Hi,
brauche mal Rat!
Ich lasse mir gerade einen 21 KW Durchlauferhitzer anschließen.Dabei ist mir Aufgefallen, das der Installateur einen Dreipoligen Sicherungsautomaten
35A für die Absicherung benutzen will!
Ich habe aber gesehen , das die Sicherung vor dem Zähler auch 35A hat.(XHA 335-4 E35(dreipoliger Schalter))
Ist das so in Ordnung? Auf meine Frage kam nur ein "Des passt scho so"!
Im Hausanschlusskasten sind 63A Sicherungen und bei der Zähleranmeldung beim EVU war der Durchlauferhitzer schon mit angegeben.Dummerweise hat die restliche Installation (Zählerschrank)eine andere E.-Firma aufgebaut und nun weiß ich nicht so recht, was ich davon halten soll? Noch hat er nichts eingebaut sondern verlegt erst die Leitung.
Grüsse jimmi
brauche mal Rat!
Ich lasse mir gerade einen 21 KW Durchlauferhitzer anschließen.Dabei ist mir Aufgefallen, das der Installateur einen Dreipoligen Sicherungsautomaten
35A für die Absicherung benutzen will!
Ich habe aber gesehen , das die Sicherung vor dem Zähler auch 35A hat.(XHA 335-4 E35(dreipoliger Schalter))
Ist das so in Ordnung? Auf meine Frage kam nur ein "Des passt scho so"!
Im Hausanschlusskasten sind 63A Sicherungen und bei der Zähleranmeldung beim EVU war der Durchlauferhitzer schon mit angegeben.Dummerweise hat die restliche Installation (Zählerschrank)eine andere E.-Firma aufgebaut und nun weiß ich nicht so recht, was ich davon halten soll? Noch hat er nichts eingebaut sondern verlegt erst die Leitung.