ab 3 drähten muss ich passen, deshalb bitte ich um hilfe. ich habe in unserem gemieteten altbau im treppenhaus unterputz knapp unterhalb augenhöhe eine verteilerdose gesichtet. ich nehme an, das war mal ein schalter. steckdosen gibts keine, deswegen dachte ich... na ja, pustekuchen. nix geht. warum nicht? braun führt strom, blau plus, schwarz null, gelb/grün masse. geht das ÜBERHAUPT, was ich da vorhabe? wenn ja, wie? aber bitte: KEIN fachchinesisch.
 
Schalter Steckdose

Hallo,

im allgemeinen kann man dort wo früher mal ein Schalter war keine Steckdose anbringen weil der sogenannte Neutralleiter ( fälschlicherweise Null genannt) fehlt. Meistens ist auch der grüngelbe Schutzleiter nich richtig angeschlossen.

Fehlt an einem Leiter die Spannung muß das nicht zwangsläufig der Neutralleiter sein.

Was ich garnicht verstehe:
. braun führt strom, blau plus,schwarz null, gelb/grün masse

Zunächst , ist das eine Frage oder eine Feststellung ?

Ohne ein Messung ( mit zweipoligem Gerät )wird wohl keine Klarheit geschaffen werden können
 
Miete und Installationen

Hallo ,

"gemieteten Altbau im Treppenhaus "

Dann benötigt man grundsätzlich die (schriftliche) Erlaubnis des Eigentümers !

Die Fragen aber trotzdem beantworten !

Gruß,
Gretel
 
Re: Schalter Steckdose

erst mal danke für die schnelle antwort:)

im allgemeinen kann man dort wo früher mal ein Schalter war keine Steckdose anbringen weil der sogenannte Neutralleiter ( fälschlicherweise Null genannt) fehlt.

wenn ich nen phasenprüfer an den neutralleiter halte, tut sich nichts. richtig? in diesem fall müsste "schwarz" wohl der neutralleiter sein?! oder ist schwarz in diesem fall tatsächlich null. wo liegt eigentlich der unterschied?

Meistens ist auch der grüngelbe Schutzleiter nich richtig angeschlossen.

wenn ich die braune phase an den schutzleiter halte, reagiert der schutzschalter. dann steh ich im dunkeln;-)

Fehlt an einem Leiter die Spannung muß das nicht zwangsläufig der Neutralleiter sein.

sondern? schwarz ist absolut tot.

Was ich garnicht verstehe:
braun führt strom, blau plus,schwarz null, gelb/grün masse

Zunächst , ist das eine Frage oder eine Feststellung ?

eine vermutung kommt dem am nächsten. der phasenprüfer spricht an der blauen phase an, kann mit der allerdings keinen kurzschluss auslösen. mittlerweile habe ich wohl alles durchprobiert. aber warum es nicht funktioniert, habe ich immer noch nicht verstanden. sorry.

ist wohl auch ein grund, weshalb ich in physik immer so grottenschlecht war. aber ich bleib hier am ball. mal sehen...
 
Schaltungen ausmessen

Hallo ,

kein Grund Antworten zu übergehen ...... !

Zum technischen Verständnis :
Siehe Schaltpläne Ausschaltung und Stromstoßschaltung:
Hier werden geschaltete Aderdrähte geführt, d.h. die werden bei Deiner gemieteten Anlage auch so ähnlich anzutreffen sein !

Es wird also nichts mit Aussenleiter, Neutralleiter sowie Schutzleiter an der Dose.

Es müssen zwangsläufig mittels geeignetem Prüfgerät (zweipoliger Spannungsprüfer, allerbestens wäre mit Lastzuschaltung) erstmal die Aderdrähte ausgemessen werden.

.....dann gegf. Abänderung der Verdrahtung - Zuordnung des Stromkreises - Evtl. Feststellung Allgemeinstrom -> etc.... !

http://mitglied.lycos.de/greteltechnik/aus-o_e.gif
oder
http://mitglied.lycos.de/greteltechnik/ta-m2s_o.gif


Gruß,
Gretel
 
Schalter Steckdose

Hallo,

ich vermute mal das schwarz
entweder "in der Luft hängt" also garnicht angechlossen ist-oder- ein sogenannter Schalter-Lampendraht ist....also ein Draht der vom Schalter zur Lampe führt.
Der Schwarze ist aber auf keinen Fall Null, Neutralleiter, PEN oder wie immer wir das nennen wollen....

Der Schutzleiter ( grüngelb) scheint angeschlossen zu sein da er ja bei Berührung mit dem Außenleiter ( braun ) einen kurzschluss macht....

der phasenprüfer spricht an der blauen phase an, kann mit der allerdings keinen kurzschluss auslösen. m

Das hat nicht viel zu sagen........denn Phasenprüfer werden ja auch " Lügenstifte" genannt.Ein zweipoliger Prüfer ist notwendig ( Baumarkt )

Wie schon gesagt........hier fehlt ein ornungsgemäßer Neutralleiter.
Das Problem: Du bekommst den Strom hin ( braune Phase ) aber nicht wieder ordnungsgemäß zurück. Es fehlt der Rückleiter.
Der " Blaue " müßte also wie der "Grüngelbe " reagieren. Da er das nicht tut, ist er wahrscheinlich nicht bis zum Sicherungsverteiler durchgeschalten.........
 
erledigt;-)

so, ich habe verstanden und das problem ist keins mehr. ich klemm jetzt mal die dose ab und mach den deckel wieder drauf. dahinter soll sich verteilen, was will:)

vielen dank für eure ausführungen.
 
klarheit würden hier wirklich nur messungen mit besseren geräten UND eine verfolgung der leitung evtl. sogar bis zur verteilung schaffen (um z.B. zu klären wo adern hinführen die selbst laut messung mit duspol "absolut tot" wie du es z.B. nennst hinführen)...

also wennde da wirklich ne steckdose hin willst =>elektriker holen. (evtl. einverständnis von vermieter kenn mich da net so aus auf dem gebiet)
 
Re: Schalter Steckdose

mungam37 schrieb:
wenn ich nen phasenprüfer an den neutralleiter halte, tut sich nichts. richtig?

Du glaubst doch nicht wirklich, dass man mit einem Phasenprüfer irgend etwas wirklich prüfen kann?

in diesem fall müsste "schwarz" wohl der neutralleiter sein?! oder ist schwarz in diesem fall tatsächlich null. wo liegt eigentlich der unterschied?

Nein :!: Nur, weil da ein "Lügenstift" nicht leuchtet, kannst du niemals darauf schließen, dass es sich dabei um einen Neutralleiter handelt, welcher diesen übrigens auch unter bestimmten Umständen zum Leuchten bringen kann. Der Unterschied zwischen einem Nulleiter und einem Neutralleiter ist der, dass der Nullleiter (PEN) schutzgeerdet (genullt) ist, ein Neutralleiter (N) von seiner Funktion her nicht. Der PEN vereint also die Funktion von PE und N in nur einem Leiter. Bei einer Neuinstallation einer Steckdose muß ein Außenleiter (L) und je ein seperater Neuttralleiter (N) und Schutzleiter (PE) vorhanden sein.

wenn ich die braune phase an den schutzleiter halte, reagiert der schutzschalter. dann steh ich im dunkeln;-)

Ich gehe mal davon aus, dass dort ein Schalter, eventuell sogar ein Wechselschalter, war. Braun ist wahrscheinlich der Außenleiter (nicht Phase), schwarz und blau könnten die korrespondierenden Außenleiter gewesen sein, grün/gelb entweder ein PE oder ein PEN.

der phasenprüfer spricht an der blauen phase an, kann mit der allerdings keinen kurzschluss auslösen.

Der Begriff "Phase" ist falsch. Dieser Begriff bezieht sich nur auf die Winkelfunktion des Wechselstromes. Was du meinst, ist ein Außenleiter. Der Phasenprüfer kann anzeigen, was er will. Darauf gebe ich nichts. Es könnte eine Blindspannung sein oder die Idee mit dem Wechselschalter ist doch nicht so ganz falsch.

Zuallererst muß mal die vorhandene Netzform ermittelt werden, also TN-C, TN-C-S oder TT. Dann würde ich mal forschen, wo die Leitung an dieser Dose herkommt, sprich das andere Ende. Vermutlich gibt es eine Verteilerdose. An dieser Verteilerdose findet man mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einen Neutralleiter, oder einen PEN, je nach Netzform. Das wird an des Rätsels Lösung näherkommen.

MfG
 