SensorDimmer - defekt oder was ?

Diskutiere SensorDimmer - defekt oder was ? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Moin moin, vorhanden: 1 UP Sensordimmer, steuert 2 Leitungen zu 2 Wandlampen; trotz Vorsicht habe ich beim Einschlagen eines Nagels eine der...

  1. #1 storelg, 16.12.2005
    storelg

    storelg

    Dabei seit:
    16.12.2005
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Moin moin,
    vorhanden: 1 UP Sensordimmer, steuert 2 Leitungen zu 2 Wandlampen;
    trotz Vorsicht habe ich beim Einschlagen eines Nagels eine der beiden Leitungen getroffen - Kurzschluß !
    Nagel 'raus und Hoffen auf Lösung, aber folgender Zustand :
    die Sicherung des Dimmers ist ersetzt,
    1 Lampe brennt permanent und läßt sich NICHT dimmen, die Lampe "mit dem Nagel-Einschlag" ist tot, Leuchtmittelwechsel nützt nichts.
    FRAGE : Ist die Spule des Dimmers irreparabel defekt ? Muß ich einen neuen Dimmer kaufen ?
    Was könnte die Ursache des NichtDimmens sein ??
    Weiteres Problem :
    an einer anderen Steckdose hängt ein Telefunken-Videorekorder;
    nach dem Kurzschluß in diesem Raum ging "alles aus "; jetzt empfängt der Videorekorder kein Bild mehr, das angeschlossene TV-Gerät schon, der VR kann nur noch bespielte Cassetten wiedergeben, aber aktuelles TV-Bild ist weg - welcher Art von Störung könnte der VR abbekommen haben ?? - 1000 Dank für Tips und Infos.
     
  2. Anzeige

  3. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.530
    Zustimmungen:
    35
    Dimmer

    Nun,nach meiner Meinung ist die Spule im Dimmer nur eine Entstörspule, sie wird nicht defekt sein. Sicher ist der Triac
    defekt-und zwar in der Art das er " durchlegiert" ist , er lässt den Strom immer voll durch........
    Neuer Dimmer nötig.....(es sein denn du kennst einen " kostenlosen" Elektriker der evtl einen Reparaturversuch unternimmt ).

    Bei Kurzschlüssen entstehen immer auch Überspannungen.Die sind besonders gefährlich für solche Baugruppen die im Normalbetrieb nichts mit der
    (realtiv unempfindlichen ) Stromversorgung des Gerätes zu tun haben. Sieht also so aus als ob die HF Eingangsbaugruppe einen "mitbekommen" hat
     
  4. #3 storelg, 17.12.2005
    storelg

    storelg

    Dabei seit:
    16.12.2005
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Re: Dimmer

    Hallo, erst einmal danke für diese Antwort als Orientierung !! Überspannung muß es sehr gegeben haben, denn die Sicherung des Sensors war außer den Metallhülsen am Ende "völlig aufgelöst!!"
    -
    Für den VR kenne ich leider niemanden...
    1000 Dank nochmals

    storelg !!
     
Thema:

SensorDimmer - defekt oder was ?

Die Seite wird geladen...

SensorDimmer - defekt oder was ? - Ähnliche Themen

  1. Aussenlampe defekt

    Aussenlampe defekt: Hallo zusammen, bräuchte mal einen Rat der Experten. Eine Aussenleuchte auf meiner Terrasse funktioniert plötzlich nicht mehr. Es handelt sich...
  2. Vorschaltgerät defekt?

    Vorschaltgerät defekt?: Hallo zusammen, ich habe heut mein neues Terrarium in Betrieb genommen und ein Bright Sun Set Desert mit 70W eingebaut. Kann leider keinen Link...
  3. Eibenstock ETN 162 defekt

    Eibenstock ETN 162 defekt: Guten zusammen, mir ist sehr günstig eine defekte Eibenstock Kernbohrmaschine zugelaufen. Der Vorbesitzer ist beim Bohren auf eine...
  4. Defekte Gegensprechanlage

    Defekte Gegensprechanlage: Liebes Forum, ich hoffe Ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen. In unserem Mehrparteienhaus ist eine Hikvision Videogegensprechanlage verbaut....
  5. Defekte Parkplatzbeleuchtung, Austausch gegen LED?

    Defekte Parkplatzbeleuchtung, Austausch gegen LED?: Hallo Leute, ich bräuchte mal eure Empfehlung bezüglich einer Parkplatzbeleuchtung auf einem Vereinsgelände. Seit geraumer Zeit engagiere ich...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden