Hallo zusammen,
Benötige eure Unterstützung für Argumentation und fachkundige Auskunft.
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe eine neue Anlage. Mit einem SLS 63A teils 5x10mm² das oberste Geschoss ist mit einem 5x16mm² Cu Kabel Versorgt.
Wie ist nach VDE diese Einspeiseleitung zu Sichern ?
In der Wohneinheit gibt es keine Vorsicherung. Es werden 3Pol , über ein Anschlussblock, drei 40A Fi eingespeist, manche Wohnungen haben einen Haptschalter.
Also mein Verständnis von Elktro installation ist nach dem SLS ist im Fehlerfall die Messeinrichtung zu schützen sowie die Kundenanlage.
Nh 250 A Hak
SLS 63A EVU vor Zähler
D02 50A EVU hinter Zähler
D02 35 A Kundenanlage
Mir ist bewusst das es sich blöd anhört, 40A Fi aber 35A Vorsicherung. Soweit mir bekannt sind aber immer alle 12TE ausgebaut. Was nach Maschensummenformel, pro Phase mehr als 40A mit Gleichzeitigkeitsfaktor und pro Phase nicht erreicht wird. Im Fehlerfall aber durch die niedrigerer Vorsicherung zulässig ist. Kenne die VDE Norm dazu leider nicht.
Ärger mich seit neuestem öfter mit einem Architekten herum und der besteht ständig auf den verweis auf die Normen. Nervig wenn man dieses teure Nachschlagewerk nicht hat.
Jetzt die Frage, ist es zulässig wie oben beschrieben ?
Benötige eure Unterstützung für Argumentation und fachkundige Auskunft.
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe eine neue Anlage. Mit einem SLS 63A teils 5x10mm² das oberste Geschoss ist mit einem 5x16mm² Cu Kabel Versorgt.
Wie ist nach VDE diese Einspeiseleitung zu Sichern ?
In der Wohneinheit gibt es keine Vorsicherung. Es werden 3Pol , über ein Anschlussblock, drei 40A Fi eingespeist, manche Wohnungen haben einen Haptschalter.
Also mein Verständnis von Elktro installation ist nach dem SLS ist im Fehlerfall die Messeinrichtung zu schützen sowie die Kundenanlage.
Nh 250 A Hak
SLS 63A EVU vor Zähler
D02 50A EVU hinter Zähler
D02 35 A Kundenanlage
Mir ist bewusst das es sich blöd anhört, 40A Fi aber 35A Vorsicherung. Soweit mir bekannt sind aber immer alle 12TE ausgebaut. Was nach Maschensummenformel, pro Phase mehr als 40A mit Gleichzeitigkeitsfaktor und pro Phase nicht erreicht wird. Im Fehlerfall aber durch die niedrigerer Vorsicherung zulässig ist. Kenne die VDE Norm dazu leider nicht.
Ärger mich seit neuestem öfter mit einem Architekten herum und der besteht ständig auf den verweis auf die Normen. Nervig wenn man dieses teure Nachschlagewerk nicht hat.
Jetzt die Frage, ist es zulässig wie oben beschrieben ?