Hallo,
mein jüngster Sohn hat sich ein kleines, altes Häuschen (2 Zimmer, Küche, Bad, Garage) gemietet. Im Zählerschrank (erneuert ca. 2003) sind zwei Drehstromzähler (wegen Nachtspeicherheizung). Zählervorsicherung jeweils 3 x 35 A.
Auf den ersten Blick sah alles ganz gut aus: 3 LSS für E-Herd (2,5 mm²), 4 LSS für Licht und Steckdosen, 3 LSS für Durchlauferhitzer (4 oder 6 mm²), RCD (25 A, 30 mA) allerdings nur für das Bad.
Beim Anschluss des E-Herdes wurde an der Herdanschlussdose festgestellt, dass nur eine Phase (braun) Strom führt.
Eine Messung an den LSS ergab folgende Werte:
Phase 1 (schwarz) - Phase 2 (Braun) ergab 400 V
Phase 2 - Phase 3 (schwarz) ergab 400 V
Phase 3 - Phase 1 ergab 0 V
Phase 1, 2 und 3 gegen N jeweils 230 V.
Auf den ersten Blick haben wir keine Dose gefunden, wo die Herdleitung unterbrochen sein könnte.
Dann habe ich den Hauptschalter nach dem Zähler ausgeschaltet und zwischen Zähler und Hauptschaltereingang gemessen und das ergab folgende Werte:
Phase 1 - Phase 2 230 V
Phase 2 - Phase 3 400 V
Phase 3 - Phase 1 230 V
Wenn ich den LSS 1 vom Herd ausschalte, gehen im Wohnzimmer die Lichter und Steckdosen aus?
Das ergibt für mich absolut keinen Sinn. Im Zählerschrank hängt übrigens eine Plakette von einem Elektrofachbetrieb aus dem Ort?!?
Hat jemand eine Idee was hier falsch laufen könnte?
Vermieter wurde umgehend informiert und Elektriker angefordert. Trotzdem würde mich Eure Meinung interessieren.
lg sommerling
mein jüngster Sohn hat sich ein kleines, altes Häuschen (2 Zimmer, Küche, Bad, Garage) gemietet. Im Zählerschrank (erneuert ca. 2003) sind zwei Drehstromzähler (wegen Nachtspeicherheizung). Zählervorsicherung jeweils 3 x 35 A.
Auf den ersten Blick sah alles ganz gut aus: 3 LSS für E-Herd (2,5 mm²), 4 LSS für Licht und Steckdosen, 3 LSS für Durchlauferhitzer (4 oder 6 mm²), RCD (25 A, 30 mA) allerdings nur für das Bad.
Beim Anschluss des E-Herdes wurde an der Herdanschlussdose festgestellt, dass nur eine Phase (braun) Strom führt.
Eine Messung an den LSS ergab folgende Werte:
Phase 1 (schwarz) - Phase 2 (Braun) ergab 400 V
Phase 2 - Phase 3 (schwarz) ergab 400 V
Phase 3 - Phase 1 ergab 0 V
Phase 1, 2 und 3 gegen N jeweils 230 V.
Auf den ersten Blick haben wir keine Dose gefunden, wo die Herdleitung unterbrochen sein könnte.
Dann habe ich den Hauptschalter nach dem Zähler ausgeschaltet und zwischen Zähler und Hauptschaltereingang gemessen und das ergab folgende Werte:
Phase 1 - Phase 2 230 V
Phase 2 - Phase 3 400 V
Phase 3 - Phase 1 230 V
Wenn ich den LSS 1 vom Herd ausschalte, gehen im Wohnzimmer die Lichter und Steckdosen aus?
Das ergibt für mich absolut keinen Sinn. Im Zählerschrank hängt übrigens eine Plakette von einem Elektrofachbetrieb aus dem Ort?!?
Hat jemand eine Idee was hier falsch laufen könnte?
Vermieter wurde umgehend informiert und Elektriker angefordert. Trotzdem würde mich Eure Meinung interessieren.
lg sommerling