Rcd

Diskutiere Rcd im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Folgende Situation..... 17 B16 Automaten & 3 B32 für nen 21 kw DLE. Elektriker möchte das aufteilen auf 3 Rcd 40 A.. Vorgesichert ist mit 35 A...

  1. Mogi82

    Mogi82

    Dabei seit:
    12.07.2019
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Folgende Situation..... 17 B16 Automaten & 3 B32 für nen 21 kw DLE.
    Elektriker möchte das aufteilen auf 3 Rcd 40 A..
    Vorgesichert ist mit 35 A Neozed im Zählerschrank. Ist das soweit korrekt?
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Rcd. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Octavian1977, 15.08.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.901
    Zustimmungen:
    516
    Nein.
    Die Vorsicherung ist viel zu gering.
    Vorsicherung sollte hier 63A aufweisen. Da der gesamte Anschluß vermutlich schon 63A vorgesichert ist, wird dann nur ein Lasttrennschalter benötigt.
    Der Verteiler muß dann allerdings für 63A ausgelegt sein und die FI Schalter entsprechend auch.
    Alternativ einen Linocur (40A Passhülsen und Einsätze) als Vorsicherung im Verteiler setzen und den 3poligen 32A Automaten für den DLH davor abgreifen.
    Für den DLH kann ein 40A FI verwendet werden für die anderen 2 FI Kreise dann jeweils ein 63A FI.

    Da die Vorsicherung nur 35A beträgt muß möglicherweise auch die Zuleitung zur Unterverteilung ersetzt werden, denn die ist sicher auch nur auf die 35A ausgelegt.

    Wurde der DLH beim VNB angemeldet und dieser genehmigt?
     
  4. Mogi82

    Mogi82

    Dabei seit:
    12.07.2019
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Ja alles im grünen Bereich mit dem DLE.
     
  5. Mogi82

    Mogi82

    Dabei seit:
    12.07.2019
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Zuleitung zur UV bin ich mir nicht sicher 100% sicher. Meine aber es sind 10 quadrat.
    Für DLE also rcd 40 A, ok. Die restlichen rcd... Reicht nicht auch 40 A?
     
  6. #5 werner_1, 15.08.2019
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    11.956
    Zustimmungen:
    862
    Ja, reicht auch. Die 6x 40A (2x FI mit je 3 Außenleiter = 55kVA) wirst du im normalen Haushalt nie erreichen. Vorausgesetzt, das wird vernünftig aufgeteilt.
     
    s-p-s gefällt das.
  7. Mogi82

    Mogi82

    Dabei seit:
    12.07.2019
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Es hängt auch nichts besonderes dran. Größte Verbraucher Herd & Untertischgerät...
    Dann ist das mit den 35A Vorsicherung doch auch in Ordnung, oder sehe ich das falsch?
     
  8. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    5.716
    Zustimmungen:
    235
    Wenn der durchlauferhitzer läuft, bleiben dann noch 3A für den Rest über.

    Selektivität ist garnicht gegeben
     
  9. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.653
    Zustimmungen:
    65
    17 B16 Automaten auf 2 RCD ist für mich zuviel. Hier mit Gleichzeitigkeitsfaktoren zu rechen ist gewagt. Passen würden die 17 Automaten auf 3 mal 4 Pol. RCD aufzuteilen. Wenn also Platz im Verteiler ist eine Lösung. Jedoch nur mit 1 Automaten Reserve
    Genaue Angaben zum Überlastschutz der RCD macht der Hersteller. Wobei die Antworten unterschiedlich sein können.
     
  10. #9 werner_1, 15.08.2019
    Zuletzt bearbeitet: 15.08.2019
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    11.956
    Zustimmungen:
    862
    Alle Hersteller geben einen Nennstrom an und der ist einzuhalten. Nur die Formulierungen sind anders. Manche geben eine Sicherungsgröße kleiner an, damit der Eli nicht denken braucht.

    Du rechnest doch auch mit Gleichzeitigkeitsfaktoren. Oder wie kannst du sonst hinter einer 63er Vorsicherung 8x 16A LSS setzen?
     
  11. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.653
    Zustimmungen:
    65
    Für den DH ist eine Zuleitung für 63 A und entsprechender Absicherung nötig.
     
    Octavian1977 gefällt das.
  12. #11 s-p-s, 15.08.2019
    Zuletzt bearbeitet: 15.08.2019
    s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.653
    Zustimmungen:
    65
    Es gab mal einen Hersteller der rechnete den großen Prüfstrom der Sicherung mit ein.
    Ist im Ausland teilweise üblich. Da war auch klar zu erkennen das ein 40 A RCD mit 25 A Vorzusichern ist. Heute wurde die Anleitung überarbeitet mit Wischi Waschi wo jeder was anderes raus lesen kann.

    Einige Hersteller geben die Vorsicherung = Nennstrom des RCD an. Bzw. Schutz durch nachgeschaltete LSS. Gleichzeitigkeitsfaktoren werden nach meiner Info nicht genannt.

    Das bedeute für mich bei einer 63 A Vorsicherung und 8 LSS je 40 A RCD dieses nicht geht.

    Hatte ich 8 geschrieben?
    Sind doch 6 oder
     
  13. Mogi82

    Mogi82

    Dabei seit:
    12.07.2019
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    DLE wird ja mit LSS B32 A abgesichert. Meiner Meinung nach dürfte das reichen.
     
  14. #13 werner_1, 15.08.2019
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    11.956
    Zustimmungen:
    862
    Begründung?
     
  15. #14 leerbua, 15.08.2019
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.184
    Zustimmungen:
    508
    Das verstehe ich jetzt nicht.
    Bei der "üblichen" 16 A Sicherung (LSS) ergibt das doch bereits bei 2 Phasen 48 A!
     
  16. Mogi82

    Mogi82

    Dabei seit:
    12.07.2019
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Aber mal ganz ehrlich... Wer hat in einer UV schon 3 Rcd, und das für ne "normale" Wohnung? In meinem Haus hat jede Etage einen Rcd, und dahinter hängen 10 B16.... Funzt auch
     
  17. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.653
    Zustimmungen:
    65
    Bei einer 35 A Vorsicherung auch möglich Mogi82 oder eben 63 A RCD.

    Bei einem Fehler soll nach Norm nur ein kleiner Teil der Anlage ausfallen,
    Das sind für mich heute min. 2 oder sogar 3 RCD als Min. Bei 2 RCD wäre das ja nicht ein KleinerTeil Sonden noch die Hälfte
    Heute wird sogar FI/LS für jeden Stromkreis beworben,
    Anlagen Verfügbarkeit
     
  18. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.653
    Zustimmungen:
    65
    Hatte ich doch geschrieben das 8 LSS dann nur mit verwenden von Gleichzeitigkeitsfaktoren geht.
    Das wird in der Fachwelt nicht einheitlich gesehen. Bei 63 A Vorsicherung sind eben 48 A je Phase möglich. Das ist zuviel. Ich kann das Nutzerverhalten nicht beeinflussen. Im Winter mal überall 3 KW Heizlüfter aufgestellt, weil die Heizung ausgefallen ist.
     
  19. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.653
    Zustimmungen:
    65
    Verstehe deine Rechnung Einwand nicht.
    Zulässig 2 mal 16 A = 32 A je Phase macht 6 LSS je RCD.
     
  20. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  21. #19 werner_1, 15.08.2019
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    11.956
    Zustimmungen:
    862
    Dann mache ich doch keine Sauna aus meinem Haus. :eek:

    Aber baut ihr ruhig 63A FIs ein - in meinen Installationen wird der Nennstrom eingehalten und gut iss. :)
     
  22. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.653
    Zustimmungen:
    65
    Hallo zusammen,
    auch in der Fachpresse gibt es unterschiedliche Aussagen.
    Hier einen der meine Meinung unterstützt.
     
Thema:

Rcd

Die Seite wird geladen...

Rcd - Ähnliche Themen

  1. Kochfeld an - RCD löst aus

    Kochfeld an - RCD löst aus: Hallo liebe Community, ich habe folgendes Problem mit meinem Herdanschluss: das Einschalten des Kochfeldes führt bei mir dazu, dass der RCD...
  2. Schutz durch RCD im TT-System

    Schutz durch RCD im TT-System: Hallo liebe Community, ich schreibe nächste Woche eine Schulaufgabe in welcher sich folgende Frage wiederspiegeln wird. Welcher Nachweis muss...
  3. Aufteilung 4-Leiter-RCD auf 2-Leiter-RCD im EFH

    Aufteilung 4-Leiter-RCD auf 2-Leiter-RCD im EFH: Hallo, bei der im Thema angegeben Veränderung müssen die Nulleiter der von einem (25A-)RCD abgehenden Stromkreise zusammengeführt wieder auf den...
  4. UV ohne RCD

    UV ohne RCD: Hallo zusammen, ich war bei meinem Bruder in Köln zu besuch. Da sollte ich mir etwas angucken, und bin bei der UV mit einem riesen ??? im Kopf...
  5. Checkliste bei RCD-Auslösung

    Checkliste bei RCD-Auslösung: Gerade entdeckt. Auf dieser Seite, ein zwar gut gemeinter Ratgeber, aber mit möglicherweise fatalen Folgen: FI Schalter fliegt raus – So löst...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden