Diskutiere Siedle BFS 850-02 W + Siedle Trafo TR603-0 + Siedle TLE 061- im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Tag, ich habe eine bestehende Siedle BJ 1970 möchte nun diese durch eine 1+N Technik ersetzen. Die Anzahl der Adern reichen völlig aus....

  1. #1 Don_Cortino, 07.01.2014
    Don_Cortino

    Don_Cortino

    Dabei seit:
    07.01.2014
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Guten Tag,

    ich habe eine bestehende Siedle BJ 1970 möchte nun diese durch eine 1+N Technik ersetzen. Die Anzahl der Adern reichen völlig aus.

    Es soll das Siedle BFS 850-02W verbaut werden! Nach langer Recherche bin ich leider nicht fündig geworden welches Netzgerät ich nun brauche.

    Das Trafo TR603-0,den Lautsprecher TLE 061-0 und das Bedienteil BFS 850-02 habe ich bereits gekauft. Jetzt fehlt nur noch das Busnetzgerät.

    Bin sehr dankbar für eure Hilfe.
     
  2. Anzeige

  3. #2 Strippentod, 07.01.2014
    Strippentod

    Strippentod

    Dabei seit:
    02.03.2013
    Beiträge:
    319
    Zustimmungen:
    0
    Moin.
    Wenn du das BFS 850 verwenden willst brauchst du das BNG 650-02 , und als Türlautsprecher in Einbauvariante den BTLE 650-03 incl. BRMA 050-01.
    Mit 1+N hat das Ganze aber nix zu tun, das ist nen reines Bussystem.
     
  4. #3 Octavian1977, 08.01.2014
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.742
    Zustimmungen:
    608
    Warum willst Du das überhaupt ersetzen?
    Für die alte Anlage gäb es auch modernere Hörer, wenn es an der Optik liegt.

    Wenn alles kaputt würde ich eines der Siedle Audio sets empfehlen, da ist alles dabei und ist soviel ich weiß in 1+n Technik
     
  5. #4 Don_Cortino, 09.01.2014
    Don_Cortino

    Don_Cortino

    Dabei seit:
    07.01.2014
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Die Anlage funktioniert nicht mehr der Hörer ist defekt, Netzgleichrichter ebenfalls und auch der Lautsprecher daher tausche ich alles aus.

    @Strippentod danke für deine Info meinst du das btle 050-03 die nr. 650 scheint es nicht zu geben.
     
  6. #5 Strippentod, 09.01.2014
    Strippentod

    Strippentod

    Dabei seit:
    02.03.2013
    Beiträge:
    319
    Zustimmungen:
    0
    Jo, sorry Tippfehler.
    Und wenn du den BTLE 051-03 bestellst, dürfte sogar gleich die Rufmatrix dabei sein. Wenn nicht, ich hab noch eine nagelneue hier rumliegen, die du haben kannst.
     
  7. #6 Don_Cortino, 10.01.2014
    Don_Cortino

    Don_Cortino

    Dabei seit:
    07.01.2014
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Danke dir, hätt ich das etwas früher erfahren da ich gestern eine für 22,50€ ersteigert hab aber falls du mir das BTLE hast nehme ich gerne das Angebot an das BNG benötige ich auch noch :)

    Wie funktioniert mit dem programmieren kann ich es auch per Plug&play ?
     
Thema:

Siedle BFS 850-02 W + Siedle Trafo TR603-0 + Siedle TLE 061-

Die Seite wird geladen...

Siedle BFS 850-02 W + Siedle Trafo TR603-0 + Siedle TLE 061- - Ähnliche Themen

  1. Siedle Netzgleichrichter NG 602-01

    Siedle Netzgleichrichter NG 602-01: Hallo zusammen, ich habe leider kein Thema über meinen Siedle Netzgleichrichter NG 602-01 gefunden nur über andere Modelle. Mein Problem ist das...
  2. 12 V LPSU aus Taiwan versorgt USB Karte von PC mit DC, beim Messen aber 0 Watt Verbrauch ?

    12 V LPSU aus Taiwan versorgt USB Karte von PC mit DC, beim Messen aber 0 Watt Verbrauch ?: Hallo an alle Elektriker Profis, Ich streame über PC Musik und versorge eine hochwertige USB Karte, die extern mit Strom versorgt wird. Diese...
  3. Siedle HTA 811-0 - Türöffner funktioniert nicht

    Siedle HTA 811-0 - Türöffner funktioniert nicht: Hallo zusammen, ich habe ein Siedle 401-01 Haustelefon gegen ein Siedle HTA 811-0 getauscht. Die Verkabelung habe ich genauso übernommen. Es...
  4. Siedle SSS lauter stellen / umschalten

    Siedle SSS lauter stellen / umschalten: Hallo, ich bin seit dieser Woche in eine neue Wohnung gezogen, in der eine Siedle SSS Türsprechanlage installiert ist. (Siehe Bilder!) Leider...
  5. Wohnzimmer LED Pendelleuchte mit wirklich 50 Volt (Trafo)?

    Wohnzimmer LED Pendelleuchte mit wirklich 50 Volt (Trafo)?: Eine Wohnleuchten Pendellampe mit 5 Stück LED Spots "glimmt" seit Wochen leider nur noch. Jede der fünf LED ist ein nicht wechselbares, fest...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden