    Hallo zusammen,

    ich habe mal eine Frage zum Spannungsabfall. Ich habe das hier schon des öfteren gelesen, doch weis ist mir da etwas unklar.

    Muss ich den Abfall in einer normalen Hausinstallation beachten? Also von der UV zur Steckdose nur bestimmt viele Meter, oder kann ich da munter darauf zu legen?


    Danke im Voraus,

    Fabian
     
  2. Jan

    Jan

    Dabei seit:
    19.06.2005
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    1. ich sage es gern zum 100000x: es heißt spannungsfall
    selbstverständlich musstr du ihn beachten, dafür gibt es tabellen in dennen steht wie viele meter mit welchem querschnitt den spannungsfall von 3oder 4% nicht überschreiten.
    bei 230 v entsprechen diese 3% 3,6 V spannungsfall

    gruß
    jan
     
  3. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Spannungsfall - Suchfunktion oben rechts hilft weiter !

    Hallo ,

    Spannungsfall nach Din 18015:
    0,5% vom Hausanschlusskasten zur Hauptverteilung (mit Zähler) und
    3,0% von dem Hauptverteiler (mit Zähler) zum letzten Verbraucher , wobei hierbei die Nennwerte der installierten Überstromschutzorgane in die Rechnung pro Leitungsabschnitt einfliessen !

    Nach VDE gilt gesamt 4% - gleiche Bedingungen wie DIN 18015.

    Wobei 3% von 230 V - 6,9 Volt entsprechen !

    Gruß,
    Gretel
     
Thema:

Spannungsabfall

Die Seite wird geladen...

Spannungsabfall - Ähnliche Themen

  1. DC Spannungsabfall

    DC Spannungsabfall: Hallo ich habe eine Spannungsquelle von 10,5 V DC und ich möchte einen Ohmischen Widerstand einbauen , dass ich nur noch 9V DC habe. Kann ich...
  2. SSR - Nach Schalten Spannungsabfall

    SSR - Nach Schalten Spannungsabfall: Hey, ich habe in einer Schaltung ein 4 Kanal 5V DC Solid State Relaismodul (Halbleiterrelais) mit "niedrigem Pegel SSR AVR YLW" verbaut. Zwei...
  3. Spannungsabfall an Spannungsregler

    Spannungsabfall an Spannungsregler: Hallo Leute. Habe eine kleine Frage. Und zwar habe ich einen Spannungsregler mit dem ich LED Stripes Steuern möchte. Soweit funktioniert das auch,...
  4. Spannungsabfall bei 2,5mm² und dann 1,5mm²

    Spannungsabfall bei 2,5mm² und dann 1,5mm²: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl. Spannungsabfall auf einer Leitung: Bei unserem Neubau hat der Elektriker vom Verteilerschrank im...
  5. Spannungsabfall

    Spannungsabfall: Hallo, hab mal eine Frage: Laut VDE soll der Spannungsabfall ja nicht mehr als 3 % betragen. Angenommen bei einer 230 V Leitung tritt wegen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden