Schirmgeflecht als PE verwenden - zulässig?

Diskutiere Schirmgeflecht als PE verwenden - zulässig? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Zunächst einmal ein freundliches HALLO an Alle! :?: Ich hätte einmal eine Bitte an Euch Fachleute: Ist es zulässig ein...

  1. tonal

    tonal

    Dabei seit:
    07.05.2010
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Zunächst einmal ein freundliches HALLO an Alle!


    :?: Ich hätte einmal eine Bitte an Euch Fachleute:

    Ist es zulässig ein Kupferschirmgeflecht A L S PE-Leiter gelb-grün zu verwenden (bei einem Geräteanschluss - Kaltgerätestecker - vorausgesetzt natürlich das die Anschlüsse ordentlich beidseitig ausgeführt werden und die entsprechende Kennzeichnung erfolgt)?

    Herzlichen Dank für eure Hilfe!
     
  2. Anzeige

  3. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.336
    Zustimmungen:
    114
    Nein.

    Lutz
     
  4. tonal

    tonal

    Dabei seit:
    07.05.2010
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Danke!
     
  5. #4 spannung24, 07.05.2010
    spannung24

    spannung24

    Dabei seit:
    31.08.2009
    Beiträge:
    1.971
    Zustimmungen:
    1
    Sorry,habe ich jetzt wohl nicht richtig verstanden.
    Bei einem NYCY/NYCYW darf doch der Schirm als
    PE oder PEN genommen werden.
    Oder ging es jetzt nur um flexible Kabel zum Anschluss von Geräten?? :shock:
     
  6. tonal

    tonal

    Dabei seit:
    07.05.2010
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hi,

    für eine grosse Hifi-Anlage soll anstatt einer Steckdosenleiste die Stromversorgung von einem geschlossenen Aluminiumkasten mit dem Alu-Kasten fest verschraubte Kabel quasi sternförmig zu jedem Verbraucher geführt werden. Jedes Kabel endet in einem Kaltgerätestecker, woran die jeweiligen Geräte angeschlossen werden. Die jeweiligen Kabel haben VIER einzel ferritummantelte bzw. geschirmte Leiter. Das Gesamt-Kabel selbst hat eine Schirmung mit dickem Kupfergeflecht. Wenn zulässig wollte ich für die Endstufen jeweils zwei der inneren Leiter auf L und zwei auf N legen. Das Kupfergeflecht beidseitig als PE verwenden.
    Im Kasten sind alle Leiter mit drei Kupferschienen
    L,N,PE und die Schirmung ggf. zusätzlich mit dem Alugehäuse verbunden.
    Alles ist extrem überdimensioniert.

    Danke.
     
  7. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.336
    Zustimmungen:
    114
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil. An einen Kaltgerätestecker kommt nie ein NYCY/NYCYW.

    Lutz
     
  8. #7 Octavian1977, 08.05.2010
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.367
    Zustimmungen:
    566
    In einem NYCWY gibt es keinen Schrimleiter.
    hier ist nur der PE-Leiter als Gefecht ausgeführt.
    Zu Schirmungszwecken ist diese Leitung nur bedingt geeignet.

    Den Schirm einer Kleinspannungsleitung (Netzwerk, Hifi, etc) darf ich natürlich auf den PE klemmen sofern ich damit nicht die Schutzklasse der Geräte beeinflussen (Schutzisolierte Geräte), dieser darf aber nicht als Schutzleiter zum Ableiten gefährlicher Berührungsspannungen etc dienen sondern nur als Funktionserde.
     
  9. #8 elektroblitzer, 08.05.2010
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.339
    Zustimmungen:
    64
    NYCWY hat einen kontrischen Leiter, kein Schirmgeflecht.

    Ein PE muss einen bestimmten Querschnitt haben der bei NYCWY eingehalten ist. Bei anderen Schirmen nicht.
    Oder welchen Querschnitt hat der Schirm?
    Es wird dich nicht 3x0,14 mm als Leiter verwendet?
     
  10. tonal

    tonal

    Dabei seit:
    07.05.2010
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Zunächst einmal herzlichen Dank für die Antworten!

    Die vier Leiter des Kabels haben je 4 mm2 mit durchgehender Ferritschirmung.
    Das Kupferschirmgeflecht mindestens 6 mm2.

    Die Leiter werden mit Kabelschuhen und Kupferblindnieten auf die Kupferschienen genietet.

    Der Schirm wird grossflächig mit Kupferschellen an die PE-Kupferschiene genietet.

    Die Kupferschienen sind in einem Alu-BR-Kanal isoliert verschraubt. Die Kabel wiederum mit PG-Messingverschraubungen mit dem BR-Kanal.


    http://viewmorepics.myspace.com/index.c ... D=21207070

    http://viewmorepics.myspace.com/index.c ... D=21207071
     
  11. #10 spannung24, 08.05.2010
    spannung24

    spannung24

    Dabei seit:
    31.08.2009
    Beiträge:
    1.971
    Zustimmungen:
    1
    Ok sorry das mit dem Stecker hatte ich echt überlesen
    peinlich... :?
     
Thema:

Schirmgeflecht als PE verwenden - zulässig?

Die Seite wird geladen...

Schirmgeflecht als PE verwenden - zulässig? - Ähnliche Themen

  1. 3x2,5² zulässig?

    3x2,5² zulässig?: Anderes Szenario für die Zulässigkeit:) Vom Zählerkasten 3 x 2,5² als Zuleitung abgesichert mit 16A für einen Raum in dem 1 Kreislauf in Serie a...
  2. Anschlussleitung Baustromverteiler Einspeiseseite PE und N zusammen oder nicht?

    Anschlussleitung Baustromverteiler Einspeiseseite PE und N zusammen oder nicht?: Hallo! Erst einmal vielen Dank für die Aufnahme hier :) Nun zu meiner ersten Frage an die Fachleute hier: Ein Bekannter, der eine kleine Baufirma...
  3. Vorhandene Hausleitung für Garten verwenden

    Vorhandene Hausleitung für Garten verwenden: Hallo Wir bauen gerade ein neues Terassendach mit Markise, Beleuchtung und einer Steckdose. Wir wollten eigentlich mit einem Erdkabel auf den...
  4. Schalter als Taster verwenden

    Schalter als Taster verwenden: Guten Tag, ich wollte bei uns im Badezimmer einen Radio der per Taster ein und aus geschaltet wird mit einem Präsenzmelder ein und aus schalten....
  5. Wechselstromzähler/Zwischenzähler PE Leiter

    Wechselstromzähler/Zwischenzähler PE Leiter: Hallo Zusammen, ich habe einen Zwischenzähler im Garten angebracht. Dort habe ich den Schutzleiter mit einer Wago Klemme verbunden. Auf der...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden