Riso bei Neuinstallation 5MOhm..?

Diskutiere Riso bei Neuinstallation 5MOhm..? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Hab letztens im vorbei flug was mitbekommen dass bei Hausinstallation (Neuinstalltion) der Isolationswiderstand 5 MOhm betragen muss - ist...

  1. OiDepp

    OiDepp

    Dabei seit:
    23.01.2006
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    Hab letztens im vorbei flug was mitbekommen dass bei Hausinstallation (Neuinstalltion) der Isolationswiderstand 5 MOhm betragen muss - ist das korrekt? Also nur die Anlage, Werte für Geräte kenn ich...
     
  2. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.933
    Zustimmungen:
    195
    Erstprüfung

    Hallo,

    soweit mir bekannt liegen die Grenzwerte nach VDE 0100 T610 (Errichten vonNiederspannungsanlagen;Prüfungen,Erstprüfungen) bei :

    0,25 MΩ für SELV, PELV - Messpannung 250 V
    0,5 MΩ für Spannungen bis 500 V - Messpannung 500 V
    1 MΩ für Spannungen über 500 V bis 1000 V - Messpannung 1000 V
     
  3. Bradog

    Bradog

    Dabei seit:
    25.02.2005
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    wie edi schon schreibt sind die oben genannten die Grenzwerte bei Neuinstallation sollten die Werte aber über 100 Mega-Ohm liegen.

    Gruß Bradog
     
  4. OiDepp

    OiDepp

    Dabei seit:
    23.01.2006
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    0
    alles klar, danke...mein Geselle macht sich nämlich n Wolf weil er 'nur' 3 MOhm hat - in nem Fertighäuschen Bj.75
    ich glaub ich wäre damit zufrieden
     
Thema:

Riso bei Neuinstallation 5MOhm..?

Die Seite wird geladen...

Riso bei Neuinstallation 5MOhm..? - Ähnliche Themen

  1. Riso-Messung an PV-Anlagen

    Riso-Messung an PV-Anlagen: Hallo allerseits, in der VDE 0126-23 2010-07steht, dass man eine Isolationsmessung an dem Solargenerator durchführen muss. Sie empfielt bei...
  2. Bauchschmerzen bei Riso 0,47 MOhm?

    Bauchschmerzen bei Riso 0,47 MOhm?: Hallo zusammen, das ist jetzt wahrscheinlich eine blöde Frage - ich stell sie trotzdem, aber mach mich auch schon drauf gefasst, dass man da...
  3. Suche Metriso Analog-Isolationsmessgerät

    Suche Metriso Analog-Isolationsmessgerät: Hallo, hat von euch jemand ein Metriso Analog-Isolationsmessgerät welcehs nicht mehr gebraucht wird? Suche nämlich gerade eins, mit einer...
  4. Elektroneuinstallation in einem Haus

    Elektroneuinstallation in einem Haus: Hallo zusammen, bei einem guten Bekannten wird derzeit die Elektroinstallation neu gemacht. Er hat hierfür einen Elektriker mit dabei. Die...
  5. Kosten komplette Neuinstallation Wohnhaus m²

    Kosten komplette Neuinstallation Wohnhaus m²: Guten Tag miteinander, ich wollte mal in die Runde fragen mit welchen Kosten man ca. Planen muss für Elektroinstallation in einem Neubau. Mehrere...