Schleifenimpedanz Messung, wann ist es erforderlich

Diskutiere Schleifenimpedanz Messung, wann ist es erforderlich im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Moin Leute, ich hab folgende Frage.. wann muss man eine Schleifenimpedanzmessung durchführen? Also wenn man einen RCD eingebaut hat, muss man...

  1. #1 Viktor89, 10.02.2013
    Viktor89

    Viktor89

    Dabei seit:
    25.01.2013
    Beiträge:
    36
    Zustimmungen:
    0
    Moin Leute, ich hab folgende Frage..
    wann muss man eine Schleifenimpedanzmessung durchführen?

    Also wenn man einen RCD eingebaut hat, muss man die Prüfung nicht mehr machen..das habe ich mal gelesen.

    Aber wann dann, nur Anlagen ohne RCD? Wofür gibts dann noch solche Anlagen(abgesehen vom alter)

    Wenn ein RCD eingebaut ist, ist dann überhaupt der Wert bei der Prüfung noch aussagekräftig?
     
  2. Anzeige

  3. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.570
    Zustimmungen:
    52
    VDE 0100-600:2008-06
    Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 6: Prüfungen

    Oder bei Wiederholungsprüfungen nach DIN VDE 0105
    wird die Schleifenimpedanz gemessen.


    Bei Schutz durch Fi kann wie von dir Angesprochen die Messung entfallen.

    Alte Messgeräte lösen bei der L-PE Messung aus.
    Die meisten Geräte können heute ohne Auslösung mit geringem Prüfstrom ohne auslösen messen.
    Nicht alle sind dabei sehr genau.

    Sinnvoll ist die Messung der Schleife L-PE und L-N jedoch.

    Es sind in fast allen Verteilerstromkreisen keine FI eingebaut, hier ist also die Messung nötig.
    Auch Steckdosen über 20A in Räumen oder 32A im Freien benötigen in der Regel keine FI.
    Altbestand gibt es auch noch genug
     
  4. #3 manuel82, 10.02.2013
    manuel82

    manuel82

    Dabei seit:
    25.02.2011
    Beiträge:
    149
    Zustimmungen:
    2
    Re.

    Hallo!

    Ich kann dir zumindest erklären, wie es bei uns in Österreich um die Schleifenmessung steht - gehe mal davon aus, dass die DIN-VDE im Bereich Schutzmaßnahmen sehr ähnlich ist.

    Grundsätzlich dient die Schleifenmessung (Zs) als Nachweis der Funktion der Schutzmaßnahme Nullung (Achtung: Damit ist nicht die klassische Nullung gemeint).
    Hat man also Stromkreise, in denen die Nullung zur Anwendung kommt und handelt es sich um eine Erstprüfung, ist die Schleifenmessung durchzuführen!
    Selbes gilt bei einer außerordentlichen Prüfung (Bestandsanlage, die nicht bzw nicht korrekt befundet wurde).

    Auch wenn ein FI vorhanden ist, muss das nicht zwangsläufig heißen, dass die Nullung nicht zur Anwendung kommt! Vielmehr dient der FI in der Regel als zusätzlicher Schutz in genullten Stromkreisen (z.B. Steckdosenstromkreise). Hier ist trotz FI eine Schleifenmessung durchzuführen.
    Dient der FI als Schutzmaßnahme und Zusatzschutz in einem Gerät (z.B. bei einem TT-Netz der Fall) kann die Schleifenmessung entfallen.

    Zusammengefasst:

    - Schleifenmessung dient als Nachweis der Funktion der "modernen" Nullung bzw. Neutralleiter-Schutzerdung

    - Gemessen wird zwischen L-PE. Die L-N Messung hingegen gibt Aufschluss über den Netzinnenwiderstand.

    - Der gemessene Wert muss sicherstellen, dass das vorgeschaltete Überstromschutzorgan im Fehlerfall rasch genug abschaltet

    - Um einen genauen Messwert zu erhalten, benötigt man ein Messgerät mit "hohem" Prüfstrom. In der Regel liegen diese bei 10 bis 15A. Dies führt manchmal zu Auslösungen des vorgelagerten FI´s. Nur wenige Messgerät können mit hohem Prüfstrom messen ohne den FI zum Fall zu bringen (die Messströme sind sehr kurz getaktet und verhindern so die FI-Auslösung).

    Ich hoffe, ich konnte ein wenig Licht ins Dunkel bringen.

    mfg
     
Thema:

Schleifenimpedanz Messung, wann ist es erforderlich

Die Seite wird geladen...

Schleifenimpedanz Messung, wann ist es erforderlich - Ähnliche Themen

  1. Kann bei Messung durch Duspol die Leitung beschädigt werden?

    Kann bei Messung durch Duspol die Leitung beschädigt werden?: Vorweg: ich bin totaler Laie was Elektrik angeht. Gestern habe ich mit einem Duspol ein paar Steckdosen auf Spannung getestet. Beim Prüfen der...
  2. Messungen bei Schutzklasse 1 und 2

    Messungen bei Schutzklasse 1 und 2: Hallo liebe Elektrotechniker, ich habe nächste Woche einen Test in der Berufsschule und ich habe noch 2 Fragen offen auf die ich keine Antworten...
  3. Messungen bei elektrischen Anlagen

    Messungen bei elektrischen Anlagen: Hallo liebe Community, ich schreibe nächste Woche eine Schulaufgabe im Fachgebiet Automatisierungstechnik und ich habe eine Frage. In meiner...
  4. Schleifenimpedanz VNB

    Schleifenimpedanz VNB: ---------- Die Schleifenimpedanz kann daher vom. VNB weder angegeben noch garantiert werden. ----------...
  5. Schleifenimpedanz zu niedrig, Schmelzsicherung nötig?

    Schleifenimpedanz zu niedrig, Schmelzsicherung nötig?: Ich grüße euch liebe Community. Ich habe meine interne Verdrahtung im Zählerschrank nun von 10mm² auf 16mm² erhöht. Ich habe einen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden