Selektivität gegeben? Überhaupt notwendig??

Diskutiere Selektivität gegeben? Überhaupt notwendig?? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, Ich habe mal 3 Fragen zu folgendem "Problem". Die Zuleitung für den Steuerschrank eines elektrischen Gerätes (bsp. Scherenhubtisch oder...
nöö nimm als einfaches Beispiel eine 63 A NH danach folgt ein 63 A SLS und diesem ein LS K63 . Dann ist diese Kette selektiv. Machen wir das mit gL dann kommt 63 A gl dann eine 40 A gl und danach eine 25 A gl . Auch diese Staffelung ist selektiv. Im Bereich der Überlast wirkt bei den gl Sicherungen der Thermische Auslöser . Im Bereich der LS ebenfalls. Deshalb kann da die GL -Sicherung auch vor dem LS auslösen . ( gleiche Sicherungsstärke)
 
nöö nimm als einfaches Beispiel eine 63 A NH danach folgt ein 63 A SLS und diesem ein LS K63 . Dann ist diese Kette selektiv. Machen wir das mit gL dann kommt 63 A gl dann eine 40 A gl und danach eine 25 A gl . Auch diese Staffelung ist selektiv. Im Bereich der Überlast wirkt bei den gl Sicherungen der Thermische Auslöser . Im Bereich der LS ebenfalls. Deshalb kann da die GL -Sicherung auch vor dem LS auslösen . ( gleiche Sicherungsstärke)


Nöö bezogen auf was?
 
Bezieht sich Selektivität immer auf den Kurzschluss oder auch auf die Überlast?

Bezogen auf Kurzschluss wäre ja selbst Selektivität gegeben zwischen gG20A zu LS 32 A.. Da beim Kurzschluss der LS dennoch schneller ist.
Nein der LS 32 kann 32 A dauernd führen ohne auszulösen . Diese 32 A überlasten aber die 20 A gl schon . Deshalb wird die beim Kurzschluss eben schon vor dem 32 A LS auslösen können.
 
Nein der LS 32 kann 32 A dauernd führen ohne auszulösen . Diese 32 A überlasten aber die 20 A gl schon . Deshalb wird die beim Kurzschluss eben schon vor dem 32 A LS auslösen können.

Bei einem Kurzschluss ( ik von bsp. 250A) löst die gL schneller aus als der LS mit B32A?
 
rechne doch mal ob die 250 A reichen ob der 32 A LS da schnell auslöst ! Es soll da auch C32 geben !
 
Eine Selektivität bezieht sich immer auf die gesamte Auslösekurve der beteiligten Sicherungen.
Ansonsten ist das eine Teilselektivität.

Irgendwelceh Faktoren sind immer nur Faustformeln, wenn man das richtig betrachten will sind die Auslösekurven übereinander zu legen.
Dazu hilft wie bereits erwähnt Simaris Curves oder auch das Excel von Eaton (curve select)
 
Thema: Selektivität gegeben? Überhaupt notwendig??
Zurück
Oben