saunaanschluss mit 4 oder 6²?

Diskutiere saunaanschluss mit 4 oder 6²? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich moechte eine Sauna und zwei CEE Anschluesse in meinem Keller vorsehen. Alle Anschluesse sind nicht weiter als 15m vom...

  1. #1 gipsi-king, 06.11.2005
    gipsi-king

    gipsi-king

    Dabei seit:
    06.11.2005
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    ich moechte eine Sauna und zwei CEE Anschluesse in meinem Keller vorsehen. Alle Anschluesse sind nicht weiter als 15m vom Zählerschrank entfernt. Reicht hierfuer eine 4² Zuleitung aus oder sollte man hierfuer besser 6² verwenden?
    Zwischen Hauseinfuehrung und Zählerkasten (Entfernung rund 10m) sind derzeit 16² vorgesehen, dies koennte jedoch, falls empfohlen, auf einen groesseren Querschnitt angehoben werden.

    Gruesse

    Gipsi-king
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: saunaanschluss mit 4 oder 6²?. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.405
    Zustimmungen:
    2
    Hallo,

    welche Leistungen ( Sauna) bzw Ströme (CEE ) sind denn geplant?
     
  4. #3 gipsi-king, 06.11.2005
    gipsi-king

    gipsi-king

    Dabei seit:
    06.11.2005
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Vielen Dank fuer die schnelle Antwort.
    An der CEE wird vermutlich spaeter eine Tischkreissaege mit einer Motorleistung von rund 2,8kW angeschlossen. Jedoch wollte ich mir die Option offenlassen, auch einmal eine Putzmaschine (etwa 5,5 bis 6kW) oder aehnliches an einem dieser CEE Anschluesse zu betreiben. Die Sauna wird voraussichtlich mit einer max. Leistung von 6 bis 9kw arbeiten.

    Gruesse

    gk
     
  5. #4 techniker28, 06.11.2005
    techniker28

    techniker28

    Dabei seit:
    24.02.2005
    Beiträge:
    1.348
    Zustimmungen:
    1
    hallo,

    für die Zuleitung zur SAUNA (nur für die Sauna) reicht ein 5 x 2,5 mm² mit jeweils B 16 A abgesichert.

    gruß,

    techniker28
     
  6. #5 gipsi-king, 06.11.2005
    gipsi-king

    gipsi-king

    Dabei seit:
    06.11.2005
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    vielen Dank fuer das schnelle Feedback. Sehr hilfreich.

    Gruesse

    gk
     
  7. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  8. #6 techniker28, 06.11.2005
    techniker28

    techniker28

    Dabei seit:
    24.02.2005
    Beiträge:
    1.348
    Zustimmungen:
    1
    hallo,

    kein Problem. Aber wie gesagt das gilt nur für die Sauna bis 9 KW. Wenn du noch zusätzlich CEE's installieren willst, sieht das gleich ganz anders aus.


    gruß,

    techniker28


    -alle angaben ohne Gewähr -
     
  9. #7 gipsi-king, 07.11.2005
    gipsi-king

    gipsi-king

    Dabei seit:
    06.11.2005
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Ich habe noch einmal Buecher gewaelzt und folgendes gefunden:

    Die zulaessige Dauerbelastung von Mantelleitungen aus Kupfer ( 30 Grad C) ist 26A (max. Nennstrom der Sicherung 20A) bei 2,5 mm² und 34 A ( max. Nennstrom der Sicherung 25A) bei 4mm². Wird z.B. H07V-U verwendet liegen die Werte nach VDE 0100 bei 20A fuer 2,5 mm² und bei 25A fuer 4 mm².

    Noch einmal vielen Dank

    gk
     
Thema:

saunaanschluss mit 4 oder 6²?

Die Seite wird geladen...

saunaanschluss mit 4 oder 6²? - Ähnliche Themen

  1. Aufteilung 4-Leiter-RCD auf 2-Leiter-RCD im EFH

    Aufteilung 4-Leiter-RCD auf 2-Leiter-RCD im EFH: Hallo, bei der im Thema angegeben Veränderung müssen die Nulleiter der von einem (25A-)RCD abgehenden Stromkreise zusammengeführt wieder auf den...
  2. Verständnisfrage: FI Schutzschalter 40A/30mA 4-polig

    Verständnisfrage: FI Schutzschalter 40A/30mA 4-polig: Hallo, wie ist die Ampere-Angabe bei einem Fi Schalter (4-polig) zu verstehen? Was passiert was wenn diese Angabe überschritten wird? Reicht ein...
  3. Siedle 6+n b und c Ader

    Siedle 6+n b und c Ader: Hallo, ich habe eine Vario 511 gegen eine 611 aufgetaucht. Nur hat es mir jetzt das Netzgerät zerschossen. Zwischen b und c liegt keine Spannung...
  4. Stromstoß-Serienschalter als 1-zu-4-Erweiterung

    Stromstoß-Serienschalter als 1-zu-4-Erweiterung: Hallo allerseits, in einem relativ großen Raum habe ich wegen einer "Fehlplanung" meinerseits nur einen Deckenauslass, der über einen...
  5. 4 Elektromagnete über Distanzsensor ansteuern.

    4 Elektromagnete über Distanzsensor ansteuern.: Hallo Ich möchte 4 Elektromagnete ansteuern. Dazu möchte ich einen Distanzsensor o.ä. verwenden. Falls sich ein Teil vor dem Sensor befindet,...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden