Hallo Leute,
mich würde mal folgendes interessieren,
und zwar beim messen der Schleifenimpedanz gibt es doch zwischen TN und TT keinen unterschied, oder?
Wie schaut das ganze mit FI aus? Ich weiß das dann der Zsch nicht mehr gemssen werden muß, wenn ich es aber dennoch mache, wie hoch darf der Zsch mit FI sein? Ohne FI rechnet man ja Uo/Ia z.B. bei B16A 230V/80A = 2,88 Ohm. Wenn jetzt in FI 30mA eingebaut ist, wird dann mit 230V/0,03A gerechnet? Is zwar utopisch, wären dann ja aber 7,66KOhm die er haben dürfte!
Und den Erdungswiderstand im TT Netz kann ich ja auch nur vor dem FI messen, oder? Bei 30mA wären das dann 1,666KOhm die er haben dürfte, oder?
Habe ich das alles richtig verstanden, oder liegt irgendwo ein Fehler vor?
Gruß Tom
mich würde mal folgendes interessieren,
und zwar beim messen der Schleifenimpedanz gibt es doch zwischen TN und TT keinen unterschied, oder?
Wie schaut das ganze mit FI aus? Ich weiß das dann der Zsch nicht mehr gemssen werden muß, wenn ich es aber dennoch mache, wie hoch darf der Zsch mit FI sein? Ohne FI rechnet man ja Uo/Ia z.B. bei B16A 230V/80A = 2,88 Ohm. Wenn jetzt in FI 30mA eingebaut ist, wird dann mit 230V/0,03A gerechnet? Is zwar utopisch, wären dann ja aber 7,66KOhm die er haben dürfte!