Hallo,
ich habe mal wieder eine Frage, bei der ich gerade ein wenig auf dem Schlauch stehe.
Und zwar war dieses Wochenende bei einem Kunden von uns die Mittelspannungswartung. Soweit so gut. Vattenfall schaltete weg, die Notstromdiesel sprangen an und versorgten die USV'en etc. Die Trafos wurden gewartet und gereinigt und später schaltete Vattenfall wieder zu.
Jetzt das Problem. Mehrere Sicherungen von verschiedenen Unterverteilern haben an diesem Tage ausgelöst. Und der Kunde möchte natürlich wissen warum.
Klar, erste Vermutung ist eine Überlast der Stromkreise. Zwei Stromkreise habe ich gerade mal überprüft. Sind beides B13 Automaten mit 3x1,5mm². Einmal fliessen 4A, einmal 2,5A.
Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Stromkreise beim Einschalten einen solch hohen Strom ziehen, als dass die die Sicherungen zum Auslösen bringen.
Aber was könnten noch Mögliche Ursachen sein? Wäre klasse, wenn ihr mir da den einen oder anderen Tip mal geben könntet, bzw. einen Denkanstoss, denn ich bin gerade ein wenig Ratlos...
ich habe mal wieder eine Frage, bei der ich gerade ein wenig auf dem Schlauch stehe.
Und zwar war dieses Wochenende bei einem Kunden von uns die Mittelspannungswartung. Soweit so gut. Vattenfall schaltete weg, die Notstromdiesel sprangen an und versorgten die USV'en etc. Die Trafos wurden gewartet und gereinigt und später schaltete Vattenfall wieder zu.
Jetzt das Problem. Mehrere Sicherungen von verschiedenen Unterverteilern haben an diesem Tage ausgelöst. Und der Kunde möchte natürlich wissen warum.
Klar, erste Vermutung ist eine Überlast der Stromkreise. Zwei Stromkreise habe ich gerade mal überprüft. Sind beides B13 Automaten mit 3x1,5mm². Einmal fliessen 4A, einmal 2,5A.
Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Stromkreise beim Einschalten einen solch hohen Strom ziehen, als dass die die Sicherungen zum Auslösen bringen.
Aber was könnten noch Mögliche Ursachen sein? Wäre klasse, wenn ihr mir da den einen oder anderen Tip mal geben könntet, bzw. einen Denkanstoss, denn ich bin gerade ein wenig Ratlos...