Hallo,
ich bin hier der neue,
und habe folgende Frage, wir hüten gerade das Haus meines Schwiegervaters ein.
Ich habe beim Anschluss meiner Aktivlautsprecher an den hier stehenden PC festgestellt das meine Boxen Brummen.
Darauf hin habe ich mal ein wenig rumgemessen und mir mal die Elektrik angesehen.
Zwischen PC und Heizungsrohr schwankt die Spannung zwische 60 und 120V ???
Zwischen PC Gehäuse und Erde messe ich 0 Volt
Zwischen Erde und Heizungsrohr messe ich 6V, aber das im gesamten Gebäude???????????????????????
Das Gebäude ist von 1926
Ins Haus kommen 3 Phasen + Grüngelb (mit Wasseruhr verbunden,aber sonst wohl nichts(Kessel, Rohre, usw)
FI 0,03A ist für gesamte Wohnung vorhanden.
Meine Frage:
1. Der Pc hat scheinbar ein Erdungsproblem
fehlender Schutzleiter ?
2. Wo kommen die 6 V im ganzen Haus her und wie bekommt man die weg?
3. Kann das mit der Änderung der Gebäudewasserzuleitung von Stahl auf Kunstoff zusammenhängen ?
Gruß
tommot
ich bin hier der neue,
und habe folgende Frage, wir hüten gerade das Haus meines Schwiegervaters ein.
Ich habe beim Anschluss meiner Aktivlautsprecher an den hier stehenden PC festgestellt das meine Boxen Brummen.
Darauf hin habe ich mal ein wenig rumgemessen und mir mal die Elektrik angesehen.
Zwischen PC und Heizungsrohr schwankt die Spannung zwische 60 und 120V ???
Zwischen PC Gehäuse und Erde messe ich 0 Volt
Zwischen Erde und Heizungsrohr messe ich 6V, aber das im gesamten Gebäude???????????????????????
Das Gebäude ist von 1926
Ins Haus kommen 3 Phasen + Grüngelb (mit Wasseruhr verbunden,aber sonst wohl nichts(Kessel, Rohre, usw)
FI 0,03A ist für gesamte Wohnung vorhanden.
Meine Frage:
1. Der Pc hat scheinbar ein Erdungsproblem
fehlender Schutzleiter ?
2. Wo kommen die 6 V im ganzen Haus her und wie bekommt man die weg?
3. Kann das mit der Änderung der Gebäudewasserzuleitung von Stahl auf Kunstoff zusammenhängen ?
Gruß
tommot