Reihenklemmen mit Brücken. Querschnitt, Strombelastbarkeit

Diskutiere Reihenklemmen mit Brücken. Querschnitt, Strombelastbarkeit im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich habe UK16N 3006043 Klemmen von Phoenix Contact. Die haben einen Nennstrom von 76A. Dazu gibt es passende Brücken....

  1. worlde

    worlde

    Dabei seit:
    30.03.2016
    Beiträge:
    215
    Zustimmungen:
    8
    Hallo zusammen,

    ich habe UK16N 3006043 Klemmen von Phoenix Contact. Die haben einen Nennstrom von 76A. Dazu gibt es passende Brücken. Allerdings haben diese Brücken nur wenig Kontakt mit den Reihenklemmen, sodass ich mich frage, ob hier auch diese 76A fliesen können. Eine Herstelleranfrage brachte bisher keine Antwort. Kann sich das jemand erklären?
    Wenn ich mir die Kontaktflächen zwischen Klemme und Brücke anschaue, ist es eher ein kleiner Querschnitt. Ich komme hier auf 6,6mm²:
    Kontaktfläche 1,1x1,65mm x 4.

    Die Schraube kann ja auch nicht so viel Kontakt herstellen. Da ist ja ein Kunststoffkappe drauf.


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Vielen Dank
     
  2. Anzeige

  3. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    10.536
    Zustimmungen:
    588
    Querschnitt kannst du da nicht rechnen oder zumindest nicht mit einer normalen Leitung vergleichen. Das ist ja praktisch gesehen eine Sammelschiene ohne Mantel und hat dadurch eine bessere Wärmeabgabe als eine isolierte Ader. Du bekommst also max. eine punktförmige Erwärmung, die sich dann verteilt auf die Klemmen und die angeschlossenen Adern, sodas da nichts passiert.
     
  4. #3 Moorkate, 08.05.2018
    Moorkate

    Moorkate

    Dabei seit:
    06.07.2014
    Beiträge:
    2.434
    Zustimmungen:
    2
    Also da dass Teil in einer Verteilung sitzt, sollte auch keine Punktförmige Erwärmung auftreten, da ein Übergangswiderstand zum anderen kommt und somit weitere Erwärmung in den geschlossenen Kasten. Erwärmung bedeutet auch immer Materialoxydation und somit noch höheren Kontaktwiderstand.

    Auch die Stege dazwischen sehen knapp bemessen aus, wenn die Belastung von längerer Zeit sein sollte. (Zeit- Lastfaktor) Also ich hätte da auch Bedenken, dass das dauerhaft damit ohne Probleme gehen sollte.

    Heutzutage werden solche Teile von einem Theoriestudierten wegen der Materialeinsparung knapp berechnet und gar nicht mehr richtig in der Praxis getestet. Nur neu funktioniert vieles so wie es soll, interessant wird es, wenn es älter wird. Richtiges Testen kostet Zeit, Geld und das Produkt muss schnell in den Markt.
    Wären dann ja auch etwas teurer, was wiederum eurem Einkäufer stört, also bleibt es.

    mfG
     
  5. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    10.536
    Zustimmungen:
    588
    Wenn die Brücken mit dem richtigen Drehmoment befestigt werden, brennen die auch nicht weg. Hab zumindest noch nie eine weggebrannte Brücke gesehen. Ob das bei den neumodischen von Wago, die nur reingesteckt werden auch so ist werden wir sehen.
     
  6. worlde

    worlde

    Dabei seit:
    30.03.2016
    Beiträge:
    215
    Zustimmungen:
    8
    nach längerer Wartezeit habe ich nun eine Antwort von Phoenix Contact bekommen:

    "Eine Brücke muss immer den Nennstrom der Klemme tragen können, deshalb sind hier bei der Brücke auch keine technischen Daten zu finden.
    Die Brücke kann also mindestens die 76A der Klemme tragen. "


    Eine Erklärung ist das auch nicht, muss man dann aber wohl so akzeptieren.
     
  7. H&O

    H&O

    Dabei seit:
    16.11.2013
    Beiträge:
    386
    Zustimmungen:
    2
     
  8. #7 Octavian1977, 06.07.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.227
    Zustimmungen:
    943
    Wenn der Hersteller Dir dazu keine Antwort gibt (was ich mir nicht vorstellen kann, ruf doch mal an) wird es Dir sonst auch keiner.
     
    patois gefällt das.
  9. worlde

    worlde

    Dabei seit:
    30.03.2016
    Beiträge:
    215
    Zustimmungen:
    8
    Doch, ich habe eine Antwort bekommen, siehe #5. Allerdings sehr sparsam. Warum man Startpost ohne Kommentar zitiert worden ist, weiß ich auch nicht.
     
  10. #9 leerbua, 06.07.2018
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    5.269
    Zustimmungen:
    963
    Vermutlich genau dasselbe Motiv wie bei Octavian oftmals,


    ... nicht daß der Beitragszähler noch einrostet. :)
     
    patois gefällt das.
Thema:

Reihenklemmen mit Brücken. Querschnitt, Strombelastbarkeit

Die Seite wird geladen...

Reihenklemmen mit Brücken. Querschnitt, Strombelastbarkeit - Ähnliche Themen

  1. Verständnis Frage zur Leitungslängen und Querschnitte

    Verständnis Frage zur Leitungslängen und Querschnitte: Guten Abend liebe Leute , Ich habe mich hier angemeldet weil ich auf meine Fragen nirgendwo eine Antwort finde. Ich bin KEIN Elektriker oder...
  2. 4-Stöckige Reihenklemme

    4-Stöckige Reihenklemme: Servus, ich suche eine möglichst Platzsparende Lösung um 15. J-Y(St)Y (4 Adern) Leitungen aufzulegen. Diese Leitungen sind jeweils die...
  3. Querschnitt und Absicherung

    Querschnitt und Absicherung: Hallo Zusammen, ich habe da eine Situation, wobei ich nicht ganz sicher bin. Folgende Situation: Stromkreis, Abgesichert durch ein LS-Schalter...
  4. Altbau - Klassische Nullung (Keine Brücke zwischen Rückleiter und Schutzkontakt) - Gefahr?

    Altbau - Klassische Nullung (Keine Brücke zwischen Rückleiter und Schutzkontakt) - Gefahr?: Hallo liebes Forum, ich schildere direkt mal mein Anliegen und freue mich, wenn der ein oder andere einen Rat für mich hätte. Vielen Dank schon...
  5. Reihenklemmen im oberen Anschlussraum

    Reihenklemmen im oberen Anschlussraum: Hallo zusammen, ich habe eine Frage, zu der ich nach eigener Recherche keine Antwort finden konnte: Ist es gestattet im oberen Anschlussraum...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden