Schutzleiter, Potentialausgleichsleiter

Diskutiere Schutzleiter, Potentialausgleichsleiter im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Die Verbindungsleitung PA-Schiene zum HAK: Schutzleiter oder Potentialausgleichsleiter? Wasserohre, Heizung, Bad sind ja alles...

  1. #1 Schweizer, 06.08.2007
    Schweizer

    Schweizer

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    412
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Die Verbindungsleitung PA-Schiene zum HAK:

    Schutzleiter oder Potentialausgleichsleiter?

    Wasserohre, Heizung, Bad sind ja alles Potentialausgleichsleiter mit 4mm²!

    Hatte da heute Unstimmigkeiten mit mein Kollegen!
     
  2. #2 Nullvolt, 06.08.2007
    Nullvolt

    Nullvolt

    Dabei seit:
    08.03.2006
    Beiträge:
    2.250
    Zustimmungen:
    2
    Potentialausgleichsleiter! Wenn man davon ausgeht, dass vom HAK dann entweder PEN oder PE und N direkt zur HVT gehen. Alle Schutzleiter gehen dann von der Verteilung ab. Dann ist die PAS auch eine reine Potentialausgleichsschiene und die Verbindung zwischen HAK und PAS bezieht den PEN in den Potentialausgleich ein, also eindeutig Potentialausgleich!

    Anders wäre das im TT-System, aber gibt es diese Verbdingung ja auch nicht. Da wäre es korrekt von einer Erdungsschiene, einerm Erdungsleiter und einem Hauptschutzleiter zu sprechen.
    0V
     
  3. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.620
    Zustimmungen:
    200
    Aktuell heisst das wieder ganz anders. Da scheinen wohl einige Leute nix zu tun zu haben dass die sich immer neue Bezeichnungen ausdenken.

    Lutz
     
  4. Bradog

    Bradog

    Dabei seit:
    25.02.2005
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    wenn ich mich recht erinnere ist zwischen HAK und PAS der Hauptpotentialausgleichsleiter. Und dieser muss vom Querschnitt min. 6mm² bzw. halb so groß sein wie der Hauptschutzleiter aber max. 25mm².

    Gruß Bradog
     
  5. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.620
    Zustimmungen:
    200
    Das gilt für jeden PA Leiter wenn nicht andere
    Vorschriften (Bad, Antenne) beachtete werden müssen.

    Lutz
     
  6. #6 Nullvolt, 08.08.2007
    Nullvolt

    Nullvolt

    Dabei seit:
    08.03.2006
    Beiträge:
    2.250
    Zustimmungen:
    2
    Ich hab's irgendwo in der FAchpresse schon gelesen, Lutz! Ich habe die neuen Begriff noch nicht drauf, bin mir aber sicher, sie wären hier sicher noch nicht sinnvoll gewesen...

    Aber Dein Hinweis ist natürlich gerechtfertigt, wir müssen mal wieder umlernen. Es kommen üble Lehn-/Falsch-Übersetzungen aus dem Englischen auf uns zu, die alte deutsche Begriffe völlig neu definieren. Mit dem Präfix "Erdungs-" wird ganz extrem schindluder betrieben.... (Verprügeln sollte man die)

    0V
     
  7. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.620
    Zustimmungen:
    200
    [​IMG]

    Lutz
     
  8. HN22Z

    HN22Z

    Dabei seit:
    21.07.2007
    Beiträge:
    318
    Zustimmungen:
    0
    aber max. 25mm²

    Bin manchmal Querschnitsfanatiker ist es ein Problem
    wenn er noch größer als 25qmm wäre? :shock:
     
  9. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.538
    Zustimmungen:
    39
    ....ich glaube Schutzpotenzialausgleichsleiter....
     
Thema:

Schutzleiter, Potentialausgleichsleiter

Die Seite wird geladen...

Schutzleiter, Potentialausgleichsleiter - Ähnliche Themen

  1. Spannung am Schutzleiter - Elektronikkomponenten defekt?

    Spannung am Schutzleiter - Elektronikkomponenten defekt?: Guten Tag miteinander! Ich habe exakt dieses Problem: Spannung auf Schutzleiter allerdings hat der Threatersteller weder die Höflichkeit gewahrt,...
  2. Problem mit Schutzleiter

    Problem mit Schutzleiter: Guten Abend, ich habe ein Problem im Eigenheim habe an meiner Schlafzimmersteckdose mit meinem Duspol gemessen und habe einen Fehler festgestellt...
  3. Herausfinden, welches Kabel Phase, Schutzleiter & Neutralleiter sind

    Herausfinden, welches Kabel Phase, Schutzleiter & Neutralleiter sind: Guten Tag zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir helfen: Der Mieter von meinem Vater hat versucht, die Badezimmerlampe auszutauschen. Aus der Wand...
  4. Kurzes Potential auf Neutral- und Schutzleiter

    Kurzes Potential auf Neutral- und Schutzleiter: Bin in eine Wohnung eingezogen, wo ich alle Schalter und Steckdosen erneuere. Bei der Arbeit ist mir aufgefallen, dass man an manchen Steckdosen...
  5. Mindestquerschnitt Schutzleiter bei Dopplung von Leitern

    Mindestquerschnitt Schutzleiter bei Dopplung von Leitern: Hallo zusammen, nachdem ich gestern bis um 3 Uhr (nachts ;)) hier in den Untiefen nach einer Antwort gestöbert habe, habe ich nun folgende frage,...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden