Hallo, beim Umklemmen der Schutzleiter im Hauptverteiler (Leitung ist die Zuleitung für die Waschmaschine). Ist mir ein Funkenschlag auf gefallen. Dann habe ich zwischen Schutzleiter der Waschmaschine und der Erdungsschien im Verteiler einen Spannungsabfall von 83V gemessen.
Jetzt meine Frage, wie kann das sein also woher kann die Spannungsdifferenz kommen? Und wieso löst der FI nicht aus?
Neutralleiter und Erdungsverbindungen bis zur Potentialausgleichschiene und Fundamenterder sehen soweit ok aus wurden allerdings nicht gemessen. Ein auslösen des FI (mittels Prüfgerät) aus anderen Anlagenteilen funktioniert also der FI scheint funktionstüchtig. Die Zuleitung für die Waschmaschine läuft definitiv über den besagten FI Kreis.
Jetzt meine Frage, wie kann das sein also woher kann die Spannungsdifferenz kommen? Und wieso löst der FI nicht aus?
Neutralleiter und Erdungsverbindungen bis zur Potentialausgleichschiene und Fundamenterder sehen soweit ok aus wurden allerdings nicht gemessen. Ein auslösen des FI (mittels Prüfgerät) aus anderen Anlagenteilen funktioniert also der FI scheint funktionstüchtig. Die Zuleitung für die Waschmaschine läuft definitiv über den besagten FI Kreis.