Schnur in Kabel/Leitung

Diskutiere Schnur in Kabel/Leitung im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Habe jetzt schon zweimal (einmal bei 4x16mm², einmal bei 5x10mm²) eine bzw. mehrere Paketschnüre zwischen den Adern gefunden. Kann mir jemand...

  1. #1 Zelmani, 18.11.2010
    Zelmani

    Zelmani

    Dabei seit:
    21.10.2010
    Beiträge:
    1.131
    Zustimmungen:
    11
    Habe jetzt schon zweimal (einmal bei 4x16mm², einmal bei 5x10mm²) eine bzw. mehrere Paketschnüre zwischen den Adern gefunden. Kann mir jemand sagen, was es damit auf sich hat?

    Danke.
    Bernd
     
  2. Anzeige

  3. #2 kaffeeruler, 18.11.2010
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.283
    Zustimmungen:
    30
    das sind Armierungs- und Füllgarne für Kabel od ab u an auch gute hilfen die Umantelungzu entfernen. Sie sind dazu da um das kable besser in der herstellung handhaben zu können und das sie die form behalten.
    Oftmals Herstellerspezifisch noch zu unterscheiden

    Es gibt aber auch noch den VDE kennfaden, der ist dann schw/rot und kann statt einer kennzeichnung der Leitung eingelegt werden. Er besagt dann das die leitung nach VDE hergestellt ist. gesehen hab ich ihn noch nie... Nur immer auf den Leitungen HAR VDE usw..
     
  4. #3 Zelmani, 18.11.2010
    Zelmani

    Zelmani

    Dabei seit:
    21.10.2010
    Beiträge:
    1.131
    Zustimmungen:
    11
    Danke für die schnelle Antwort! :)
     
Thema:

Schnur in Kabel/Leitung

Die Seite wird geladen...

Schnur in Kabel/Leitung - Ähnliche Themen

  1. Kabel im Garten verlegen

    Kabel im Garten verlegen: Hallo zusammen, wir haben im letzten Jahr für Garten und Vorgarten von einer Firma neue Kabel mit eigenem FI verlegen lassen. Im Keller verlassen...
  2. Welches Kabel

    Welches Kabel: Guten Abend Ich habe hinter meinem Haus eine Hütte mit einer Sauna. Jetzt möchte ich in der Hütte noch eine Dusche montieren natürlich auch mit...
  3. Herausfinden, welches Kabel Phase, Schutzleiter & Neutralleiter sind

    Herausfinden, welches Kabel Phase, Schutzleiter & Neutralleiter sind: Guten Tag zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir helfen: Der Mieter von meinem Vater hat versucht, die Badezimmerlampe auszutauschen. Aus der Wand...
  4. Kabel angefräst / beschädigt

    Kabel angefräst / beschädigt: Guten Tag zusammen. Ich habe dummerweise das Kabel meines E-Bike Heckmotors so verlegt, dass die Scheibe der Bremse das Kabel angefräst hat. Das...
  5. BK-Erdkabel A-2YK2Y1 iKx 1,1/7,3 vs CATV-Kabel TELASS B

    BK-Erdkabel A-2YK2Y1 iKx 1,1/7,3 vs CATV-Kabel TELASS B: Hallo ihr lieben, Sind die beiden produkte identisch ? kann man ein kaputtest BK-Erdkabel A-2YK2Y1 iKx 1,1/7,3 von Helukabel mit dem "Telefon...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden