Sicherungsberechnung

Diskutiere Sicherungsberechnung im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Tag! Ich bin neu im Forum also ersten ein "grüß euch" an alle! Ich hab schon die Suchfunktion benützt aber nichts relewantes für mich...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
K

kimifan101

Beiträge
31
Beruf
Elektrobetriebstechniker Lehrling
Guten Tag!
Ich bin neu im Forum also ersten ein "grüß euch" an alle!
Ich hab schon die Suchfunktion benützt aber nichts relewantes für mich gefunden!
So ich habe 2 Fragen:
Rein Therotisch wird eine Normale Auputz Schuko Steckdose mit einem 3x1,5 verdrahtet und mit einem einpoligen C13 Automaten abgesichert! Wie finde ich eigentlich aus wie ich so eine Steckdose absichere muss ich meine wie muss ich mir das berechenen das ich zum Beispiel einen C13 brauche oder einen anderen?
Jetzt mein 2 Frage rein Therotisch wird eine Normale Auputz Schuko Steckdose mit einem 3x1,5 verdrahtet und mit einem einpoligen C13 Automaten abgesichert und dann kommt nachträglich noch ein paar weitere Steckdosen hinzu und diese werden durchgebrückt von der ersten weg die abgesichtert ist! jetzt meine Frage wieviel Steckdosen kann mann da so durchbrücken? kann man sich das ausrechnen oder wann muss ich dann die Sicherung ändern?
Vielen Dank im Vorraus
 
Guten Tag,

willkommen im Forum!

Gut das du Steckdosen nicht mit 16A absicherst.

Es gibt immer zwei Grobe Faktoren nach denen die Sicherungen gewählt werden sollen.

Der erste ist das Gerät das angeschlossen ist.
Eine Steckdose ist auch als Gerät zu betrachten, das max. 16A verträgt. Deshalb ist eine 16A Sicherung schon einmal suboptimal. Dann suchst du dir die Kennlinie eines Automaten der bei (am Besten sogar unter) 16A bei Überlast auslöst!

Der zweite Faktor ist die Leitung.
Dort spielen am Meissten die Leitungslänge, die Verlegeart, die Häufung, der Querschnitt und die Umgebungstemperatur eine Rolle.

Es gibt keine Faustformel wie viele Steckdosen an eine Sicherung können. Wenn du an allen volle Last abnehmen willst (also 16A) musst du jede mit einer eigenen Leitung anschließen und eigen absichern.

Meisst werden alle Steckdosen in einem Raum auf eine oder zwei Sicherungen verteilt.

Du darfst keine Höhere Sicherung wählen wenn du mehr Steckdosen anschließt, da die Klemmen an der ersten Steckdose nur 16A vertragen, und der Strom der anderen auch über diese läuft!

Ich hoffe ich habe soweit alles beantworten können was du gefragt hast, wenn du noch eine weitere Frage hast oder dir irgendetwas unklar ist dann schreib einfach!

MfG

Marcel
 
kimifan101 schrieb:
Rein Therotisch wird eine Normale Auputz Schuko Steckdose mit einem 3x1,5 verdrahtet und mit einem einpoligen C13 Automaten abgesichert!

Nope, C nur wenn es die Bedingungen zulassen. In der Regel wird es ein B sein.

Lutz
 
und

und was wären das für bedingungen?
 
Nope, C nur wenn es die Bedingungen zulassen. In der Regel wird es ein B sein.
Naja, in Österreich, wo unser Threadersteller ja herkommt, ist C13 üblicher als B13..

@kimifan101 :
Es gibt einige Formeln, um zu berechnen, ob die Sicherungen bei gewählter Konstellation abschalten (Siehe Abschaltbedingung), ob der Spannungsfall im normgerechten Bereich ist (Siehe Spannungsfall), ob die gewählte Leitung für entsprechende Sicherung geeignet ist (YM 1,5 ist es bei 13A bspw ), ob gewählte Konstellation bei entsprechender Verlegungsart möglich ist usw.

LG
BM
 
Wenn man mehr als 3 Steckdosen hintereinander setzen möchte oder C13 verwenden möchte, würde ich immer zu mindestens 2,5mm² raten! Desweiteren würde ich bei C13 nie mahr als 6 Steckdosen Kaskadieren, d.h. durchbrücken. Dann lieber vorher auf 1, 2 oder 3 Stränge aufteilen. oder gleich zwei Stromkreise verlegen, je nach Anwendung.

C10 oder B13 reicht meistens aus, für kniffligere Fälle (hohe Einschaltströme) kann man auch C13 verwenden. B13 tuts aber wie gesagt auch und meistens geht sogar C10 (für IT, Fernseher, HiFi, ... etc reicht das dickstens).

MfG; Fenta
 