spannungsteiler

Diskutiere spannungsteiler im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - hallöchen, also trotz verstehen der normalen Spannungsteilerregel komm ich bei dieser aufgabenstellung nicht auf R 1 und r2 Hilllllllllllfe.
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Und was ist mit R3?

Gruß
Ralf
 
Flüchtigkeitsfehler

mein Fehler, Ich suche natürlich R1 und R3. R2 ist ein Potentiometer mit max. 5kOhm
 
der Abgang an den Klemmen UY kann vernachlässigt werden, da dort kein Widerstand angeschloßen ist.
Somit ergibt sich:
über der Reihenschaltung von R2 und R3 liegen 4V
über R3 liegt 1V

-> 4V/1V=(R2+R3)/R3
-> 4 = (5kOhm+R3)/R3
-> 4 = 5kOhm/R3+1
-> 4-1 = 5kOhm/R3
-> R3 = 5/3kOhm

Über der Reihenschaltung R1, R2, und R3 liegen 5V

-> 5V/1V = (R1+R2+R3)/ R3
-> 5 = (R1+5kOhm+5/3kOhm)/ (5/3kOhm)
-> 5 = R1/(5/3)kOhm + 3kOhm + 1
-> 5-1 = R1/(20/3)kOhm
-> 4*(20/3)kOhm = R1
-> R1 = 80/3kOhm
 
Octavian1977 schrieb:
Über der Reihenschaltung R1, R2, und R3 liegen 5V

-> 5V/1V = (R1+R2+R3)/ R3
-> 5 = (R1+5kOhm+5/3kOhm)/ (5/3kOhm)
-> 5 = R1/(5/3)kOhm + 3kOhm + 1
-> 5-1 = R1/(20/3)kOhm
-> 4*(20/3)kOhm = R1
-> R1 = 80/3kOhm

Hallo,

das verstehe ich nicht ;)

5V/1V=(R1+R2+R3)/R3 =>

5=(80/3+5+5/3)/R3 =>

5=(26,67+5+1,67)/1,67

(26,67+5+1,67)/1,67 = 19,96 und nicht 5
 
tome schrieb:
Octavian1977 schrieb:
Über der Reihenschaltung R1, R2, und R3 liegen 5V

-> 5V/1V = (R1+R2+R3)/ R3
-> 5 = (R1+5kOhm+5/3kOhm)/ (5/3kOhm)
-> 5 = R1/(5/3)kOhm + 3kOhm + 1
-> 5-1 = R1/(20/3)kOhm
-> 4*(20/3)kOhm = R1
-> R1 = 80/3kOhm

Hallo,

das verstehe ich nicht ;)

5V/1V=(R1+R2+R3)/R3 =>

5=(80/3+5+5/3)/R3 =>

5=(26,67+5+1,67)/1,67

(26,67+5+1,67)/1,67 = 19,96 und nicht 5

hi,
5V/1V = (R1+R2+R3)/ R3
5 = (R1+R2+R3)/ R3
5*R3 = (R1+R2+R3)
5R3-R3 = R1+R2
4R3-R2 =R1
4(5/3)kOhm-5kOhm =R1
(20/3)kOhm-5kOhm =R1
(20/3)kOhm-(15/3)kOhm=R1
(5/3)kOhm = R1
 
-> 5V/1V = (R1+R2+R3)/ R3
-> 5 = (R1+5kOhm+5/3kOhm)/ (5/3kOhm)
-> 5 = R1/(5/3)kOhm + 3 + 1
-> 5-1 = R1/(20/3)kOhm
hier liegt der Fehler Punkt vor Strich regel nicht beachtet
-> 5-1-3 = R1/(5/3)kOhm
-> 1 = R1/(5/3)kOhm
-> 1*(5/3)kOhm = R1
-> R1 = 5/3 kOhm
 
Kann man auch über den Strom rechnen:

Über R2 liegen 3 Volt, daraus Strom 3 : 5000 = 0,6 mA

R1 = 1 V : 0,6 mA = 5/3 kOhm

R3 = 1 V : 0,6 mA = 5/3 kOhm

Anmerkung: trifft nur bei unbelastetem Spannungsteiler zu! Außerdem würde ich einen Spannungsteiler nie so hochohmig auslegen!
 
d.kuckenburg schrieb:
Kann man auch über den Strom rechnen...

Richtig, Spannungsteiler versuche ich in den meisten Fällen über den Strom zu rechnen. Da erspart man sich kilometerlange Formeln und das ganze wird kurz und schmerzlos, wie man bei d.kuckenburg gut sehen kann.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: spannungsteiler