Laß die Finger von diesem Pseudo- "Elektriker" !!
Wenn der Mann nur 1 FI-Schutzschalter für die ganze Wohnung einbauen will, ist das in meinen Augen kompletter Murks ! Wenn irgendwo in der Anlage ein kleiner Fehler ist, fällt die ganze Wohnung aus ! Alles ohne Strom. Und das ev. am Wochenende...... Oder an Weihnachten. Das bedeutet Fehlerstrom max. 2o mA für die ganze Wohnung. Denn bei dem Wert ungefähr lösen die meisten 30 mA FI-Schalter aus. Wenn da dann Geschirrspüler, Waschmaschine u.s.w dran hängen, wird es eng. Ich würde mindestens 3-reihigen Verteiler (besser 4-reihigen) vorsehen. Und als Kombi-Sicherung (Leitungsschutzschalter + FI-Schutzschalter) z.B. HAGER ADS 916 D einsetzen. Dann habt ihr für jeden Steckdosen-Stromkreis einen eigenen FI-Schutzschalter. Bei einem Defekt schaltet dann auch nur der betroffene Stromkreis ab. Dann könnt ihr das ausgefallene Gerät immer noch von einem intakten Stromkreis versorgen. Und ihr sitzt vor Allem nicht im Dunkeln. Pro Wohnraum 2 Zuleitungen legen. Licht mit 10 Ampere ohne FI-Schutzschalter sichern. Steckdosen-Stromkreise mit 16 A sichern. (HAGER ADS 916 D) .
Diese Mehrausgabe rechnet sich. Denn ich habe viele Jahre Elektro-Notdienst auch an Feiertagen gefahren. Die Rechnungen waren leider oft horrend hoch. (Nachtzuschlag, Feiertags-Zuschlag, Wegekosten, Lohnkosten u.s.w.) Stundensatz über 110 EUR. Da kommen schnell mal 500 EUR zusammen. Und so einen Hager ADS916D FI/ LS-Kombi-Schalter gibt es schon ab 20 EUR zu ersteigern. Kleiner Hinweis noch an A. u. O.: Genau so, wie auf Deinem Verteiler-Bild, sollte man es nicht machen. Ich würde so einen Verteiler nicht empfehlen......