Schalter/Steckdosen/Lampen im Waschbeckenbereich

Diskutiere Schalter/Steckdosen/Lampen im Waschbeckenbereich im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, kurze Frage. Was muss beachtet werden wenn ich in der Nähe des Waschbeckens ein UP-Dreifachkombination für zwei Steckdosen und einem...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
F

FireF666

Beiträge
13
Hallo,
kurze Frage.

Was muss beachtet werden wenn ich in der Nähe des Waschbeckens ein UP-Dreifachkombination für zwei Steckdosen und einem Lichtschalter installieren will.
Der Lichtschalter soll zwei Lampen schalten die rechts und links neben den Spiegel angeschlossen werden sollen.

Gibt es da Mindestmaße die eingehalten werden müssen ...??? - ein 30mA FI ist vorhanden.


Dank Euch,
Markus
 
Ja, die ganze Geschichte muß mindestens 60cm von der Badewannenkante entfernt sein!

Ansonsten kann man dir nur Raten: Gerade Installationen im Bad sollten/müssen von Elektrofachkräften ausgeführt werden, dabei gibt es einiges zu beachten!
 
Verlegezonen beachten

Hallo!
Im Bad gibt es die Verlegezonen 0, 1 und 2
Bereich 0 befindet sich in Beispielsweise Badewannen, Duschwannen etc. dort sind auf keinen Fall Steckdosen zu setzen.
Bereich 1 liegt an senkrechten Wänden über sowie unter der Wanne, hier ist eine installation ebenfalls verboten.
Bereich 2 verläuft ab 60cm Abstand von Bereich 1, also beispielsweise in 60cm entfernung von der Badewanne darf eine Steckdose installiert werden, am sichersten mit Schutzabdeckung

Bitte nochmal in Netz nachforschen nach den genauen Beschreibungen von den Verlegebereichen

Nico
 
Hey, Danke @all ... finde ich genial wie schnell und gut hier die Antworten reinschneien ... :lol:

Also mir geht es in erster Linie um den weißen Bereich des Zonen-Bildes von techniker28
wo auch das Waschbecken mit drin ist ... kann ich da in der Nähe des Wachbeckens und
Wasserhanhn treiben was ich will ...??? - gehört ja nicht zu irgendeiner Zone.

Mal vielleicht zur leichteren Erklärung ein Bild was geplant ist ... der Maßstab passt leider nicht:

http://www.firefucker.de/TEMP/BAD.jpg

X1 = Schalter/Schalter/Steckdose auf Handhöhe
X2 = Steckdose im Bodenbereich
X3 = Steckdose/Steckdose/Schalter
L2 = sind Lampen auf Kopfhöhe
X4 = Anschlußdose der Sauna im Bodenbereich

Über dem Spiegel ist auch noch eine Lampe.

Beleuchtungstechnisch sollen Niedervolt-Halogen-Einbauleuchten rein, komplett IP44 da in die
Dusche und über die Badewanne auch Lampen sollen.

Gruß,
Markus
 
FireF666 schrieb:
Beleuchtungstechnisch sollen Niedervolt-Halogen-Einbauleuchten rein, komplett IP44 da in die
Dusche und über die Badewanne auch Lampen sollen.

Hallo,

muß aber nicht sein (IP44), wenn die Leuchten über 225cm montiert werden. Ist zwar sinnvoll, aber nicht notwendig.

Gruß

PTGA
 
Hi PTGA,
erst Mal vielen Dank für deine Antwort.

Wie meinst Du das ...???

Hallo,
muß aber nicht sein (IP44), wenn die Leuchten über 225cm montiert werden. Ist zwar sinnvoll, aber nicht notwendig.

Gruß
PTGA

Also IP44 werde ich doch mindestens brauchen, wobei mir einige schon gesagt/geschrieben
haben das ich lieber IP65 verwenden soll.

Im Duschbereich und über die Badewanne bin ich mir halt irgendwie überhaupt nicht sicher
ob ich jetzt wirklich IP65 brauche oder ob es IP44 auch tut.

IP44 ist ja Spritzwasser und IP65 Strahlwasser geschützt.
Über der Badewanne würde ich sagen das IP44 reicht, aber in der Dusche weiss ich nicht
wie es ist.
Ich kann mir halt nicht vorstellen das jemand von uns sich hinstellt und mit der Brause versucht
die Lampen auszuschießen ... :lol:

Aber Vorschrift ist halt leider Vorschrift, und ich muss die Installation ja auch abnehmen lassen.

Ich hätte "eigentlich" keine Problem damit wenn mir der Elektromeister bei der Abnahme dann
mitteilen würde das ich die IP44 im Duschbereich durch IP65 Lampen ersetzen muss ... sind
ja nicht wirklich teuer die Teile ... nur haben wir halt das Problem das wir mit der abgehängten
Decke so weit rauf wie möglich müssen/wollen, und die IP65 haben ja eine mindestens 4cm tiefere
Einbautiefe, dann könnte ich die nicht mehr auswechseln.

Ist es auch Fakt das galvanisch getrennte Trafos einzubauen sind ...??? - dachte immer
das die elektronischen dafür auch reichen.

Kann mir vielleicht noch jemand Auskunft geben wie es jetzt im Waschbeckenbereich aussieht ... würde
das mit meinen Schalter/Steckdosen hinhauen ...???

Fragen über Fragen ... :twisted:


Dank Euch,
Markus
 
[quote="FireF666"
X1 = Schalter/Schalter/Steckdose auf Handhöhe
X2 = Steckdose im Bodenbereich
X3 = Steckdose/Steckdose/Schalter
L2 = sind Lampen auf Kopfhöhe
X4 = Anschlußdose der Sauna im Bodenbereich[/quote]

Wie dick ist die Zwischenwand Becken/Dusche? Denke da gibt es Probleme denn hinter den Dosen müssen 6 cm Restwand sein.

Lutz
 
Hi elo22,
stimmt das wirklich mit den 6cm ... :shock:

Wenn dem wirklich so ist, haben wir ein Probelm, also vom YTONG-Stein werden es nicht mehr wie 3cm sein, kommt halt noch Putz und die Fließen mit drauf.

Danke und Gruß,
Markus
 
FireF666 schrieb:
Hi elo22,
stimmt das wirklich mit den 6cm ... :shock:

Wenn dem wirklich so ist, haben wir ein Probelm, also vom YTONG-Stein werden es nicht mehr wie 3cm sein

Du willst ein Becken an 3 cm Gasbeton hängen? Wäre mir zu riskannt.

Lutz
 
Nene,
das wird so ein Schnick-Schnack Waschbecken das auf nem Untertisch steht ... weisst schon, sieht aus wie ne reine Waschschüssel wie man es früher hatte ... und der Wasserhahn wird auch im Untertisch befestigt.

Alles andere würde echt nicht halten ...:) - an die Wand kommt "hängend" rein nur ein Spiegel und zwei Leuchten links und rechts daneben.


Gruß,
Markus
 