@ T.Paul und alle die gegenteiliger Meinung sind.
Das Thema "RCD-Schutz vor Thermischer Überlastung" scheint nach wie vor eine unendliche Geschichte unter Fachleuten zu sein.
Es wurde bereits in meiner Anfrage: H&O v. 17.04.2015, Titel "Vorsicherung eines FI" auf 10 Seiten :!: kontrovers diskutiert.
Zieht man zur Klärung die Angaben einiger Hersteller heran, so findet man Beispiele, die die Sichtweise von T.Paul stützen, aber auch Aussagen, die gegenteilige Meinungen zulassen.
Beispiel 1: Eaton nennt als einziger Hersteller definierte Werte für die Vorsicherung, wie sie von T.Paul vertreten werden.
http://s32.postimg.org/46t6y4djl/Eaton_PXF_FI_Vorsicherung.jpg
Beispiel 2: ABB schreibt nur einen Satz: max.Betriebsstrom <= Bemessungsstrom des RCD.
http://s32.postimg.org/iwlvvis9d/ABB_RCD_Thermischer_berlastschutz.jpg
Beispiel 3: Siemens macht 2010 ähnliche Vorgaben und lässt sogar die Einrechnung von Gleichzeitigkeitsfaktoren zu.
http://s32.postimg.org/8j9ws0yoh/FI_Fibel_Siemens_2010.jpg
2015 werden die Siemens-Angaben allgemeiner gehalten (ohne Gleichzeitigkeitsansatz)
http://s32.postimg.org/gu5x55vv5/FI_Fibel_Siemens_2015.jpg
Beispiel 4: Antwort von Siemens auf eine Anfrage eines TE aus dem Forum
http://s32.postimg.org/y0nb21mkx/Siemens_RCD_berlastschutz_Anfrage_eines_TE.jpg
Beispiel 5: zeigt auf, dass die Schweiz vergleichbar zu ABB und Siemens nach dem Motto max. Betriebsstrom <= Bemesssungsstrom RCD plus Gleichzeitigkeitseinrechnung verfährt.
http://s32.postimg.org/mxdfidlzl/FI_Vorsicherung_in_CH_forum_elektronikwerkstatt.jpg
Wenn man all diese Angaben vergleichend bewertet, so bleibt nach wie vor die Frage im Raum stehen, ob es sich bei den Eaton/Moeller Bauteilen (= Hersteller aus AT) nicht doch um ein Spezifikum in Österreich handelt, da dort offenbar gG-Vorsicherungen vorgeschrieben sind, deren Großer Prüfstrom Ix1,6 sich an dem Bemessungsstrom des RCD orientieren müssen.
Siehe dazu auch die Meinung eines TE, -ich vermute mal aus AT-:
http://s32.postimg.org/jb5i8ysy9/FI_40_A_Vorsicherung_25_A_forum_elektronikwerkst.jpg
" Nun diskutiert mal schön weiter!" :wink: Ich bin gespannt auf auf ein verbindliches Endergebnis. Bis dahin werde ich mich an die Vorgaben der Eaton-Spezifikation halten und meine PXF-RCD's 63A/0,03 mit max.40A gG vorsichern.
Gruß H&O
Das Thema "RCD-Schutz vor Thermischer Überlastung" scheint nach wie vor eine unendliche Geschichte unter Fachleuten zu sein.
Es wurde bereits in meiner Anfrage: H&O v. 17.04.2015, Titel "Vorsicherung eines FI" auf 10 Seiten :!: kontrovers diskutiert.
Zieht man zur Klärung die Angaben einiger Hersteller heran, so findet man Beispiele, die die Sichtweise von T.Paul stützen, aber auch Aussagen, die gegenteilige Meinungen zulassen.
Beispiel 1: Eaton nennt als einziger Hersteller definierte Werte für die Vorsicherung, wie sie von T.Paul vertreten werden.
http://s32.postimg.org/46t6y4djl/Eaton_PXF_FI_Vorsicherung.jpg
Beispiel 2: ABB schreibt nur einen Satz: max.Betriebsstrom <= Bemessungsstrom des RCD.
http://s32.postimg.org/iwlvvis9d/ABB_RCD_Thermischer_berlastschutz.jpg
Beispiel 3: Siemens macht 2010 ähnliche Vorgaben und lässt sogar die Einrechnung von Gleichzeitigkeitsfaktoren zu.
http://s32.postimg.org/8j9ws0yoh/FI_Fibel_Siemens_2010.jpg
2015 werden die Siemens-Angaben allgemeiner gehalten (ohne Gleichzeitigkeitsansatz)
http://s32.postimg.org/gu5x55vv5/FI_Fibel_Siemens_2015.jpg
Beispiel 4: Antwort von Siemens auf eine Anfrage eines TE aus dem Forum
http://s32.postimg.org/y0nb21mkx/Siemens_RCD_berlastschutz_Anfrage_eines_TE.jpg
Beispiel 5: zeigt auf, dass die Schweiz vergleichbar zu ABB und Siemens nach dem Motto max. Betriebsstrom <= Bemesssungsstrom RCD plus Gleichzeitigkeitseinrechnung verfährt.
http://s32.postimg.org/mxdfidlzl/FI_Vorsicherung_in_CH_forum_elektronikwerkstatt.jpg
Wenn man all diese Angaben vergleichend bewertet, so bleibt nach wie vor die Frage im Raum stehen, ob es sich bei den Eaton/Moeller Bauteilen (= Hersteller aus AT) nicht doch um ein Spezifikum in Österreich handelt, da dort offenbar gG-Vorsicherungen vorgeschrieben sind, deren Großer Prüfstrom Ix1,6 sich an dem Bemessungsstrom des RCD orientieren müssen.
Siehe dazu auch die Meinung eines TE, -ich vermute mal aus AT-:
http://s32.postimg.org/jb5i8ysy9/FI_40_A_Vorsicherung_25_A_forum_elektronikwerkst.jpg
" Nun diskutiert mal schön weiter!" :wink: Ich bin gespannt auf auf ein verbindliches Endergebnis. Bis dahin werde ich mich an die Vorgaben der Eaton-Spezifikation halten und meine PXF-RCD's 63A/0,03 mit max.40A gG vorsichern.
Gruß H&O