Shelly anschließen Schaltungsverständnis

Diskutiere Shelly anschließen Schaltungsverständnis im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Moin, ich wollte gerade meine Garagenlampe mit einem Shelly versehen und musste feststellen, dass ich Schwierigkeiten habe, die bestehende...
C

CUBOT

Beiträge
41
Moin, ich wollte gerade meine Garagenlampe mit einem Shelly versehen und musste feststellen, dass ich Schwierigkeiten habe, die bestehende Schaltung zu verstehen. Ich möchte die Lampe, die in dem ersten Bild nach rechts geht, mit dem Schalter und gleichzeitig mit dem Shelly steuern können. Eventuell könnte mir hier jemand netterweise aushelfen.
https://lh3.googleusercontent.com/d-zfbDDbMn9hTVLI2_5-Q1-QQx5nMkF1538PTMclJLbtCWa_JV1aHsmwT8MN4oPJ18F4XT_iI3BVHMbBQgnim1UbhQiuHLH7crFvw1ALkIKc9D3VZDUV8USJLNX437rsXoKkjFVnvaXSYphjInCnABxF7NsQnX5AEHoaP8QKBmlq6n6KiK5uA5MkjsarO5p-8pBpiUe8m2sH1NtQYU-j2wSKAceU10Xm2YVx4rLq_QSR3A7yeqp2yfhfo10d8QqbBs_OUOUyTbasZOQ9aLkLO4O3fwgz1CmHb5ySyIF1NW0mFr-J-WoiFvUX0HmMQ3yi9CPEK2F-Q27P4Y6EcXC6aMYMvJubAY4w-Q3y_5H3i3BaMUW-xI-UNAxaY4ddWtJI7kg6co3hkbkvLUsEw0AgEwMrMDQ013Z6ZZQyEnk0HLdmmoxP_XBFOZCcIQfPvftuXhBNbMgdekJCMnpgCKKXowdMI8FX2Ih4udR-Dphguo2f5aAnY7QVsgHbCcneuma1vTZ59r7nB3zvN3MFj72kyjEJHFjedwngJKaB0gcg-FG0cLPNZJG0EjqHojWwF9t09kdc6ey1dQfadotBRwfKwSOQePFyAESJbX6x5BHEEsb1zWxOsZjhgGJSLVTKxpwgxev3SsJH0iDJk2D9o02TANmOCzIa3WkZH7oz71HPKBbujRRAX-gXYPlldKqZmdy3LitbTfLrWmiwi2NZXcY78KjrcDBqoldyEdcVmyeRDaFLw8p5I5M5UjzmEwWwmYMjwj8A9RLxvtKV8gPTn-H2bZwyN6-SQJPQMyKHOI974gKXbtunId3lfaKeqdZj_l83zwEBAt2GGPA4gWdz5RfkwLQejLekfim9HJyB1SIz85CkgVV0KJLEvBXuJd-snr68w58C3mW9iZa-YKc=w726-h1289-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/e2_WKey24HB6GLar09yj6bq7Wk_klReSQyfPAYjuGfAcGgaxBLWfuPSt6LTiOvZEC1rWAzOGn1F7hZ5Lmpl6BqYPjR2_5SPau8lk84RYAsf8nloeuIcMNZEwlKZb7w0fI3hXycxRNutRaeQu7O8rXu6JQGXtmLSB3u97iJO6Rn3gky_Z79dIwnXeSpgs1Bh1yh41teIyanAsbWMLg2wzAL81hfzf17XDLOUkx5Z1OpQ4TQ3a-PMJKa7XIy36tX2PaJdTpQeq_WfEkEosOy_fJ9tJtV_l3e5fPi5svkMtjlHeMjAbGvnTFEhQoIxHBFhEFL15eYo2gIwGZ8E5efs-X0163xrnSPWMy1xHdRcceTS4_Eaw2ywCrZvk0lBryi0Vo02GEc6hOTTZEV88nfO-ElavNByJZF9fMK9cPVnewal-xE6AcR37VURYV_cp2_9PwYAWpySEXgWF7PCI84q7kP0WGbHclYkCufLeO91fqFzDPXgglYEkAu-CrLWhhLn3QvsS0zU1CmM4t2R9EhMryHEXipqrrpbA33MxeonIDrVy-JzgPkJ_yYM1qSphGOfP1RfGCbAWtme6MbU3hE4a9nsfClnHVlw4SLNoWnZBdt1-c-bfUgORfuG68Xr_E7wgSrbcTImxGaxh1c7cJ8l2u7MK0EVFV6wJV4aEi6efrW_hxD3DwY0URHa8WieJ4pi02ANOIPrY3XANddXW8kC6N625upSRT7DqJTneuLxNjPHC8HEOHRX6_L9UDJbGl2PEOQfs6pwGn_MviZaGwJ3Jou0EFp27xxrOatAw9TEwel8DA-OwxW3sfWiDdGyQu_ogHFXcRqapOJ1muDZffrtcwRBXmqBwi2y0jUkci37M1mYO4Stj8PkHnoB5A36zL5TnTIFyaeDAirFZsX0=w726-h1289-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/f9U4oLNUtKaQatYnI5pqz2sxW8lhZC0a-q82z0LwLCunzoxvYqYX3krtdkU9DuAPUn9xxWs_BFTirDbK-gbrXSV6o5StcR4gjhqG3xUXybPHkm3cRKSWbE_zcsF-pe7hXyFPE0fEb-usj19iE5t495hoULL__WaNFeEcyDVar8YgSYX9ECaQ2Mxut05UqUaV7scvNnaP_GFigLAiyaWvoW8SDgGaqaOpztWCmpirC8ok_ExWhVhFDd4M6GRhL-lYiQ9RDazJGGPw3dpCRM1HmwNuMHATXNfcQSvrO9n_ReM0dWDticn8zdbYD3Ku7Kcew-cqU-KOP568EPlyRW1Yp7ZMtfuqoDlU-6SrNYdSOrdeuD9pS373p7zqZ6dtjbI4TY-m9IW9g8BcHBNSXnTlUGqJI24rvBgxuw3_M7AY9InETTllxEh33xd6Ud5Axi1TB0Anyn8jQmIEtAHCI0cmBY7Klqs_Tfze7CXCZGchuAB5Eb4y7EywB0eEJB9R5-gySJSPBpDSO8k4RsLa1o9JvWfjDQkRVvbtfaGenJlYoYbDE_idLRAiEif7hvhfE4Wk27k2xqsngt4iD_xLJWTF0IX78NA5wweHfm9zLvSK7dLL7hIghcpvEjFKQrDTBtYvi_in30ePSA_WFFxzlyLriAhs2KnjscYKcKnaZN1cqFBJRquiA-u4dqCsi5DIeD8DjpIkyhJ-XgvxhpVSRp6ek7Hqkrt0WwuP4pA-TniZxl3JTbN16R3UDQTaU7xRE27fumUUCLm1aZGHib98UvKlYeApPgtR7c0TLQHM7f1amJ0b5pwhhoamRAoWZ2uKejRUUerJyCacq7XC9v7rjMvZASZMn7OOHoxPX0TYCkdFkiZW32ag40KYa9SlL0FuwWtt2yBreNEWRBR2HLY=w726-h1289-no?authuser=0
 
  • In die Abzweigdose wird die Shelly installiert.
  • Mit Außenleiter L (Permanentspannung) und Neutralleiter N wird die Shelly betrieben.
  • Zusätzlich kommt der Außenleiter L an Klemmpunkt I der Shelly.
  • Der geschaltete Außenleiter kommend vom Wandschalter kommt an Klemmpunkt SW der Shelly.
  • Der Leuchtendraht, der bisher vom Wandschalter geschaltet wurde kommt an Klemmpunkt O der Shelly.
 
  • In die Abzweigdose wird die Shelly installiert.
  • Mit Außenleiter L (Permanentspannung) und Neutralleiter N wird die Shelly betrieben.
  • Zusätzlich kommt der Außenleiter L an Klemmpunkt I der Shelly.
  • Der geschaltete Außenleiter kommend vom Wandschalter kommt an Klemmpunkt SW der Shelly.
  • Der Leuchtendraht, der bisher vom Wandschalter geschaltet wurde kommt an Klemmpunkt O der Shelly.
Danke, ich verstehe nur nicht, warum der PE von der Zuleitung mit der braunen Phase des Schalters verbunden ist und warum die Lampe überhaupt nicht dauerhaft leuchtet, da ja die schwarze Phase der Zuleitung auf die Phase der Lampe geht.
 
Funktion und übliche Farbgebung stimmen oft nicht überein. Du solltest zunächst die Funktion der einzelnen Adern mit einem zweipoligen Spannungsprüfer ermitteln.

Edit: Mittlerweile Seit 1965 ist es sogar vorgeschrieben die grün-gelbe Ader ausschließlich als Schutzleiter PE zu verwenden.
 
Zuletzt bearbeitet:
grüngelb darf auch der PEN sein nicht nur der PE.
 
Thema: Shelly anschließen Schaltungsverständnis
Zurück
Oben