Reicht der Querschnitt der Hauptleitung zum Zähler ?

Diskutiere Reicht der Querschnitt der Hauptleitung zum Zähler ? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Reichen NYM-J 5x10mm² für die Hauptleitung (also vom HAK bis Zählerkasten)? Entfernung knapp 9m. Wir haben eine Anschlussleistung von 30 kW. Wie...

  1. Modimo

    Modimo

    Dabei seit:
    02.08.2017
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Reichen NYM-J 5x10mm² für die Hauptleitung (also vom HAK bis Zählerkasten)? Entfernung knapp 9m.
    Wir haben eine Anschlussleistung von 30 kW. Wie kann man das berechnen?
    Haben noch eine PV-Anlage von 6,6 kW. Weiß aber net ob das eine Rolle spielt.
     
  2. #2 Octavian1977, 06.12.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.840
    Zustimmungen:
    1.029
    Erst mal sind die Vorgaben des Versorgungsnetzbetreibers zu beachten. Da wird meines Wissens nach in den TAB mindestens ein 5x16mm² gefordert.
    Es ist ein Spannungsfall von 0,5% ein zu halten, der nach der Vorsicherung ermittelt wird.

    Für ein Einfamilienhaus wird bei nicht elektrischen Heizungen und Warmwasser ein Anschlußwert von nur 14,5kVA angesetzt.

    Bei einer Absicherung vom VNB im HAK mit 63A ergibt sich hier ein Querschnitt von mindestens 25mm²
     
  3. #3 LukasCGN, 06.12.2017
    LukasCGN

    LukasCGN

    Dabei seit:
    07.10.2017
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    @ Octavian1977

    kannst du mir bitte kurz erläutern wie du den Querschnitt errechnet hast?
     
  4. #4 elektroblitzer, 06.12.2017
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.524
    Zustimmungen:
    105
    Eigentlich braucht man nur die TAB, Anwendungsregel VDE AR-N-4101 und DIN18015 beachten.
    Rechnen braucht man bis 63 A nicht.
     
  5. #5 werner_1, 06.12.2017
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.062
    Zustimmungen:
    1.678
    Das beinhaltet den Octavian-Faktor. :wink:
     
  6. #6 creativex, 06.12.2017
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.892
    Zustimmungen:
    512
    10mm² ist ein bisschen wenig.
    25mm² ist zwar bisschen arg viel aber ein bisschen Reserve schadet sicher nicht. In Zeiten der Ökos wo alle ein Elektroauto wollen. Sollte man auch an das Laden von den Autos denken.
     
  7. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    10.740
    Zustimmungen:
    634
    Bei der richtigen Verlegeart reicht 10mm² für 63A
     
  8. #8 Moorkate, 07.12.2017
    Moorkate

    Moorkate

    Dabei seit:
    06.07.2014
    Beiträge:
    2.434
    Zustimmungen:
    2
    Bei uns legen die Elektrofachkräfte auch gerne 5G6,0 zwischen HAK und Zählerschrank, dann mit 50A SLS abgesichert. Wäre mir zu dünn, aber es wird überall gespart.

    mfG
     
  9. #9 Octavian1977, 07.12.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.840
    Zustimmungen:
    1.029
    Zwischen Hausanschlußkasten und Zähler ist ein Spannungsfall von 0,5% ein zu halten.
    Bei 9m und einer Absicherung von 63A ergibt sich dann ein Querschnitt von 25mm2
    Genau aus diesem Grund sollte man den Abstand zwischen Zähler und Hausanschluß so gering wie möglich halten.

    Nebenbei wäre nach aktueller Norm so nahe wie möglich am HAK ein geeigneter Überspannungsschutz ein zu setzen.

    Zuleitungen unter 16mm2 sind meines Wissens nach gar nicht zulässig.
     
  10. #10 werner_1, 07.12.2017
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.062
    Zustimmungen:
    1.678
    Aber nicht bei Drehstrom. Hier sind 16mm² ausreichend.

    Hauptleitungen sind für 63A auszulegen. Der Querschnitt ist nicht festgelegt.
     
  11. #11 Pumukel, 07.12.2017
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    10.240
    Zustimmungen:
    1.511
    Und da deine Leitung vom Hak bis zum Zähler wohl kaum in der Erde liegt sind 10mm² bei 63 A unzureichend ! Bei 3 belasteten Adern und günstigster Verlegeart Frei in Lust ist da bei 60 A Feierabend! Wohl gemerkt bei angenommenen 30 Grad! Da die Tab aber 63 A fordert ob gebraucht oder nicht spielt keine Rolle sind mindestens 16mm² erforderlich! Wobei die je nach Verlegeart auch noch zu schwach sein können !
     
  12. #12 creativex, 07.12.2017
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.892
    Zustimmungen:
    512
    Also mein Tabellenbuch sagt:

    16mm² ;D
     
  13. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    7.041
    Zustimmungen:
    704
    Aha.
    Hast du wohl selber geschrieben, oder wie?
     
  14. #14 creativex, 07.12.2017
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.892
    Zustimmungen:
    512
    Nope es ist zwar nicht mehr das neuste aber es tuts :)
     
  15. H&O

    H&O

    Dabei seit:
    16.11.2013
    Beiträge:
    386
    Zustimmungen:
    2
    Mit 3x16mm² und 9m Leitungslänge errechnet sich für einen Drehstromanschluss mit 63A ein ΔU=0,48%. Damit wird der geforderte Grenzwert von 0,50% eingehalten.
    Gilt für Verlegeart B2(in Rohr)/C(auf/in Putz); Umgebungstemperatur 30°C und Dauerbetrieb!

    Ob es vorgeschrieben ist, den Anschluss 3x63A grundsätzlich in 5x25mm² auszuführen, kann ich nicht sagen. Ich habe dazu meine Zweifel, solange für Hausanschlüsse (wie in unserem EFH Bj.1967) noch 3x16mm² verlegt sind. Im vorliegenden Fall hat der Elektriker zusammen mit dem neuen Zählerschrank ein 5x25mm² mitgebracht und musste dann im HAK murksen (dh:mehrere Einzeldrähte abscheiden), da die vorhandenen HAK-Klemmen den vollen 25mm²-Querschnitt gar nicht aufnehmen konnten.

    Gruß H&O
     
  16. #16 creativex, 08.12.2017
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.892
    Zustimmungen:
    512
    Mein tabellenbuch unterscheidet nicht zwischen Verlegearten.
     
  17. #17 Octavian1977, 08.12.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.840
    Zustimmungen:
    1.029
    Zu berechnen ist aber mit der Wechselspannugnsformel, da kein rein symmetrischer Verbraucher angeschlossen wird.

    Somit ergibt sich bei 16mm² ein Spannungsfall von 0,55% also zu viel.
     
  18. #18 werner_1, 08.12.2017
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.062
    Zustimmungen:
    1.678
    Wenn du einphasig mit 63A belastest, hat du die Verbraucher falsch aufgeteilt.
     
Thema:

Reicht der Querschnitt der Hauptleitung zum Zähler ?

Die Seite wird geladen...

Reicht der Querschnitt der Hauptleitung zum Zähler ? - Ähnliche Themen

  1. Minimal benötigten Querschnitt bestimmen

    Minimal benötigten Querschnitt bestimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe ein Anliegen. Ich muss ein etwa 7m langes Verlängerungskabel zu meinem Fernseher legen. Da dass Kabel hinter die...
  2. Welcher Querschnitt bei 4 Steckdosenkombinationen?

    Welcher Querschnitt bei 4 Steckdosenkombinationen?: Hallo alle zusammen, vielleicht könnt ihr mir weiter helfen. [ATTACH]
  3. Stromkreis an anderen Zähler hängen

    Stromkreis an anderen Zähler hängen: Guten Tag, ich wohne mit meinem Bruder in einem 2 Familienhaus (Eigentum). Wir haben 3 Stromzähler, mittlerweile Digitale. Die Garage hängt...
  4. Neue Hauptleitung im Keller - auf Holzverkleidung zulässig ?

    Neue Hauptleitung im Keller - auf Holzverkleidung zulässig ?: Hallo zusammen, nachdem mir hier von einigen Mitgliedern wertvolle Tips gegeben wurden, werde ich eine neue 5x16qmm verlegen lassen. Nun wurde...
  5. Verständnis Frage zur Leitungslängen und Querschnitte

    Verständnis Frage zur Leitungslängen und Querschnitte: Guten Abend liebe Leute , Ich habe mich hier angemeldet weil ich auf meine Fragen nirgendwo eine Antwort finde. Ich bin KEIN Elektriker oder...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden