Seltsame Messwerte

Diskutiere Seltsame Messwerte im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, mein jüngster Sohn hat sich ein kleines, altes Häuschen (2 Zimmer, Küche, Bad, Garage) gemietet. Im Zählerschrank (erneuert ca. 2003)...

  1. #1 sommerling, 29.07.2014
    sommerling

    sommerling

    Dabei seit:
    04.11.2013
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    mein jüngster Sohn hat sich ein kleines, altes Häuschen (2 Zimmer, Küche, Bad, Garage) gemietet. Im Zählerschrank (erneuert ca. 2003) sind zwei Drehstromzähler (wegen Nachtspeicherheizung). Zählervorsicherung jeweils 3 x 35 A.

    Auf den ersten Blick sah alles ganz gut aus: 3 LSS für E-Herd (2,5 mm²), 4 LSS für Licht und Steckdosen, 3 LSS für Durchlauferhitzer (4 oder 6 mm²), RCD (25 A, 30 mA) allerdings nur für das Bad.

    Beim Anschluss des E-Herdes wurde an der Herdanschlussdose festgestellt, dass nur eine Phase (braun) Strom führt.

    Eine Messung an den LSS ergab folgende Werte:

    Phase 1 (schwarz) - Phase 2 (Braun) ergab 400 V
    Phase 2 - Phase 3 (schwarz) ergab 400 V
    Phase 3 - Phase 1 ergab 0 V

    Phase 1, 2 und 3 gegen N jeweils 230 V.

    Auf den ersten Blick haben wir keine Dose gefunden, wo die Herdleitung unterbrochen sein könnte.

    Dann habe ich den Hauptschalter nach dem Zähler ausgeschaltet und zwischen Zähler und Hauptschaltereingang gemessen und das ergab folgende Werte:

    Phase 1 - Phase 2 230 V
    Phase 2 - Phase 3 400 V
    Phase 3 - Phase 1 230 V

    Wenn ich den LSS 1 vom Herd ausschalte, gehen im Wohnzimmer die Lichter und Steckdosen aus?

    Das ergibt für mich absolut keinen Sinn. Im Zählerschrank hängt übrigens eine Plakette von einem Elektrofachbetrieb aus dem Ort?!?

    Hat jemand eine Idee was hier falsch laufen könnte?

    Vermieter wurde umgehend informiert und Elektriker angefordert. Trotzdem würde mich Eure Meinung interessieren.

    lg sommerling
     
  2. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    10.705
    Zustimmungen:
    628
    Ganz einfach, Phase 1 fehlt.
     
  3. #3 Fanguro, 30.07.2014
    Fanguro

    Fanguro

    Dabei seit:
    01.06.2010
    Beiträge:
    136
    Zustimmungen:
    0
    Wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Allerdings kann dann die erste Messung (Phase 1 (schwarz) - Phase 2 (Braun) ergab 400 V ) nicht stimmen....

    Ansonsten ergibt es Sinn...
     
  4. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.430
    Zustimmungen:
    0
    Wenn kein Messfehler vorliegt, würde das bedeuten, das Phase 1 und 3 an den LSS identisch, also der selbe Aussenleiter sind.
    Das sollte der Elektriker auf jeden Fall prüfen, damit es bei Geräten wie z.B. dem E-Herd nicht zu einer Neutralleiterüberlastung kommt.
     
  5. #5 sommerling, 31.07.2014
    sommerling

    sommerling

    Dabei seit:
    04.11.2013
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    0
    Genau so etwas dachte ich mir auch. Mal sehen was der Eli sagt - wenn der Vermieter endlich einen kommen lassen würde! Werde vom Ergebnis berichten.

    Danke.
     
  6. alain

    alain

    Dabei seit:
    11.07.2005
    Beiträge:
    293
    Zustimmungen:
    0
    Vermutlich wurde mit Multimeter ohne Last gemessen oder der Herd war eingeschaltet. Da kommen solche Ergebnisse zustande.
    Vermutlich hat eine Vorsicherung ausgeloest (Zaehlervorsicherung rsp. HAK). Der Eli sollte das Problem recht schnell loesen koennen.
     
Thema:

Seltsame Messwerte

Die Seite wird geladen...

Seltsame Messwerte - Ähnliche Themen

  1. Lampe seltsame Verkabelung

    Lampe seltsame Verkabelung: Moin zusammen, mein erster Post hier, ich hoffe es passt alles(?). Ich bin gerade umgezogen und wollte in der neuen Wohnung eine Lampe...
  2. Prüf-/Übergabebericht von ELT Firma. Messwerte.

    Prüf-/Übergabebericht von ELT Firma. Messwerte.: Hallo, Freunde! Eine Elektrofirma hat eine Steckdose in Garage montiert. Dafür auch einen FI/LS eingesetzt. Da ist ein Prüf-/Übergabeprotokoll....
  3. Seltsames Problem beim Verdrahten einer Deckenlampe

    Seltsames Problem beim Verdrahten einer Deckenlampe: Hallo erstmal, ich versuche mein Problem genau darzustellen. Ich habe in meinem Zimmer eine Deckenleuchte und 2 Steckdosen. Ein Familienmitglied...
  4. Kreuzschaltung seltsam?

    Kreuzschaltung seltsam?: Hallo zusammen, Ich wollte bei einem fast fertigen Bau die Endinstallation machen und bin auf folgendes gestoßen: siehe Bild. Die Leuchte hätte...
  5. Seltsame Steckdose

    Seltsame Steckdose: Weiß jemand, was das für eine seltsame Steckdose ist? Die habe ich in einem alten Haushalt hinter einem Küchenschrank gefunden. Gebogene...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden