Hallo,
@ Klaas122
@solitare
@ all
es geht um ein ganz bestimmtes Thema, Zuleitung zu einer Steckdose, welcher Strom muss für die Berechnung der Spannungsfall verwendet werden? Nennstrom der vorgeschaltet Sicherung oder der Strom der angeschlossenen Geräte?
Wie es der Zufall so will steht in der aktuellen de (13-14 2007, S.15) genau zu dem Thema die Antwort die euch endlich zeigt das ihr falsch liegt.
Ich denke damit dürfte der Sachverhalt geklärt sein. Ich bitte darum keine unnütze Diskussion zu starten um Sinn und Zweck und den höheren Kosten, die mit der Aussage verbunden sind.
Mit freundlichen Grüßen MArcell
@ Klaas122
@solitare
@ all
es geht um ein ganz bestimmtes Thema, Zuleitung zu einer Steckdose, welcher Strom muss für die Berechnung der Spannungsfall verwendet werden? Nennstrom der vorgeschaltet Sicherung oder der Strom der angeschlossenen Geräte?
Wie es der Zufall so will steht in der aktuellen de (13-14 2007, S.15) genau zu dem Thema die Antwort die euch endlich zeigt das ihr falsch liegt.
Fragestellung:
… Für Steckdosenstromkreise könnte ich mir die Berechnung mit dem Nennstrom der Sicherung vorstellen, da hier eine Auslastung des Stromkreises bis zum Nennstrom erfolgen kann. …
Antwort:
…
Spannungsfallberechnung
…
Für die Zuleitung zu Verteilen und Steckdosen sollte grundsätzlich die Nennstromstärke der Schutzeinrichtung gewählt werden, da man nicht ausschließen kann, dass in diesen Leitungen der Bemessungsstrom zum fließen kommt.
In Stromkreise mit nur fest angeschlossenen Verbrauchern können Sie mit dem Bemessungsstrom dieser Verbraucher rechnen.
Ich denke damit dürfte der Sachverhalt geklärt sein. Ich bitte darum keine unnütze Diskussion zu starten um Sinn und Zweck und den höheren Kosten, die mit der Aussage verbunden sind.
Mit freundlichen Grüßen MArcell