hallo zusammen,
habe da mal eine Frage.
Unser Elektriker hat in unserer Einligerwohnung (2 Zimmer 60m2) einen neuen Verteiler eingebaut und die kompletten Leitungen erneuert. Zum Anschluss, es ist ein SLS E50 eingebaut der zum Zähler geht. Von dort aus ist eine Zuleitung zum neuen Verteiler mit 5x10mm2. Im Verteiler dann 3x FI Schalter 40a.
1. FI für den durchlauferhitzer (3xSchmelzsicherung 35a)
2. FI für Herd, Küche, Spülmaschine, Warmwasser Küche(230v) und Flur ( 7xB16 LS)
3. FI für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad und Waschmaschine ( 4x B16 LS)
Nun zu meiner Frage, müssen die 3 RCD‘s 40a nicht Vorabgesichert werden? Da ja der SLS 50a hat. Oder was haltet Ihr von der ganzen Verdrahtung?
habe da mal eine Frage.
Unser Elektriker hat in unserer Einligerwohnung (2 Zimmer 60m2) einen neuen Verteiler eingebaut und die kompletten Leitungen erneuert. Zum Anschluss, es ist ein SLS E50 eingebaut der zum Zähler geht. Von dort aus ist eine Zuleitung zum neuen Verteiler mit 5x10mm2. Im Verteiler dann 3x FI Schalter 40a.