Reines metallenes Bauwerk! Erdung, Blitzschutz?

Diskutiere Reines metallenes Bauwerk! Erdung, Blitzschutz? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Allerseits, bei einem Bauwerk rein bestehend aus Stahl, der durchgehened miteinander verbunden ist, braucht man doch kein zusätzliches...

  1. #1 Blue_Sky_2012, 29.03.2012
    Blue_Sky_2012

    Blue_Sky_2012

    Dabei seit:
    29.03.2012
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Allerseits,

    bei einem Bauwerk rein bestehend aus Stahl, der durchgehened miteinander verbunden ist, braucht man doch kein zusätzliches Erdungsnetz, an dem die einzelnen Betriebsmitteln angeschlossen werden? Sie können doch direkt an die Stahlstutktur verbunden werden, oder? Gibt es dafür Vorschriften?

    Was ist mit Blitzschutz? Braucht man dann extra Blitzschutzsystem, Ableiter, Erdungdanlage etc.oder nur noch Fangstangen?

    Und zuletzt noch was ist mit dem internen Erungsnetz und dem Blizchutz? Müssen sie direkt miteinander oder über die metallene Struktur des Bauwerks verbunden werden?

    Ich danke sehr für Eure Hilfe!
     
  2. Anzeige

  3. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.956
    Zustimmungen:
    258
    Nur weil das Gebäude aus einem Stahl-Skelett besteht muss dieses ja nicht zwingend einen ausreichenden Erdkontakt herstellen um als Erder angesehen zu werden ... dazu sind wesentlich ehr Angaben zum Fundament-Aufbau, der Bewährung und dessen Verbindung zum Stahl-Konstrukt notwendig ...
     
  4. #3 Blue_Sky_2012, 29.03.2012
    Blue_Sky_2012

    Blue_Sky_2012

    Dabei seit:
    29.03.2012
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Herzlichen Dank für die schnelle Antwort und ich freue mich über jeden weiteren Beitrag.

    Es geht zum Beispiel um die Plattform (Umspannstation) für Offshore Windparks. Dafür gibt es noch keine gültige Norm. Aber abgsehen davon, wie würde man bei so einem Stahlbauwerk vorgehen, was Erdung Potentialausgleich und Blitzschutz angeht? Das Bauwerk hat eine direkte Verbindung zum Meereswasser und zum Meeresboden. Es geht mehr um das interene Erdungsnetz und den Blitzschutz. Ist das interne Erdungsnetz überflüssig und warum?
     
  5. #4 Octavian1977, 30.03.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.688
    Zustimmungen:
    862
    Ich würde grundsätzlich nicht davon ausgehen, daß Metallteile die nicht zum Leiten von Strom gebaut wurden, die nötigen Leitwerte aufbringen um für Blitzschutz, PA und ähnlichem zu dienen.

    Insbesondere beim Blitzschutz kann es an Verbindungsstellen zu starken Erwärmungen und Funkenüberschlägen kommen.
     
  6. #5 Octavian1977, 30.03.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.688
    Zustimmungen:
    862
    Ich würde grundsätzlich nicht davon ausgehen, daß Metallteile die nicht zum Leiten von Strom gebaut wurden, die nötigen Leitwerte aufbringen um für Blitzschutz, PA und ähnlichem zu dienen.

    Insbesondere beim Blitzschutz kann es an Verbindungsstellen zu starken Erwärmungen und Funkenüberschlägen kommen.
     
  7. #6 Octavian1977, 30.03.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.688
    Zustimmungen:
    862
    Ich würde grundsätzlich nicht davon ausgehen, daß Metallteile die nicht zum Leiten von Strom gebaut wurden, die nötigen Leitwerte aufbringen um für Blitzschutz, PA und ähnlichem zu dienen.

    Insbesondere beim Blitzschutz kann es an Verbindungsstellen zu starken Erwärmungen und Funkenüberschlägen kommen.
     
  8. #7 Blue_Sky_2012, 31.03.2012
    Blue_Sky_2012

    Blue_Sky_2012

    Dabei seit:
    29.03.2012
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    @Octavian1977

    Laut Norm:

    Metallenes Teil, das entweder direkt oder über Beton mit der Erde oder Wasser in leitendem Kontakt steht und dessen ursprünglicher Zweck nicht die Erdung ist. Diese Teil muss alle Anforderungen eines Erders erfüllen, ohne den ursprünglichen Zweck zu beeinträchtigen.

    Die Metallwände der Plattform werden dadurch nicht in ihrem Zweck beeinträchtigt, oder?

    In Kraftwerken verlegt man extra zu der Bewehrung ein zusätzliches Erdungsschiene (Ring). Die Frage, ob dies bei Plattformen auch so sein muss? Vor allem wegen der damit verbundenen Aufwand und Kosten!
     
Thema:

Reines metallenes Bauwerk! Erdung, Blitzschutz?

Die Seite wird geladen...

Reines metallenes Bauwerk! Erdung, Blitzschutz? - Ähnliche Themen

  1. Welches Metall / Leitungssuchgerät?

    Welches Metall / Leitungssuchgerät?: Hallo, da mein Uraltes Leitungssuchgerät (Metall und Spannung für damals ca. 15DM ) den Geist aufgegeben hat, suche ich was neues... Einsatz ab...
  2. Wohnungssanierung (FI ohne Erdung ?)

    Wohnungssanierung (FI ohne Erdung ?): Hallo liebe Leute, derzeit absolviere ich eine Ausbildung als Elektriker. Aktuell tauschen wir in einer Wohnung die komplette Elektrik (Adern,...
  3. Kabelsammelhalter aus Metall

    Kabelsammelhalter aus Metall: Moin, mich hat heute was aus der spur gehauen, mir hat jemand gesagt das Kabelsammelhalter aus Metall nicht gut sind, da die durchlaufenden Kabel...
  4. Blitzschutz Edelstahlschornstein

    Blitzschutz Edelstahlschornstein: Moin, ich habe einen Edelstahlschornstein für einen kaminofen errichtet. Der Schorni hat alles abgenommen. Muss ich bei dem Edlstahlschornstein...
  5. Erdung bei Montageplatte an Decke ?

    Erdung bei Montageplatte an Decke ?: Hallo in die Runde, ich möchte im Innenausbau an der verputzten Zimmerdecke folgendes auf einer Montageplatte installieren: -...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden