Spannungsabfall.....ist es denn nun Drehstrom

Diskutiere Spannungsabfall.....ist es denn nun Drehstrom im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich lese hier ja immer fleißig mit und sauge die Infos auf wie ein Schwamm *schlürf* Jetzt bin ich aber etwas unsicher...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
F

firefox_i

Beiträge
145
Hallo zusammen,
ich lese hier ja immer fleißig mit und sauge die Infos auf wie ein Schwamm *schlürf*


Jetzt bin ich aber etwas unsicher.

Beim Thema Spannungsfall gibt es ja 2 Gleichungen. Eine für Wechselstrom, eine für Gleichstrom.

An einigen Stellen wird nun gesagt, dass die Drehstromformel nur genommen werden darf wenn die Last symmetrisch auf allen 3 Phasen verteilt ist.

An anderen Stellen heißt es allerdings dass bei Leitungen die 3 Außenleiter beinhaltet die Drehstromformel angesetzt werden darf.

Was ist nun richtig ?

Wenn die Drehstromgleichung nur bei symmetrischer Last angewendet werden darf, dann darf sie ja in den folgenden Fällen NICHT angewendet werden :

- Elektroherd
- Zuleitungen zu Unterverteilern
usw.

Kann mir da jemand ne Info geben was nun stimmt ?

Ich habe bei der Querschnittsberechnung meiner Leitungen bei den Herdanschlüssen und den Zuleitungen zu den Stockwerksverteilern die Drehstromformel verwendet und den Nennstrom der Vorsicherung in die Rechnung einbezogen.

Muss ich das nun nochmal durchrechnen ?

Sven
 
Spannungsfall

Hallo Sven ,

Du verwechselt hier etwas !

Die Drehstromformel beinhaltet den cosphi !
Da Du von symetrischer und unsymetrischer Last ausgehst, kannst Du ja mal eine Vektoraddition bzgl. 120° verschobenen Phasenströmen machen - Du wirst sehen man kommt nie über den Gesamtstromwert kleiner gleich den maximal größten Einzelleiterstrom hinaus !
- Alles hierbei alles im grünen Bereich !

Was aber Sorge bereitet ist der Fall mittels Oberwellen !
Dort kann dann nur die Rechnung über Laplace/Fourier weiterhelfen - ist aber ein zu großes Thema um hier detailliert zu besprechen !

Gruß,
Gretel
 
Hallo Gretel,
danke für die schnelle Antwort.

Also wenn ich so zwischen den Zeilen lese, dann wird also die Drehstromformel tatsächlich imemr dann verwandt wenn 3 Außenleiter in einer Leitung beinhaltet sind.

Bin ich ja beruhigt.

Mich hat eben nur etwas verwirrt dass edi in dem Thread http://www.elektrikforum.de/ftopic1338.html
geschrieben hat, dass die Drehstromformel nicht verwendet werden darf wenn eine Leitung mit 3 Außenleitern assymetrisch belastet wird.

Das mit den Oberwellen und den für die Berechnung notwendigen Formeln kann ich mir herleiten.
Ohne nun den Elektrikern zu Nahe treten zu wollen :
Ich glaube nicht dass denen das Problem bewusst ist.

Sven
 
Hallo,

was aber auch nicht verwechselt werden darf ist
einmal eine asymetrische Belastung auf der einen Seite und der Einsatz nichtlinearer Verbraucher auf der anderen Seite .......oder wie muß ich sonst
die Aussage mit den Oberwellen im Zusammenhabg mit einem E-Herd deuten.
Ein E-Herd mag eine unsymmetrische Last aus dem
Netz ziehen ( ungleiche Phasenbelastung und damit Neutralleiterbelastung )..Oberwellen wie ein nichtliniarer Verbraucher erzeugt er trotzdem nicht........oder habe ich jetzt irgendwas falsch verstanden?
 
Hallo edi,
und was heißt das nun ?

Darf ich die Zuleitung zu einem E-Herd mit der Drehstromgleichung auslegen ?

Wenn ja, dann darf ich doch auch die Zuleitungen zu den Stockwerksverteilern so auslegen oder nicht ?

Sven
 
Oberwellen - Ein Thema für sich !

Hallo ,

bzgl. E-Herde : um es kurz zu machen; mir sind noch keine anderen wie ohmsche Elektroherde bekannt. Dort können also nur mit dem Phasenwinkel 120° versetzte Ströme auftreten, d.h. defintiv nur maximal ein Gerät (z.Bsp. Backofen) auf einem Aussenleiter einschalten und dann kann der maximale Aussenleiterstrom auch auf den Neutralleiter bezogen fließen - alle anderen Ströme können nach 120° Lage nur den Strom gleich strömen lassen bzw.verringern !

Auch unsymmetrische Ströme können hierbei nichts an dem maximal-möglichen Strom ändern !

Mit der Brettmontage und den Unterverteilungen wird noch in der Planungsphase mittels der Drehstromformel gerechnet - es sei denn die Einsatzmethoden werden im Vorfeld genannt , dann kommen Fourier-Reihen zum Tragen, das muss aber bekannt sein !

Gruß,
Gretel
 
Tja Oberwellen und kein Ende !

Darf ich die Zuleitung zu einem E-Herd mit der Drehstromgleichung auslegen ?

Wenn ja, dann darf ich doch auch die Zuleitungen zu den Stockwerksverteilern so auslegen oder nicht ?

Ja !

Ja !

Soweit keine anderen Vorgaben bekannt sind !
Stand 28.10.2005

Gruß,
Gretel
 
Hallo,

es gibt ja für 16A Drehstromdosen Adapter auf 3x Schuko. Nun ist ja die Zuleitung für Drehstrom ausgelegt wie schauts damit aus wenn nur eine Schuko benutzt wird. Bei Längen um die 50 Meter ist das dann ja ein erheblicher Spannungsfall.
 
Die letzte Frage würde mich auch mal brennend interessieren. Weil darüber schon oft gestritten wurde.
 
Hallo und Willkommen im Forum !

Ja, so etwas gibt es. Die Schukosteckdosen von Bausttromverteilern sind meist aufgetrennte Drehstromkreise.

Allerdings ist das mit dem Spannungsfall bei Verlängerungsleitungen so ne Sache, denn es obliegt dem gesunden Menschenverstand, wie lang Verlängerungs-Leitungen sind.
 