Hallo,
ich hätte da mal eine frage, und zwar möchte ich für den leitungsquerschnitt erstmal die stromaufnamhe eines durchlauferhitzers berechnen.
Wenn ich in die formel 24KW, 1,73 und 400 volt eingebe, kommt dann nicht der gesamtaufnahmestrom raus? Ich frage deshalb weil als ergebniss um die 34A rauskommen, aber bei uns der dhz mit 3x35A abgeschert wird. Das ganze verwirrt mich nun ein bißchen, weil doch der gesamt strom bis 105A gehen könnte, oder mach ich gerade nen denkfehler?
Gruß Tom
ich hätte da mal eine frage, und zwar möchte ich für den leitungsquerschnitt erstmal die stromaufnamhe eines durchlauferhitzers berechnen.
Wenn ich in die formel 24KW, 1,73 und 400 volt eingebe, kommt dann nicht der gesamtaufnahmestrom raus? Ich frage deshalb weil als ergebniss um die 34A rauskommen, aber bei uns der dhz mit 3x35A abgeschert wird. Das ganze verwirrt mich nun ein bißchen, weil doch der gesamt strom bis 105A gehen könnte, oder mach ich gerade nen denkfehler?