Richtige Messung am Summenstromwandler RCD (FI)?

Diskutiere Richtige Messung am Summenstromwandler RCD (FI)? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, folgende Situation hat sich bei mir ereignet. Es stand an eine Wiederholungsprüfung einer ca 30-50 Jahre alten Anlage. Beim "abklappern"...
G

Grischdy

Beiträge
1
Hallo,

folgende Situation hat sich bei mir ereignet.

Es stand an eine Wiederholungsprüfung einer ca 30-50 Jahre alten Anlage.
Beim "abklappern" der Prüfungen bin ich bei der FI Messung ins Grübeln gekommen.
Es ist ja ein FI eingebaut also muss ich ihm auch Messen, so die Überlegung.
Wie man auf dem Bild hoffentlich erkennen kann ist weder ein Neutralleiter angeschlossen (was ja möglich ist) unter der Vorraussetzung das ein PE an das Betriebsmittel führt.
Schwer zu erkennen aber beides nicht vorhanden.

Wie würdet ihr bei der Messung vorgehen?

20181011_083237.jpg
 
Wie immer?
Leider lässt sich auf deinem winzigen Foto nicht erkennen was für Werte das Relais hat.
Wieso ist in der versorgten Anlage kein Schutzleiter?
Wenn komplett schutzisoliert , dann musst du halt gegen einen Erder/Schutzleiter aus dem Vor-FI Bereich messen.
 
Manche Leute sind auch Farbenblind .
 
Klar muß man den messen.
erst mal durch Betätigen der Testtaste und dann Meßtechnich.
Meßgerät zwischen Phase nach dem Wandler und PE und dann auslösen lassen.
 
Thema: Richtige Messung am Summenstromwandler RCD (FI)?