Fehlauslösungen kommen heutzutage nicht mehr vor
Naja, unfehlbar sind RCD nun per se erstmal nicht. Es gibt ja nicht umsonst kurzzeitverzögerte, allstromsensitive, stosstromfeste ... Varianten vom RCD. Die richtige Auswahl für den jeweiligen Anwendungszweck erfordert schon etwas mehr als das übliche "ich sichere alle Stromkreise mit 30mA FI ab, dann passiert nichts".
Es geht darum das Risiko zu minimieren und das gelingt mit dem FI um ein Wesentliches.
Bei richtiger (sinnvoller) Auswahl für den Anwendungszweck und regelmaessiger Prüfung stimmt das für viele Anwendungsfälle. Problem nur...gerade im Privatbereich, wo der Schutz durch RCD normativ nunmehr fast überall gefordert wird, gibt es keine Forderungen nach wiederkehrender Prüfung. Die Chance, das ein einmal eingebauter RCD nach 5-10 Jahren ohne Test und Prüfung nur noch dekorative Zwecke im Verteiler erfüllt, ist da relativ gross.