen für den Käufer wenn er es denn einbaut in dt. sind klar, aber wie sieht es mit dem Verkäufer aus ?
 
Ja beim Verkäufer muss man unterscheiden. Das polnische Zeug darfst du im Prinzip verkaufen, das hat wahrscheinlich CE.
Sachen ohne CE darfst du nur verkaufen, wenn du selbst die Konformitätserklärung machst, dann haftest du auch für die Sicherheit.
In Österreich sind die AC glaub ich sogar erlaubt, ergo kann man den Verkauf auch nicht verbieten.
Selbst bei uns könnte ich mir z.B. vorstellen, 4pol Fi 30mA danach diese Teile als Lss L+N. Dann hat der Fi desRcbo praktisch keine Sicherheitsrelevanz mehr, weil ja noch einer davor sitzt.
Gleichzeitig hab ich es aber bei einer Fehlersuche einfacher, weil der Rcbo entweder mit auslöst, und wenn er das nicht macht, kann ich wenigstens L und N pro Stromkreis gemeinsam abschalten.
 
Der erste RCBO kommt jedenfalls von hier:
http://www.handelshaus-klein.de/ (unter Reiheneinbaugeräte)
Leider ohne Datenblatt, aber laut Symbol ohnehin nur Typ AC. Ausserdem in der "englischen" Bauform, siehe der Hager-RCBO oben. Das sieht man bei dem ebay-link nicht.

bigdie schrieb:
Selbst bei uns könnte ich mir z.B. vorstellen, 4pol Fi 30mA danach diese Teile als Lss L+N. Dann hat der Fi desRcbo praktisch keine Sicherheitsrelevanz mehr, weil ja noch einer davor sitzt.
Gleichzeitig hab ich es aber bei einer Fehlersuche einfacher, weil der Rcbo entweder mit auslöst, und wenn er das nicht macht, kann ich wenigstens L und N pro Stromkreis gemeinsam abschalten.

Das wäre mir zu undifferenziert... geschenkt sind die ja auch nicht, und im Fehlerfall löst entweder der eine, der andere oder beide aus... nö, das wär nichts für mich.
 
Ich hab z.B. für meine Außenanlage einen Fi und dahinter LSS, die den N mit schalten. das erspart bei einer Fehlersuche das trennen des N. Die Dinger sind 2 TE breit.
An dieser Stelle könnte ich mir die Teile schon vorstellen, und Platz spart es allemal
 
Das gibts aber auch schon kleiner:
ElfaPlus Unibis™ Kompakter LS-schalter
Damit würdest du auch auf eine TE kommen, ohne doppelten RCD. Die haben auch 2 LSS in eine TE gequetscht, ebenso platzsparend ;)
 
Stimmt, bei einem Fehler weis ich bei den Rcbos aber schon in welchem Stromkreis ich suchen muss.
 