Das halte ich stark für ein Gerücht! Auch wenn ein einzelnes Gerät 3,5mA Ableitstrom haben kann , dann benötige ich eben mehrere RCD!
Und wie machst Du das in der Praxis bei 2 Meter langen PDUs, die per CEE 32A dreiphasig eingespeist werden und Dutzende von C13-Kupplungen beinhalten?
Auch ein USV-System kann problemlos als IT-Netz ausgeführt werden.
Hierzu gibt es im Buch „IT-Räume und Rechenzentren planen und betreiben“ von Bernd Dürr eine Aussage, dass eine USV ohne Bezugspotential auf dem Neutralleiter Probleme bekommt. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, ich kenne auch USVen, die gemäß BDA für TN-, TT- und IT-Netze vorgesehen sind. Aber ganz eindeutig ist das wohl nicht.