Bitte genau lesen die Möglichkeit wird gegeben aber im nächsten Absatz der Norm gleich wieder revidiert als "nicht in Deutschland"
VDE 0100-510 (2014-10)514.3.2:"
PEN-Leiter müssen, wenn sie isoliert sind, durch eine der folgenden Verfahren gekennzeichnet sein:
– grün-gelb über die gesamte Länge, zusätzlich mit blauer Markierung an den Leiterenden, oder
– blau über die gesamte Länge, zusätzlich mit grün-gelber Markierung an den Leiterenden.
...
Für Deutschland ist nach Entscheidung des Komitees 221 „Elektrische Anlagen und Schutz gegen elektrischen Schlag“ die Variante der durchgehend hellblauen Kennzeichnung für PEN-Leiter nicht zulässig, es sei denn, öffentliche oder damit vergleichbare Verteilungsnetze werden von TT-System in TN-System geändert."
Und nochmal Ziel ist es einem Störungsfreien und Sicheren Betrieb, so nahe wie möglich zu kommen und nicht auf Gedeih und Verderb eine Norm ein zu halten, welche auch noch diese Situation gar nicht bedenkt.
Normen können durchaus auch Fehler haben und es es durchaus sinnvoll gegen eine Norm zu verstoßen wenn dadurch eine Verbesserung erfolgt.
Nicht in Ordnung ist ein Verstoß aufgrund von Einsparmöglichkeiten.
VDE 0100-510 (2014-10)514.3.2:"
PEN-Leiter müssen, wenn sie isoliert sind, durch eine der folgenden Verfahren gekennzeichnet sein:
– grün-gelb über die gesamte Länge, zusätzlich mit blauer Markierung an den Leiterenden, oder
– blau über die gesamte Länge, zusätzlich mit grün-gelber Markierung an den Leiterenden.
...
Für Deutschland ist nach Entscheidung des Komitees 221 „Elektrische Anlagen und Schutz gegen elektrischen Schlag“ die Variante der durchgehend hellblauen Kennzeichnung für PEN-Leiter nicht zulässig, es sei denn, öffentliche oder damit vergleichbare Verteilungsnetze werden von TT-System in TN-System geändert."
Und nochmal Ziel ist es einem Störungsfreien und Sicheren Betrieb, so nahe wie möglich zu kommen und nicht auf Gedeih und Verderb eine Norm ein zu halten, welche auch noch diese Situation gar nicht bedenkt.
Normen können durchaus auch Fehler haben und es es durchaus sinnvoll gegen eine Norm zu verstoßen wenn dadurch eine Verbesserung erfolgt.
Nicht in Ordnung ist ein Verstoß aufgrund von Einsparmöglichkeiten.