Sicherungskasten Garage

Diskutiere Sicherungskasten Garage im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hab heute Vormittag noch ein Foto bei einem Arbeitskollegen in der Garage gemacht. :D Was sagt Ihr dazu? [img] [img]

  1. Digos

    Digos

    Dabei seit:
    15.12.2014
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Hab heute Vormittag noch ein Foto bei einem Arbeitskollegen in der Garage gemacht. :D
    Was sagt Ihr dazu?

    [​IMG]



    [​IMG]
     
  2. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.135
    Zustimmungen:
    317
    Willst Du uns das nun zu jedem Stromkreisverteiler fragen, den du so in der Weltgeschichte siehst oder versuchst Du in Wahrheit deine eigene Arbeit hier bewertet zu bekommen?

    Ich will gar nicht wissen, was der Kabelbinder an der Phasenschiene soll ......

    Wohin geht der zweite 10mm²-N vom Block oben? Und wo ist die Brücke zwischen den beiden N-Blöcken?
     
  3. #3 wechselstromer, 27.12.2014
    wechselstromer

    wechselstromer

    Dabei seit:
    24.01.2013
    Beiträge:
    2.158
    Zustimmungen:
    0

    Und der Kollege benötigt in der Garage Eine TV-Antenne/ Western/...-Dose?
     
  4. #4 kaffeeruler, 27.12.2014
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.288
    Zustimmungen:
    31
    Männer Garage :wink:

    Ist nicht selten, habe ich beim Kumpel auch gemacht..
    irgendwo muss man ja zocken, WM schauen oder Party machen können
     
  5. Max60

    Max60

    Dabei seit:
    12.06.2008
    Beiträge:
    962
    Zustimmungen:
    0
    Ist das eine Netzwerk- oder Telefondose? Wenn Telefon: Warum kein Netzwerk?
     
  6. Digos

    Digos

    Dabei seit:
    15.12.2014
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    @T.Paul

    Dachte das passt in dieses Forum.
    Meine Arbeit? Nein. Die Garage hat ein Bekannter von meinem Arbeitskollegen
    neu gemacht.
    Zu dem Kabelbinder und dem N Kabel muss ich mal nachfragen wenn er wieder auf Arbeit ist.

    @ wechselstromer

    Das ist eine Netzwerkdose das Kabel geht bis ins Haus an seinen Router. Er hatte mal gesagt das sein W-Lan in der Garage nur noch einen Empfangsbalken hatte.
    Die Satdose hängt da weil der Spiegel vom Haus außen an der Garage hängt.
    Es gibt noch einen zweiten Kasten in der Garge wo die Sat Geschichte darin untergebracht ist.

    Die Garage ist eine große Doppelgarage.
     
  7. #7 Moorkate, 28.12.2014
    Moorkate

    Moorkate

    Dabei seit:
    06.07.2014
    Beiträge:
    2.434
    Zustimmungen:
    2
    Die Farben der Aderendhülsen entsprechen nicht der DIN-Norm, die Zuleitung hat nur 6mm² und ist somit nicht auf 63A ausgelegt. Der Verteilerschrank ist nicht vierreihig.

    mfG
     
  8. ZeroM

    ZeroM

    Dabei seit:
    17.07.2007
    Beiträge:
    559
    Zustimmungen:
    1
    Vermute mal daß der Kabelbinder dazu da ist, die Abdeckkappen auf der Gabelschiene zu fixieren. Andrerseits hätte man auch einfach noch zwei Reserve-Automaten einbauen können.

    @Moorkate: wen interessiert bitte die Farbe der Aderendhülsen? Ich hab auch verschiedene Farben, je nachdem was beim GH grad da war. Und warum um alles in der Welt sollte jemand die Zuleitung zu der Garagen-UV auf 63A auslegen? :shock:
     
  9. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.855
    Zustimmungen:
    645
    Richtig. Alles drei Dinge die in einer Garage nicht von belang sind!
     
  10. #10 Torfmann, 05.01.2015
    Torfmann

    Torfmann

    Dabei seit:
    05.01.2015
    Beiträge:
    65
    Zustimmungen:
    0
    Wahrscheinlich soll er die beiden Abdeckkappen besser trennen
    oder stützen....
    Er nützt weder sonderlich viel noch schadet er in irgendeiner Weise oder beeinträchtigt die funktionsweise des Verteilers ich kann deinen Satz "ich will nicht wissen.." nicht ganz nachvollziehen.
     
  11. #11 Torfmann, 05.01.2015
    Torfmann

    Torfmann

    Dabei seit:
    05.01.2015
    Beiträge:
    65
    Zustimmungen:
    0
    Das mit den Aderendhülsen macht man höchstens in speziellen wenigen Fällen ich kenne kaum jemanden der immer Ader blau,Endhülse blau usw. nimmt ausserdem müsste es dann auch
    gelb/grüne Hülsen für den Schutzleiter geben.
    Und unisolierte dürften dann ja schon mal gar nicht zulässig sein.
    Mit den 2 Reserve Automaten ist durchaus auch eine Idee ich befürchte nur das dann als nächstes Argument kommt das die oberen Klemmstellen falls sie doch mal mit eingeschaltet werden unter "Strom" stehen würden.... :lol:
     
  12. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.135
    Zustimmungen:
    317
    Sowas nennt man dann auch "Brandlast" - verzichtbares Material mit negativen Effekten im Brandfall. Außerdem ist unbekannt, ob durch den Druck auf das Material, selbiges oder die Isolationseigenschaften negativ beeinträchtigt werden - u.a. sind die Abstände der Kupferschienen in einem Mehrpoligen System nicht zufällig gewählt - es müssen durch diese Abstände auch bei maximaler Last und Spannung Störlichtbögen vermieden werden. Ich bezweifle, dass es eine Freigabe des Herstellers gibt zu dieser Verwendung.

    Was für ein Quatsch ... Während die farbliche Kennzeichnung der Leiter-Isolation der Zuordnung zu Funktionen dient, ist die farbliche Kennzeichnung der Aderendhülsen zur Unterscheidung der Größen gedacht - zwei völlig unterschiedliche Bedeutungen. Und sehr wohl ist die Farbkennzeichnung nicht willkürlich, nur sind in Deutschland sowohl FR, DE als auch DIN-Farbcodes im Umlauf.
     
  13. #13 Torfmann, 05.01.2015
    Torfmann

    Torfmann

    Dabei seit:
    05.01.2015
    Beiträge:
    65
    Zustimmungen:
    0

    Wieso Quatsch es war die Antwort auf den Einwurf eines Threadschreibers der eher behauptete das die farblichen "Kragen" der Aderenhülsen der kennzeichnung der Leiter dienen...
    Das andere ziemliche pillepalle oder päpstlicher als der
    Papst die Phasenschiene dürfte kaum eine derartige Temperatur
    entwickeln,jedenfalls nicht wenn die Schrauben der Automaten
    ordnungsgemäß festgezogen wurden.
    Es sieht auch nicht so aus als hätte der Threadstarter sie so stark festgezogen das die CU schienen in der Isolation
    zusammengequetscht würden.
    Es sind wenigstens Abdeckkappen vorhanden ich selbst kenne
    Installationen da hat "Der Elektriker" (damit sind eingetr.Firmen gemeint!) lediglich ISO Band um die restlichen
    Gabeln der Schiene gewickelt, oder diese sogar mit der Säge
    gekürzt obwohl auf der Schiene eine -durchgestrichene Säge-
    abgebildet ist!!! :x
     
  14. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.135
    Zustimmungen:
    317
    Bitte wo?

    Schön zu wissen, dass auch du negative Beispiele kennst ... Aber was tut das zur Sache? Die von mir oben angeführten Argumente höre ich mir auch von unseren Sachverständigen an, wenn einer der Kollegen so einen Blödsinn verzapft. Es ist genauso falsch, wie deine angeführten Missstände.
     
  15. #15 Moorkate, 05.01.2015
    Moorkate

    Moorkate

    Dabei seit:
    06.07.2014
    Beiträge:
    2.434
    Zustimmungen:
    2
    Das wäre mal eine Maßnahme für eine weitere überflüssige VDE-DIN. Endlich mal Aderendhülsen die die Funktion des Leiters anzeigen. Für den Schutzleiter würde ich quergestreift nach rechts für ein Rechtsdrehfeld und quergestreift nach links für ein Linksdrehfeld favorisieren. Dann sieht man auf den ersten Blick , was einem erwartet.

    mfG
     
  16. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.855
    Zustimmungen:
    645
    Hast du irgendwas geraucht?
     
  17. #17 leerbua, 06.01.2015
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    5.312
    Zustimmungen:
    991
    egal, der Stoff ist auf jedenfall gut :lol: :lol: :lol:
     
  18. #18 Torfmann, 07.01.2015
    Torfmann

    Torfmann

    Dabei seit:
    05.01.2015
    Beiträge:
    65
    Zustimmungen:
    0
    Ach ja eine Anwendung habe ich vergessen wo die Farbe der
    Aderendhülsenkragen (nur zusätzlich) markieren könnten ist mir gerade eingefallen und zwar beim Ölflex-Steuerkabel JZ
    dort haben wir Leiter mit Nummern könnte für den ein oder anderen viel nützlich sein wenn diese zus.farbl gekennzeichnet werden. :wink:
     
Thema:

Sicherungskasten Garage

Die Seite wird geladen...

Sicherungskasten Garage - Ähnliche Themen

  1. Fragen zum Aufbau des Sicherungskasten im Mehfamilienhaus

    Fragen zum Aufbau des Sicherungskasten im Mehfamilienhaus: Hi Kann mir jemand von euch erklären, wie das im Normalfall aufgebaut wird? Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus (5 Parteien, die Wohnungen...
  2. UV Garage

    UV Garage: Hey, ich habe mal eine Frage. Ich will in eine Garage einen UV einbauen. In der Garage befinden sich Steckdosen,Beleuchtung und 2 Rolltore. Ich...
  3. Absicherung Zuleitung zur Garage

    Absicherung Zuleitung zur Garage: Hallo zusammen, habe eine kurze Frage. Ich jabe eine ca 20m lange 16qm von der Hausverteilung zur Garage verlegt. In der Garage soll nochmal eine...
  4. Fehler in der Garage? Kein Schutzkontakt?

    Fehler in der Garage? Kein Schutzkontakt?: Hallo, ich bin neu und hoffe ihr könnt mir einen Hinweis geben was ich vermute. Für die Fehlerbehebung werde ich allerdings einen Elektriker...
  5. Wallbox in Garage

    Wallbox in Garage: die vorhandene Installation sieht so aus,Zuleitung in die Garage ca. 20 meter 5 X 4 mm. Querschnitt. Die Leitung liegt im Moment tot für das Licht...