Schutzleiter anschließen?

Diskutiere Schutzleiter anschließen? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, kurze Frage. Muss bei dieser Lampe ein Schutzleiter angeschlossen werden? Vielen Dank Gruß Sascha

  1. #1 virus50, 14.08.2019
    virus50

    virus50

    Dabei seit:
    09.11.2013
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    kurze Frage. Muss bei dieser Lampe ein Schutzleiter angeschlossen werden?

    Vielen Dank
    Gruß Sascha
     
  2. Anzeige

  3. #2 Pumukel, 14.08.2019
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    9.580
    Zustimmungen:
    1.398
    Du musst uns schon die Lampe zeigen!!!!! Und ganz wichtig die Symbole auf der Leuchte.
    Wenn Schutzklasse 1 ja . Merke der Schutzleiter ist der wichtigste Leiter in der Elektroinstallation!
     
  4. #3 virus50, 14.08.2019
    virus50

    virus50

    Dabei seit:
    09.11.2013
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    0
    E886A6ED-FF87-4191-88B8-8E21E768E083.jpeg A1540F54-70CF-46F4-AD73-6F23DA0ED513.jpeg
     
  5. #4 virus50, 14.08.2019
    virus50

    virus50

    Dabei seit:
    09.11.2013
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    0
    Aber es gibt nirgends was zum anklemmen an der Lampe.

    Gruß
     
  6. #5 Pumukel, 14.08.2019
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    9.580
    Zustimmungen:
    1.398
    https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/Images/Schutzklassen.jpg
    Diese Leuchte ist Schutzklasse 2 und benötigt den Schutzleiter nicht . Diesen aber in der Leuchte auf einer freien Klemme ablegen . Ich empfehle da grundsätzlich Leuchtenwagos und keine Lüsterklemmen.
    WAGO 224-112 2-Leiter-Leuchtenklemme online kaufen im Voltus Elektro Shop
    Diese Klemme hat 2 Anschlüsse für massive Leiter und unter der Feder einen Anschluss der auch flexible Leiter ohne Aderendhülse aufnehmen kann . Die Leuchtenklemmen verbleiben an der Anschlussleitung!
     
    Octavian1977 gefällt das.
  7. #6 virus50, 14.08.2019
    virus50

    virus50

    Dabei seit:
    09.11.2013
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    danke. Ich habe hier Wago 221 Klemmen.
    Diese wird wohl dann auch in Ordnung sein oder.

    Lg
     
  8. #7 Pumukel, 14.08.2019
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    9.580
    Zustimmungen:
    1.398
    jo sind auf jeden Fall besser als die Lüsterklemmen.
     
  9. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.838
    Zustimmungen:
    638
    Wie kann diese Leuchte SKII haben, wenn da zwei lose basisisolierte Lüsterklemmen drin liegen? Das ist absoluter Murks! Es ist zu überlegen dies zu melden!

    Derartige fehleinschätzungen beobachtet man in letzter Zeit leider häufiger, auch bei namhaften Leuchten.
     
  10. schUk0

    schUk0

    Dabei seit:
    19.10.2016
    Beiträge:
    1.525
    Zustimmungen:
    358
    Bei SK2 Leuchten ist eigentlich immer so ein gruseliger Klemmkasten drin, der eine zusätzliche Isolation darstellt.

    Meistens wird der als störend empfunden und entfernt... Dies scheint auch hier der Fall zu sein.
     
  11. #10 eFuchsi, 19.08.2019
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    2.850
    Zustimmungen:
    985
    Man sieht auch, dass die Lüsterklemmen auseinander gebrochen wurden. Das war mal eine 2er Lüsterklemme, die irgendwann mal höchstwahrscheinlich in einer Klemmdose 'gezwickt' war.
     
  12. #11 virus50, 19.08.2019
    virus50

    virus50

    Dabei seit:
    09.11.2013
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    0
    Die Lampe habe ich so als Ausstellungsstück von einem Möbelhaus bekommen.
    Viele Grüße
     
  13. #12 Octavian1977, 19.08.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.279
    Zustimmungen:
    950
    Dann würde ich sagen, die muß erst mal instand gesetzt werden.
    Hier fehlt ein Gehäuse für die Klemmen.
    in einer Schutzklasse II Leuchte dürfen keine nur Basisisolierten Bauteile verwendet werden.
    An den verpressten Verbindern fehlt auch die Schutzisolierung um die Aderleitungen
     
    schUk0 gefällt das.
  14. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.131
    Zustimmungen:
    314
    Spelsberg Q4-L mit zwei Wago 224 dran und gut...
     
Thema:

Schutzleiter anschließen?

Die Seite wird geladen...

Schutzleiter anschließen? - Ähnliche Themen

  1. Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen

    Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Kellerraum aus und werde in diesem Zuge die E-Installation teilweise modernisieren. Da es ein Arbeitsraum...
  2. USV anschließen und absichern

    USV anschließen und absichern: Hallo, ich habe eine USV mit 550VA und diese ist mit dem beiliegenden Stecker so angeschlossen: USV->Schuko-Stecker->Steckdose->10m x 1,5mm²...
  3. Problem mit Schutzleiter

    Problem mit Schutzleiter: Guten Abend, ich habe ein Problem im Eigenheim habe an meiner Schlafzimmersteckdose mit meinem Duspol gemessen und habe einen Fehler festgestellt...
  4. Ein-Phasenmotor anschließen

    Ein-Phasenmotor anschließen: Ein "Hallo!" ins Forum. Ich habe mich wegen allgemeinem technischen Interesse und der E-Technik im Besonderen heute in gleich zwei...
  5. Elektromotor anschließen

    Elektromotor anschließen: Ich habe einen Hochdruckreiniger geschenkt bekommen und diesen repariert, leider wurde dieser vom Vorbesitzer zerlegt und ich weis nicht wie der...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden