So ein 16A H-Automat hat einen Kurzschlussauslöser, der bei einem Strom von 32A erst auslösen darf. Neuere 16A B-Automaten dürfen bei 48A frühestens auslösen.
Wenn der Eli da war, hat der nur gemeint, dass die Automaten wahrscheinlich zu empfindlich sind oder das auch in Zahlen ausgedrückt, bei welchem Strom die auslösen?
Ich denke, er hat das wahrscheinlich nicht gemessen?
Wenn er es explizit gemessen hätte, dass der Kurzschlussauslöser schon unter 32A fällt, könnte man sagen, die Automaten sind defekt, da außerhalb der Spezifikation, und es gäbe keine Diskussion, der Vermieter müsste sie einfach wechseln lassen.