Hallo. Wir haben eine Verteilung in einem Bürogebäude ausgetauscht die zu einem Unterichtsgebäude umgebaut wurde. Alle Bestandsleitungen sind mindestens in 2,5 mm2 gelegt. Mit Ausnahme einer Zuleitung . Für die Taster ,Lampen und Putzsteckdosen unter den Tastern wurde ein 5x1.5mm2 belegt.
Auf der alten Verteilung war dieser Stromkreis auch mit einen B16 LS abgesichert. Allerdings würde ich den Stromkreis aufgrund der relativ langen Leitung und des Querschnitts nicht mit 16A absichern. Sondern höchstens 10A. Bin sogar am überlegen auf 6 A zu gehen. Das legen einer neuen Leitung ist leider nicht mehr möglich da schon die Fertigmontage läuft. Die genaue Leitungslänge läßt sich natürlich nicht sagen weil der Leitungsweg ja nicht ersichtlich ist . Messwerte von L-N und L-PE sind ca 2,4 ohm an der letzten Steckdose woraus ein IK von ca 94 A bedeuten würde. Theoretisch würde es mit nen 10 A FiLs passen sogar 13 oder doch lieber auf 6 A runter weil ich denke das die Länge auf jedenfall über 40 Meter liegt?
Auf der alten Verteilung war dieser Stromkreis auch mit einen B16 LS abgesichert. Allerdings würde ich den Stromkreis aufgrund der relativ langen Leitung und des Querschnitts nicht mit 16A absichern. Sondern höchstens 10A. Bin sogar am überlegen auf 6 A zu gehen. Das legen einer neuen Leitung ist leider nicht mehr möglich da schon die Fertigmontage läuft. Die genaue Leitungslänge läßt sich natürlich nicht sagen weil der Leitungsweg ja nicht ersichtlich ist . Messwerte von L-N und L-PE sind ca 2,4 ohm an der letzten Steckdose woraus ein IK von ca 94 A bedeuten würde. Theoretisch würde es mit nen 10 A FiLs passen sogar 13 oder doch lieber auf 6 A runter weil ich denke das die Länge auf jedenfall über 40 Meter liegt?