Spannungserhöhung im Kabel ?

Diskutiere Spannungserhöhung im Kabel ? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Bei einer Montage eines Bohrgerätes für Unter Tage in England ist uns folgender Fehler mitgeteilt worden. Eine Eigensichere Spannungsversorgung...

  1. M-Duke

    M-Duke

    Dabei seit:
    30.11.2005
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Bei einer Montage eines Bohrgerätes für Unter Tage in England ist uns folgender Fehler mitgeteilt worden.
    Eine Eigensichere Spannungsversorgung hat am Ausgang 12 Volt und ist mit Kabel bis zum nächsten Verteiler verbunden dort stehen jedoch 14,2 Volt an. Wie ist das möglich???
    Alle verbindungen wurden getrennt so dass nur eine Verbindung Spannungsversorgung-Kabel-Verteiler besteht.

    Danke vorab

    Michael
     
  2. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.623
    Zustimmungen:
    74
    Spannungserhöhung im Kabel

    Hallo,

    ist das eine Gleichspannung oder Wechselspannung...
     
  3. #3 Heimwerker, 30.11.2005
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.760
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    wie lang ist die Leitung?

    Wurde der Spannungsfall vorher berechnet und in die Auswahl des Querschnitts miteinbezogen ?
     
  4. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.623
    Zustimmungen:
    74
    Spannungsüberhöhung

    Hallo,

    @ Heimwerker:

    Hier liegt das Problem anders rum......Spannung wird
    wahrscheinlich durch Kapazitäten größer
     
  5. #5 Heimwerker, 30.11.2005
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.760
    Zustimmungen:
    0
    Hi,
    :oops: sry falsch gelesen....
     
  6. M-Duke

    M-Duke

    Dabei seit:
    30.11.2005
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Hallo also 12 DC Kabellänge 10 m
     
  7. #7 Heimwerker, 30.11.2005
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.760
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!
    Liegt die Leitung vielleicht neben anderen (Strom-)leitungen ?
     
  8. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.623
    Zustimmungen:
    74
    Spannungsüberhöhung

    Hallo,

    bei getakteten DC Versorgungen kann dieses Verhalten auftreten wenn keine Grundlast vorhanden ist...
     
  9. M-Duke

    M-Duke

    Dabei seit:
    30.11.2005
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Edi,
    sorry waren keine 14,2 Volt, neuste Messungen ergeben konstant 12 Volt an der Spannungsversorgung und am Methan Messkopf Spannungsschwankungen von 12,02 bis 11,81V:
    Folgende 6 Messungen wurden gemacht:
    Spannungsversorgung: 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
    Methan Messkopf: 12,02 11,96 11,97 11,82 11,98 11,81
     
  10. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.623
    Zustimmungen:
    74
    Hallo,

    na da sieht die ganze Sache schon anders aus.
    Jetzt kommen Spannungsfall über der Versorgungsleitung bei verschiedenen Betriebszuständen der Sonde in Frage
    ( zieht die Sonde Strom oder nicht ) oder es kann
    natürlich auch das Meßgerät sein ( Digitfehler und Toleranz).
    Ich bin aber der Meinung das dise minimalen Spannungsabweichungen nicht relevant sein dürfen.
    Zur Not die Spannungsversorgung ganz nah an die Sonde und " dicke " Kabel zur versorgung so das zumindest der Spannungsfall keine Rolle spielen kann.
     
Thema:

Spannungserhöhung im Kabel ?

Die Seite wird geladen...

Spannungserhöhung im Kabel ? - Ähnliche Themen

  1. Darf ich ein Alu-Erdkabel behalten?

    Darf ich ein Alu-Erdkabel behalten?: Hallo liebe Forum-Mitglieder, ich habe viele Fragezeichen bzgl. meines Wochenendgrundstück's (DDR-Bau). Zu mir: Ich bin Informatiker, also...
  2. Grundlagen: 'sichere' Stromkabel-Verbindung / -Verlängerung

    Grundlagen: 'sichere' Stromkabel-Verbindung / -Verlängerung: Welche Variante zur Stromkabel-Verbindung ist zu empfehlen? Das Stromkabel meiner Kühlgefrier-Kombi hatte extrem plattgequetschte Stellen (hatte...
  3. Kabel preiswert kaufen

    Kabel preiswert kaufen: Liebe Leute, ich suche Kupferkabel in rot und schwarz. Es sollte hochflexibel sein (ich denke Silikonkabel war das, was ich damals für solche...
  4. Alte Sprechanlage ersetzen - Verkabelung verwirrend

    Alte Sprechanlage ersetzen - Verkabelung verwirrend: Hallo zusammen ich bin komplett neu hier und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich wollte die alte Außenstation unserer Gegensprechanlage...
  5. Signalkabel & + Kabel / Brandgefahr?

    Signalkabel & + Kabel / Brandgefahr?: Moin, bin nicht sicher ob ich mich verlaufen habe. Es geht um folgendes: Ich habe eine Rückfahrkamera in meinem PKW verbaut. Diese habe ich an...