RWA - erforderlicher Umfang

Diskutiere RWA - erforderlicher Umfang im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Nach langer (langer!) Wartezeit ist unsere RWA-Anlage geliefert und montiert worden - zumindest der mechanische Teil. Teleskopmotor,...

  1. #1 AgentBRD, 15.06.2012
    AgentBRD

    AgentBRD

    Dabei seit:
    09.10.2011
    Beiträge:
    1.606
    Zustimmungen:
    1
    Nach langer (langer!) Wartezeit ist unsere RWA-Anlage geliefert und montiert worden - zumindest der mechanische Teil. Teleskopmotor, Bedieneinrichtungen und Steuerung hat man uns quasi in die Hand gedrückt.
    Technisch gesehen ist das System sehr einfach und übersichtlich. Überhaupt kein Problem.

    Im Lieferumfang finden sich zwei Jalousie-Taster (in Ausführung "Extra-häßlich", aber das gehört nicht hierher) für den "Conveniance-Faktor" sowie zwei RWA-Taster - diesem nicht unähnlich.

    Jetzt habe ich die Landesbauordnung durchgeackert und mich an den Brandschutzingenieur gewandt, der unser Brandschutzgutachten erstellt hat. Ich habe aber keine befriedigende Antwort erhalten, wo RWA-Taster hin müssen - also räumlich gesehen.

    Könnt ihr mir einen Fingerzeig hinsichtlich Anzahl und Ortwahl von RWA-Tastern geben? Das wäre toll. Mein Brandschutzingenieur ist erst kommenden Freitag wieder erreichbar.
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: RWA - erforderlicher Umfang. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 kaffeeruler, 15.06.2012
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.246
    Zustimmungen:
    17
    Ein Kluger Mann sagte mal zu mir.. Logisch denken :?:
    ich war jung, hatte noch einem in T und er verriet mir dann die Lösung..

    nahe der Fluchtwege / Ausgänge.. da wo alle hin rennen erbarmt sich dann evtl auch jemand und löst sie aus.

    Wobei er auch einräumte das die Gutachter das letzte Wort haben bzw. FW oder wer auch immer sich einmischt.
    Aber wenn man mal die Augen schweifen lässt an den Ausgängen wird man sie schnell finden, somit scheint es fast immer zu passen

    Um sich Arbeit zu ersparen, warte die Tage noch ab... man weiß ja nie
     
  4. #3 AgentBRD, 15.06.2012
    AgentBRD

    AgentBRD

    Dabei seit:
    09.10.2011
    Beiträge:
    1.606
    Zustimmungen:
    1
    Ich muss mal ein wenig ausholen:

    Aus dem Obergeschoss führt eine einzige Treppe in's Untergeschoss. Diese Treppe ist ein vollständiger Brandschutzkorridor. Das heißt, dass alle Wände, die diese Treppe umschließen, als Brandschutzwand ausgeführt sind.
    Am Ende der Treppe (EG) findet sich eine Brandschutztüre. Von dort aus kann man das Gebäude über drei Ausgänge verlassen (alle etwa 5-7 Meter entfernt).

    Nach meiner Auffassung ist die RWA nur zur Entrauchung des Treppenaufgangs eingeplant worden, weshalb ich mir durchaus vorstellen kann, dass ein RWA-Taster am Kopf der Treppe Sinn macht. Aber wohin mit dem zweiten RWA-Taster? Am Fuß der Treppe - also direkt neben der Branschutztüre - macht das ja keinen richtigen Sinn mehr. Oder doch?
     
  5. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    5.907
    Zustimmungen:
    309
    Wie währe es einfach mal bei der Feuerwehr(die wissen nämlich auch, ob sie einen Rauchmelder("ohne den gehts gar nicht!") oder aber nicht ("Teufelswerk, wir wollen selber die Anlage auslösen!")wünschen. Das ist von Dorf zu Dorf unterschiedlich.

    Desweiteren könnte dir der Sachkundige, welcher die Anlage dann prüft bestimmt weiterhelfen.
     
  6. #5 Octavian1977, 16.06.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.441
    Zustimmungen:
    575
    Die RWA soll ja den Raum entrauchen damit man diesen noch als Fluchtweg nutzen kann.

    Also muß an jeden Zugang zu diesem Raum ein Taster ran damit man dort entrauchen kann und dann durch den entrauchten Raum flüchten kann.

    Die Höhe sollte auf jeden Fall nicht die Standart Lichtschalterhöhe sein um Fehlbedienungen zu vermeiden.

    Allerdings sollte er natürlich trotzdem gut erreichbar sein.
     
  7. boerni

    boerni

    Dabei seit:
    12.05.2009
    Beiträge:
    437
    Zustimmungen:
    0
    moin agent,
    der RWA-taster oben gehört in 1,4 m Höhe in das oberste Geschoss.
    Der RWA-Taster unten gehört auch in 1,4 m Höhe in das Treppenhaus gleich hinter die Rauchabschlusstüre.
    Hier eine interessante Seite:
    http://www.fvlr.de/nra_proj_trep.htm


    [​IMG]
     
Thema:

RWA - erforderlicher Umfang

Die Seite wird geladen...

RWA - erforderlicher Umfang - Ähnliche Themen

  1. Schalter für Ferralux RWA Kettenantrieb 1000 MP 24V

    Schalter für Ferralux RWA Kettenantrieb 1000 MP 24V: Hallo liebes Forum. Im Dach unseres Hauses ist eine kettenbetriebene Dachluke verbaut, Typ Ferralux RWA Kettenantrieb 1000 MP 24V. Zwei Kabel...
  2. Aderendhülsen bei Fahrstuhlklemmen erforderlich?

    Aderendhülsen bei Fahrstuhlklemmen erforderlich?: Um Kosten weiter zu optimieren, war ein Vorschlag, den Aufwand von Setzen der Aderendhülsen bei vorhandenen Fahrstuhlklemmen einzusparen. Wie sind...
  3. Feuchtrauminstallation für Hobbyraum im Keller erforderlich?

    Feuchtrauminstallation für Hobbyraum im Keller erforderlich?: Darf ich in einem trockenen Keller (Hobbyraum) in der Unterputzinstallation Einzeldrähte im Leerrrohr einziehen und IP20 Schalter und Steckdosen...
  4. sind Schutzrohre für Stromleitungen erforderlich?

    sind Schutzrohre für Stromleitungen erforderlich?: Hallo, wir lassen gerade ein Haus bauen. Der Rohbau und die Elektroinstallation ist fertig. Die Art wie die Stromleitungen verlegt sind, haben...
  5. Schutztrenntrafo an Weichenheizung erforderlich?

    Schutztrenntrafo an Weichenheizung erforderlich?: Glück Auf! Wir haben heute eine Fehlersuche in einem Stellwerk einer privaten Anschlussbahn gemacht. Der Standort ist Ostthüringen. Der...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden