Sauna an dlh Kabel anschließen

Diskutiere Sauna an dlh Kabel anschließen im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, ich hätte eine Frage unser dlh läuft über ein Kabel mit 4 adern, 3 Phasen und einmal schutzleiter . Zwischen schutzleiter und...
S

Steve776

Beiträge
4
Hallo zusammen, ich hätte eine Frage unser dlh läuft über ein Kabel mit 4 adern, 3 Phasen und einmal schutzleiter . Zwischen schutzleiter und phase sind 230 volt.
Geplant war eine Sauna um die 7 kw anzuklemmen und ein lastabwurfrelais damit die Sauna aus geht sobald warmwasser gebraucht wird. Wäre es möglich die grüngelbe ader als nulleiter zu benutzen für das Vorhaben?
 
Klare Aussage Nein . Deine Sauna benötigt N und PE und keinen PEN ! Dein DLH wird mit 3 L + PE versorgt !
 
Verwendung von Nulleitern (PEN) ist seit 2010 nur noch in öffentlichen Versorgungsnetzen zulässig.

Abgesehen davon ist Dir anscheinend die Gefahr eines PEN Leiters nicht bekannt und vermutlich auch andere elektrische Gefahren nicht.

Sollte die Leitung eine blaue Adern enthalten ist es vielleicht möglich die Sauna mit ihren 7kW auf zwei Phasen an zu schließen.

Alle Arbeiten sind durch eine Fachkraft zu betreuen und zu prüfen.
 
Verwendung von Nulleitern (PEN) ist seit 2010 nur noch in öffentlichen Versorgungsnetzen zulässig.

Abgesehen davon ist Dir anscheinend die Gefahr eines PEN Leiters nicht bekannt und vermutlich auch andere elektrische Gefahren nicht.

Sollte die Leitung eine blaue Adern enthalten ist es vielleicht möglich die Sauna mit ihren 7kW auf zwei Phasen an zu schließen.

Alle Arbeiten sind durch eine Fachkraft zu betreuen und zu prüfen.

Was sind denn die Gefahren würde es denn funktionieren oder nicht ? Ich habe ja nicht nach den Vorschriften gefragt.. wenn es darum ginge was man in DE alles darf oder nicht dann kann jeder direkt sein haus abreissen
 
Der PEN bietet die Gefahren des unter Spannung setzen von an dem Schutzleiter angeschlossenen Bauteilen, bis auf 400V bei Unterbrechung oder schlechter Verbindung.
Zusätzlich ergibt sich betreibsmäßig auf dem PE eine Spannung gegen Erde die Ströme auf allen geerdeten Teilen verursacht und erhebliche Schäden an elektronischen Bauteilen und anderen Leitfähigen Teilen wie Moniereisen, Rohren etc erzeugt.

Funktion hat nichts mit einer Sicheren Anlage zu tun.

Fehler in der elektrischen Anlage betreffen nicht nur Dich, sondern auch die Nachbarn oder die Feuerwehrleute die zum Löschen kommen müssen.
 
Der PEN bietet die Gefahren des unter Spannung setzen von an dem Schutzleiter angeschlossenen Bauteilen, bis auf 400V bei Unterbrechung oder schlechter Verbindung.
Zusätzlich ergibt sich betreibsmäßig auf dem PE eine Spannung gegen Erde die Ströme auf allen geerdeten Teilen verursacht und erhebliche Schäden an elektronischen Bauteilen und anderen Leitfähigen Teilen wie Moniereisen, Rohren etc erzeugt.

Funktion hat nichts mit einer Sicheren Anlage zu tun.

Fehler in der elektrischen Anlage betreffen nicht nur Dich, sondern auch die Nachbarn oder die Feuerwehrleute die zum Löschen kommen müssen.
Danke für die ausführliche Auskunft warum ist es denn ungefährlich das der dlh da drangeklemmt ist ?
 
Weil der DLE keinen N benötigt.
Und der gelb/grüne ist dort auch kein PEN sondern nur ein PE
 
7kW klingt verdächtig nach zwei Phasen.
Also könnte man einen Außenleiter als N benutzen (und natürlich auch dementsprechend kennzeichnen), der PE bleibt ein PE, und alle sind glücklich.

Wurde weiter oben auch schonmal gesagt.

Einen Fehlerstromschalter sollte man dann auch gleich nachrüsten, falls nicht schon vorhanden.
 
7kW klingt verdächtig nach zwei Phasen.
Also könnte man einen Außenleiter als N benutzen (und natürlich auch dementsprechend kennzeichnen), der PE bleibt ein PE, und alle sind glücklich.

Bitte Thread vollständig lesen.
An der Leitung hängt auch ein DLE, welcher im Bedarfsfall die Saune per Lastabwurf wegschaltet.
 
7kW klingt verdächtig nach zwei Phasen.
Also könnte man einen Außenleiter als N benutzen (und natürlich auch dementsprechend kennzeichnen), der PE bleibt ein PE, und alle sind glücklich.

Wurde weiter oben auch schonmal gesagt.
Dann wäre aber kein paralleler betrieb des DLE mehr möglich, der hat bestimmt mehr an Leistung und braucht die dritte Phase. Und auch übliche 7kW-Saunaöfen haben drei Heizstäbe, technisch auch ohne N betreibbar, sofern man eine Ansteuerung für 400V nimmt und kein Zusatzgedönst. Oder mit Trafo 400/230V. Gibt doch bestimmt entsprechende Lösungen, die Konstellation ist sicherlich nicht so unüblich, dass eine Sauna an einem DLE-Anschluß nachgerüstet werden soll.
 
Zuletzt bearbeitet: