Da ich in den nächsten Tagen wieder meinen Elektriker aufsuchen werde und mit Ihm weitere Schritte abkläre, wollte ich vorab Eure Meinung wissen, ob dies so passt:
Ich verlege eine Leitung von einem bestehenden Zählerkasten im Erdgeschoss zu einem Unterverteiler im ersten Stock. (Hauptverteilerklemme nach der Nachzählersicherung, von da aus wird verlegt, Zähler ist bereits verbaut)
Nachzählersicherung 25A, von dieser aus mit 400V Drehstrom 18,5 Meter 5x16mm² in den ersten Stock zum Unterverteiler. (Leitung geht über den Dachboden und wird unter einer bestehenden Isolierung verlegt)
Laut meinen Berechnungen Spannungsabfall von: 0,26%
Danach zu einem 40A FI, weiter zu 16A (selbe Hutschiene) Leitungsschutz und dann eine Leitung von 25Meter zu einer Steckdose.
Dieses 25 Meter Kabel möchte ich mit 2,5mm² ausführen, laut Berechnungen ein Spannungsabfall von 2,48%.
(Es wird unter einer Fussbodenheizung verlegt)
2,48+0,26 = 2,74% Spannungsfall.
Somit noch unter 3% und zulässig?
Problem ist ich habe vieler solcher Leitungen und wenn ich auf 4mm² umsteige geht auch der Preis um einiges in die Höhe.
Ich denke mir für mein Vorhaben sind 2,5mm² Kabel für die Versorgung der Steckdosen noch zulässig?
mfg, Mario
Ich verlege eine Leitung von einem bestehenden Zählerkasten im Erdgeschoss zu einem Unterverteiler im ersten Stock. (Hauptverteilerklemme nach der Nachzählersicherung, von da aus wird verlegt, Zähler ist bereits verbaut)
Nachzählersicherung 25A, von dieser aus mit 400V Drehstrom 18,5 Meter 5x16mm² in den ersten Stock zum Unterverteiler. (Leitung geht über den Dachboden und wird unter einer bestehenden Isolierung verlegt)
Laut meinen Berechnungen Spannungsabfall von: 0,26%
Danach zu einem 40A FI, weiter zu 16A (selbe Hutschiene) Leitungsschutz und dann eine Leitung von 25Meter zu einer Steckdose.
Dieses 25 Meter Kabel möchte ich mit 2,5mm² ausführen, laut Berechnungen ein Spannungsabfall von 2,48%.
(Es wird unter einer Fussbodenheizung verlegt)
2,48+0,26 = 2,74% Spannungsfall.
Somit noch unter 3% und zulässig?
Problem ist ich habe vieler solcher Leitungen und wenn ich auf 4mm² umsteige geht auch der Preis um einiges in die Höhe.
Ich denke mir für mein Vorhaben sind 2,5mm² Kabel für die Versorgung der Steckdosen noch zulässig?
mfg, Mario