    Hallo zusammen,

    ich moechte eine Sauna und zwei CEE Anschluesse in meinem Keller vorsehen. Alle Anschluesse sind nicht weiter als 15m vom Zählerschrank entfernt. Reicht hierfuer eine 4² Zuleitung aus oder sollte man hierfuer besser 6² verwenden?
    Zwischen Hauseinfuehrung und Zählerkasten (Entfernung rund 10m) sind derzeit 16² vorgesehen, dies koennte jedoch, falls empfohlen, auf einen groesseren Querschnitt angehoben werden.

    Gruesse

    Gipsi-king
     
  2. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.547
    Zustimmungen:
    42
    Hallo,

    welche Leistungen ( Sauna) bzw Ströme (CEE ) sind denn geplant?
     
  3. #3 gipsi-king, 06.11.2005
    gipsi-king

    gipsi-king

    Dabei seit:
    06.11.2005
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Vielen Dank fuer die schnelle Antwort.
    An der CEE wird vermutlich spaeter eine Tischkreissaege mit einer Motorleistung von rund 2,8kW angeschlossen. Jedoch wollte ich mir die Option offenlassen, auch einmal eine Putzmaschine (etwa 5,5 bis 6kW) oder aehnliches an einem dieser CEE Anschluesse zu betreiben. Die Sauna wird voraussichtlich mit einer max. Leistung von 6 bis 9kw arbeiten.

    Gruesse

    gk
     
  4. #4 techniker28, 06.11.2005
    techniker28

    techniker28

    Dabei seit:
    24.02.2005
    Beiträge:
    1.348
    Zustimmungen:
    1
    hallo,

    für die Zuleitung zur SAUNA (nur für die Sauna) reicht ein 5 x 2,5 mm² mit jeweils B 16 A abgesichert.

    gruß,

    techniker28
     
  5. #5 gipsi-king, 06.11.2005
    gipsi-king

    gipsi-king

    Dabei seit:
    06.11.2005
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    vielen Dank fuer das schnelle Feedback. Sehr hilfreich.

    Gruesse

    gk
     
  6. #6 techniker28, 06.11.2005
    techniker28

    techniker28

    Dabei seit:
    24.02.2005
    Beiträge:
    1.348
    Zustimmungen:
    1
    hallo,

    kein Problem. Aber wie gesagt das gilt nur für die Sauna bis 9 KW. Wenn du noch zusätzlich CEE's installieren willst, sieht das gleich ganz anders aus.


    gruß,

    techniker28


    -alle angaben ohne Gewähr -
     
  7. #7 gipsi-king, 07.11.2005
    gipsi-king

    gipsi-king

    Dabei seit:
    06.11.2005
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Ich habe noch einmal Buecher gewaelzt und folgendes gefunden:

    Die zulaessige Dauerbelastung von Mantelleitungen aus Kupfer ( 30 Grad C) ist 26A (max. Nennstrom der Sicherung 20A) bei 2,5 mm² und 34 A ( max. Nennstrom der Sicherung 25A) bei 4mm². Wird z.B. H07V-U verwendet liegen die Werte nach VDE 0100 bei 20A fuer 2,5 mm² und bei 25A fuer 4 mm².

    Noch einmal vielen Dank

    gk
     
Thema:

saunaanschluss mit 4 oder 6²?

Die Seite wird geladen...

saunaanschluss mit 4 oder 6²? - Ähnliche Themen

  1. Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für TN-S System: 3+1 oder 4+0 Schaltung

    Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für TN-S System: 3+1 oder 4+0 Schaltung: Update: Die Frage welches TN-System im Zählerschrank vorhanden ist, wurde beantwortet: TN-S Dann jetzt aber die Gretchen-Frage: beim TNS kann...
  2. Unterverteilung 4 oder 6-reihig

    Unterverteilung 4 oder 6-reihig: Hallo zusammen, ich bräuchte eine Empfehlung bezüglich der Auswahl eines geeigneten Unterverteilungskastens. Insgesamt sind 31 verschiedene...
  3. Welcher Querschnitt bei 4 Steckdosenkombinationen?

    Welcher Querschnitt bei 4 Steckdosenkombinationen?: Hallo alle zusammen, vielleicht könnt ihr mir weiter helfen. [ATTACH]
  4. Kühlschrank schaltet nach 4 Minuten komplett ab

    Kühlschrank schaltet nach 4 Minuten komplett ab: Guten Tag liebe Forenmitglieder, folgendes Problem bei meinem Bauknecht KGA 242 Optima WS habe ich nachdem er nicht mehr genug gekühlt hatte das...
  5. 4-Stöckige Reihenklemme

    4-Stöckige Reihenklemme: Servus, ich suche eine möglichst Platzsparende Lösung um 15. J-Y(St)Y (4 Adern) Leitungen aufzulegen. Diese Leitungen sind jeweils die...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden