Sicherung 16 A was bedeutet Icu

Diskutiere Sicherung 16 A was bedeutet Icu im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; hallo ich habe eine 16A sicherung wo ICU 15 KA drauf steht darf ich diese in der Hausinstallation einbauen ?? die 16A stimmen ja das ist ja...

  1. #1 kona112, 29.07.2010
    kona112

    kona112

    Dabei seit:
    29.07.2010
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    hallo

    ich habe eine 16A sicherung wo ICU 15 KA drauf steht darf ich diese in der Hausinstallation einbauen ??
    die 16A stimmen ja das ist ja korrekt bei 1,5mm²

    aber mir geht es hauptsächlich um das ICU ich habe irgendwo gelesen das es normal ist 10ka zu haben

    was ist das ICU ? und darf ich die 15KA in der hausinstalltion einbauen ?

    steffen
     
  2. Anzeige

  3. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.790
    Zustimmungen:
    94
    Bei Hager

    Bemessungsschaltvermögen Icn

    Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen: Icu

    Einfach mal in Google eingeben
     
  4. #3 Elektroniker, 29.07.2010
    Elektroniker

    Elektroniker

    Dabei seit:
    28.07.2010
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Was ist es denn genau für eine Sicherung (Hersteller/Modell)?
    Wenn du 1,5² mit 16A absicherst darf deine Leitung max 18m lang sein.
     
  5. #4 kona112, 30.07.2010
    kona112

    kona112

    Dabei seit:
    29.07.2010
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Siemens 5sy63. Und 5sy61

    Das heißt wenn diese länger ist als 18m löst diese nicht so schnell aus Oder wie ?

    Bedeutet so höher der icu ist so kürzer muss die Leitung sein ???

    Bitte nicht mit goggle oder so Kommen
     
  6. #5 kurzschlussmechaniker, 30.07.2010
    kurzschlussmechaniker

    kurzschlussmechaniker

    Dabei seit:
    01.03.2010
    Beiträge:
    162
    Zustimmungen:
    0
    hallo kona122,

    Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen Icu
    (guckst du auch IEC/EN 60 947-2; 4.3.5.2.1):

    Maximaler Kurzschlussstrom, den ein Leistungsschalter unterbrechen kann (Prüfung: O.-CO, früher P-1). Nach der Kurzschlussausschaltung ist der Leistungsschalter in der Lage, bei Überlast, mit erhöhten Toleranzen, auszulösen.

    das ist für dich als Laie aber uninteressant, für dich ist wichtig:
    der Typ (z.B. "B") und der Strom in A (Ampère) (z.B. "16"), lezteres natürlich in Verbindung mit dem Nennstrom des angeschlossenen Verbrauchers, der Leitungslänge, der Häufung (Anzahl der direkt nebenan mitverlegten Leitungen), der Verlegeart (z.B. auf/in/unter Putz, in Dämmung, auf Holz), der Umgebungstemperatur (z.B. in hochgeheizten Räumen wie z.B. im Dachboden)...
     
  7. #6 spannung24, 30.07.2010
    spannung24

    spannung24

    Dabei seit:
    31.08.2009
    Beiträge:
    1.971
    Zustimmungen:
    1
    Nun ja, zu beachten wären auch Häufung (von Leitungen)
    und Verlegeart (A;B,C usw.)also ob Unter Putz auf
    Putz Hohlwand, Erde im Freien (in Luft hängend) oder
    Im Installationsrohr.
     
  8. #7 kona112, 30.07.2010
    kona112

    kona112

    Dabei seit:
    29.07.2010
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Stimmt

    Danke schonmal an alle
     
Thema:

Sicherung 16 A was bedeutet Icu

Die Seite wird geladen...

Sicherung 16 A was bedeutet Icu - Ähnliche Themen

  1. TRQ 21 T an Junkers CERASTAR ZR/ZWR 18/24-3 AE tauschen

    TRQ 21 T an Junkers CERASTAR ZR/ZWR 18/24-3 AE tauschen: Anfrage von @derjens (aus dem privaten Bereich hierher verschoben): Hallo zusammen, ich habe oben genannte Gerätekombination und möchte künftig...
  2. Sicherung (Leitungsschutzschalter) schaltet aus, Hebel bleibt auf "EIN"

    Sicherung (Leitungsschutzschalter) schaltet aus, Hebel bleibt auf "EIN": Hallo, hier mal ein Problem einer etwa 20Jahre alten Installation, bei der noch die 16A mit B-Charakteristik eingebaut sind. Beim Umbau der...
  3. Nachtspeicherheizung: Sicherungen von 20 auf 16 Ampere tauschen?

    Nachtspeicherheizung: Sicherungen von 20 auf 16 Ampere tauschen?: Ich betreibe bei mir eine Nachtspeicherheizung mit insgesamt 3 Nachtspeicheröfen. Zwei davon jeweils mit 4 kW, einer mit 2 kW, also eine...
  4. Sicherungskasten - Sicherungen für den Herd

    Sicherungskasten - Sicherungen für den Herd: Hallo zusammen. Ich habe Fragen zur Absicherung eines Herds. Möglicherweise kann mir hier jemand helfen. Gestern hat es einen lauten Knall...
  5. Sicherung Raus

    Sicherung Raus: Hallo zusammen, brauche dringend Hilfe. Heute Mittag gegen 15 Uhr ist die Sicherung im 1. Stock komplett rausgeflogen, warum weis niemand. Erst...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden