Schutzerdung vs. Betriebserdung

Diskutiere Schutzerdung vs. Betriebserdung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, die Frage betrifft eine Einbruchmeldeanlage, bzw. den elektrischen Anschluß derselben. Das Gerät ist SK I, die Schirme der...

  1. ZeroM

    ZeroM

    Dabei seit:
    17.07.2007
    Beiträge:
    559
    Zustimmungen:
    1
    Hallo zusammen,

    die Frage betrifft eine Einbruchmeldeanlage, bzw. den elektrischen Anschluß derselben.

    Das Gerät ist SK I, die Schirme der abgehenden Leitungen werden am Gehäuse angeschlossen. Darf hier nun eine Betriebserdung (6² zur HES) angeschlossen werden oder ist eine Schleifenbildung zu vermeiden?

    Dann würden die Schirme auf dem Schutzleiter hängen.

    Den Schutzleiter nicht anschließen sondern nur die Betriebserdung dürfte wg. SK I nicht statthaft sein!?

    Wie seht ihr das?

    Viele Grüße,
    Martin
     
  2. #2 Octavian1977, 02.03.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.357
    Zustimmungen:
    964
    Ein Gehäuse der Schutzklasse I darf man selbstverständlich zusätzlich an den PA führen.

    Erdung von Schirmen ist eine kompliziertere Sache, diese sollten immer NUR einseitig geerdet werden damit keine Ableitströme über die parallele Erdverbindung fließen.

    Für Bauteile mit Überspannungsschutz muß zwischen dem Isolierten Schirm und der Erdung ein zusätzlicher Ableiter gesetzt werden.
     
  3. ZeroM

    ZeroM

    Dabei seit:
    17.07.2007
    Beiträge:
    559
    Zustimmungen:
    1
    In dem Fall sind es Schirme von Ringleitungen, die sind beidseitig angeschlossen (am selben Punkt), Verbindunsleitungen zwischen unterschiedlichen Anlagen bzw. Gebäuden natürlich nicht.
     
  4. #4 Octavian1977, 03.03.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.357
    Zustimmungen:
    964
    Die Ringleitungen gehen aber auch durch andere elektrische Betriebsmittel oder?
    und dort darf der Schirm nicht geerdet werden.
     
  5. ZeroM

    ZeroM

    Dabei seit:
    17.07.2007
    Beiträge:
    559
    Zustimmungen:
    1
    Jup, das is klar. Das sind in der Regel aber Melder mit Kunststoffgehäuse, da besteht kaum eine Möglichkeit, und wenn doch wird darauf geachtet den Schirm isoliert zu halten.
     
  6. #6 Pumukel, 03.03.2017
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    9.746
    Zustimmungen:
    1.422
    Hast du schon mal eine EMA mit 230V Betriebsspannung gesehen? Ich noch nicht, da ist eine galvanische Trennung zwischen Netz und Betriebsspannung vorhanden!
     
  7. #7 Octavian1977, 07.03.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.357
    Zustimmungen:
    964
    Ob da nun 230V oder 0V drauf sind hat mit der Erdung des Schirmes nichts zu tun, auch eine galvanische Trennung ist unerheblich dazu.
     
Thema:

Schutzerdung vs. Betriebserdung

Die Seite wird geladen...

Schutzerdung vs. Betriebserdung - Ähnliche Themen

  1. Kreuzschaltung vs 2 polige Lampe

    Kreuzschaltung vs 2 polige Lampe: Moin, moin! Ich habe da mal eine frage, ich bin gerade umgezogen und versuche jetzt im Flur eine 2 Polige Lampe anzuschließen, im Flur befindet...
  2. Planartransformator vs. Print-/Flachtransformator

    Planartransformator vs. Print-/Flachtransformator: Hallo zusammen, ich bin noch neu im Forum, deswegen hoffe ich mal, dass ich im richtigen Unterforum poste. Ich bin gerade auf der Suche nach...
  3. CE-Kennzeichnung: Produktsicherheit vs China-Export

    CE-Kennzeichnung: Produktsicherheit vs China-Export: Habe dazu einen interssanten Artikel* gefunden. Fachartikel *) Noch bis 3.5.frei verfügbar
  4. Sammelleiste für Neutralleiter vs. Leitungschutzschalter 1+N

    Sammelleiste für Neutralleiter vs. Leitungschutzschalter 1+N: Hallo zusammen. Habe mich eben angemeldet, damit ich Antwort auf eine grundsätzliche Verständnisfrage habe. Meine Neutralleiter werden aktuell...
  5. N Trenner vs. 2 poliger Schutzschalter

    N Trenner vs. 2 poliger Schutzschalter: Hallo zusammen, ich habe mal eine kurze Frage. Letztens habe ich gelesen, dass sofern eine N-Trenner vorgeschrieben ist (z.B. bei Gewerbe),...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden