Schleifenimpedanzmessung mit RCD Unterdrückung

Diskutiere Schleifenimpedanzmessung mit RCD Unterdrückung im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, vielleicht hat jemand von euch den einen oder andere Tip für mich. Ich verwende in diesem Fall einen Mtech von Gossen Metrawatt. Das...

  1. #1 huenerschrecker, 10.06.2018
    huenerschrecker

    huenerschrecker

    Dabei seit:
    21.05.2018
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    vielleicht hat jemand von euch den einen oder andere Tip für mich.

    Ich verwende in diesem Fall einen Mtech von Gossen Metrawatt.

    Das Gerät bietet die Möglichkeit, RCDs mit Gleichsstrom am Auslösen zu hindern und so eine Schleifenimpedanzmessung auch RCD durchzuführen.

    Ich messe also bei sämtlichen Steckdosen Netzimpedanz und Schutzleiterwiderstand, bei letzterem nehme ich Heizkörper als Referenz.
    Nun habe ich rein interessehalber mal diese DC Vormagnetisierung ausprobiert. Funktioniert, so weit, so gut...

    Normalerweise würde man ja für Netzimpedanz & Schleife fast identische Werte erwarten.
    In diesem Fall messe ich aber für alle Steckdosen sehr viel schlechtere Schleifenimpedanzwerte.
    Beispiel:
    Netzimpedanz 530mOhm, Schleifenimpedanz im DC Modus 2,3Ohm. Schutzleiter gegen Heizung 0,6Ohm.
    Die ürigen Steckdosen verhalten sich entsprechend.


    Nun Frage ich mich, wie diese Werte zu Stande kommen. Der Schutzleiter ist nicht wirklich so schlecht, bzw. nicht viel schlechter als Heizung & Wasserleitung.

    Habt ihr eine Meinung dazu?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diese Ratgeber an. Die helfen Dir sicherlich weiter.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Octavian1977, 11.06.2018
    Octavian1977

    Octavian1977

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    16.456
    Zustimmungen:
    77
    Die Messung gegen die Heizung kannst Du auch weg lassen, denn diese hat keine garantierten elektrischen Eigenschaften.
    Wenn da irgendwo mal ein Stück Kunststoffrohr eingesetzt wird verschlechtert sich der Messwert enorm.
    Selbst wenn hier ein Wert von MOhm herauskommt, was soll dann werden?

    Durch die Verbindungen mit PA und Erder sollte allerdings schon der Schutzleiter den besseren Wert aufweisen.
    Versuche mal von der Quelle ausgehend den Schutzleiterwiderstand zu messen und ermittle wo dieser anfängt ab zu driften.
    Ich würde Vermuten, daß irgendwo eine Klemmstelle nicht in Ordnung ist, möglicherweise sogar die PEN Brücke.

    Oder misst Du gerade in einem TT Netz? dort ist der Schutzleiterwiderstand massiv durch den Gebäudeerder beeinflusst.
    Im TT Netz ist ein Schleifenwiderstand L-PE zu erwarten, der über dem Widerstand L-N liegt.
     
  4. #3 huenerschrecker, 04.08.2018
    huenerschrecker

    huenerschrecker

    Dabei seit:
    21.05.2018
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hi,

    vielen Dank für deine Antwort Oktavian, und sorry für mein spätes Feedback.


    Es handelt sich hier um meine Wohnung, die liegt in einem Wohnhaus mit 10 Wohnungen
    aus den späten 70ern.

    Ich in mir relativ sicher, das es TN ist.
    Im Haus kommt ein einziges dickes Kabel an. Ich mag die verplomte Kiste nicht öffnen. Aber andere Zuleitungen gibt es nicht. Der PE muß von daher kommen.

    Der Wert über die Heizung ist aber komischerweise besser.
     
  5. #4 Octavian1977, 08.08.2018
    Octavian1977

    Octavian1977

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    16.456
    Zustimmungen:
    77
    Die Netzform kann man nur beim VNB erfahren.
    Sollte es sich um Ein TN Netz handeln aus den späten 70ern ist eine Trennung des PEN im HAK eher unwahrscheinlich.
    Aus Gründen der Sparsamkeit wurde bis in die 90er und auch oft bis heute, obwohl seit 2010 nicht mehr Zulässig der PEN so weit wie möglich gezogen.
    die Aufteilung des PEN in N und PE erfolgt dann meist erst in den jeweiligen Wohnungsverteilern, eben dort wo der Querschnitt kleiner als 10mm² wird.

    Ist dort alles, und auch bis in den Zählerkasten fünfpolig spricht das in dieser Bauzeit eher für ein TT Netz
    Ich würde in Deiner Situation mal die Klemmstellen des Schutzleiters prüfen und auch die Verbindung(en) zum Potentialausgleich und dem Gebäudeerder.

    Versuche mal den Widerstand PE und PA auch an den Hauptverteilungen/Zählerverteilungen zu ermitteln.
     
  6. EBC41

    EBC41

    Dabei seit:
    12.04.2017
    Beiträge:
    209
    Zustimmungen:
    1
    Man denkt immer, wenn man so ein teures Meßgerät verwendet, dass die Messwerte dann über alle Zweifel erhaben wären.

    Erst, wenn man die Ergebnisse der Geräte von verschiedenen Herstellern vergleicht, kommen richtig Zweifel auf, welchen Mist man da oft misst.

    Es gibt verschiedene Messmethoden, verschieden große Messströme, die vor allem bei Schleifenwiderstand und Netzinnenwiderstand zu teils erstaunlichen Abweichungen führen.
     
  7. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    7.574
    Zustimmungen:
    36
    Mess doch mal vor dem FI erst normal und dann mit DC, da sollten ja gleiche Werte herauskommen.
    Übrigens in Thüringen wurde nach der Wende fast komplett auf TT gewechselt. Im TT-Netz kommt der Schutzleiter nur vom Erder und hat keine Verbindung zum Netz (außer über die Erde in der Trafostation) Durch den Potentialausgleich hast du vom Schutzleiter zur Heizung aber einen sehr kleinen Widerstand.
     
Thema:

Schleifenimpedanzmessung mit RCD Unterdrückung

Die Seite wird geladen...

Schleifenimpedanzmessung mit RCD Unterdrückung - Ähnliche Themen

  1. Vorsicherung bei RCD mit einzelner Stromkreisabsicherung

    Vorsicherung bei RCD mit einzelner Stromkreisabsicherung: Hallo Liebe Leute, Ich habe eine Frage die mich sehr wurmt. Es geht um folgendes In einer Verteilung habe ich einen 4pol. RCD 40A/30mA der mit...
  2. RCD in Reihe; Selektivität

    RCD in Reihe; Selektivität: Ist Zustand: Direkt hinter dem Zähler ist ein selektiver RCD 300mA verbaut. In der UV für ein Nebengebäude ein RCD 30mA für alle daran...
  3. RCD hält nicht - Wechselstrom

    RCD hält nicht - Wechselstrom: Hallo alle, so langsam bin ich etwas an verzweifeln, da ich keine Antwort bzw. Hilfe finde. Folgendes: In einer Wohnung (Wechselstrom)...
  4. Unterverteilung ohne RCD

    Unterverteilung ohne RCD: Hallo miteinander, ich habe eine kurze Frage zu einer Unterverteilung für eine Hobbywerkstatt. In der Hauptverteilung des Hauses sitzt ein 30mA...
  5. RCD und die Anzahl der LS danach....

    RCD und die Anzahl der LS danach....: Hallo Leute, habe da eine Frage zu diesem Thema, da meine Recherche viele Berichte ergab, die leider schon einige Jahre alt sind. Deshalb traue...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden