O
Odin67
- Beiträge
- 160
Ist Zustand:
Direkt hinter dem Zähler ist ein selektiver RCD 300mA verbaut.
In der UV für ein Nebengebäude ein RCD 30mA für alle daran angeschlossenen Stromkreise.
Einer dieser Stromkreise wurde erweitert, Steckdose im Garten (IP65).
Diese Steckdose würde ich gerne extra mit einem RCD absichern.
Der Hintergrund, sollte es in diesem Bereich zu einem Fehlerstrom kommen soll NICHT der RCD 30mA in der UV ansprechen (weil z.B. eine Tiefkühltruhe und der Antennenverstärker für das Dorf ausfallen würden).
(K)eine Möglichkeit wäre den einen Stromkreis in der UV über einen RCD extra abzusichern, ich müsste die komplette UV ersetzen, weil kein Platz für einen zusätzlichen RCD in der UV vorhanden ist.
Müsste ich es so machen?
300mA selektiv (HV) -> 30mA selektiv (UV) -> 10 mA (vor der Gartensteckdose)?
Gruß Odin67
Direkt hinter dem Zähler ist ein selektiver RCD 300mA verbaut.
In der UV für ein Nebengebäude ein RCD 30mA für alle daran angeschlossenen Stromkreise.
Einer dieser Stromkreise wurde erweitert, Steckdose im Garten (IP65).
Diese Steckdose würde ich gerne extra mit einem RCD absichern.
Der Hintergrund, sollte es in diesem Bereich zu einem Fehlerstrom kommen soll NICHT der RCD 30mA in der UV ansprechen (weil z.B. eine Tiefkühltruhe und der Antennenverstärker für das Dorf ausfallen würden).
(K)eine Möglichkeit wäre den einen Stromkreis in der UV über einen RCD extra abzusichern, ich müsste die komplette UV ersetzen, weil kein Platz für einen zusätzlichen RCD in der UV vorhanden ist.
Müsste ich es so machen?
300mA selektiv (HV) -> 30mA selektiv (UV) -> 10 mA (vor der Gartensteckdose)?
Gruß Odin67